Работа с TESTO 570.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Работа с TESTO 570.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Работа с TESTO 570.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 30 из 45
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 44194Тема: «Работа с TESTO 570.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Предлагаю прокомментировать графики, полученные с помощью TESTO 570.

Черный график - Pk (BAR)
Синий грфик - Po (BAR)
Красный график - Тпг. (К)
Зеленый график - Тпо. (К)
Фреон R22.
Тул=+18С.
Отредактировано: Тетраэдр 24-06-2014 00:57
Профиль
E-Mail
#2
хоть подпиши что за линии цветные, чтоб не годать
Профиль
E-Mail
#3
Время пошло. :)
Пример расшифровки графиков.
http://bak.forum.abok.ru/index.php?showtopic=90139
Компрессоры живые спустя 9 месяцев.
Почему?
Отредактировано: Тетраэдр 24-06-2014 00:42
Профиль
E-Mail
#4
Твой прибор правильно показывает? Синий и зелёные графики показывают неверно. Отсюда непонятки с черным и красным графиком. Не может такого быть чтобы при закрытии трв или евв уменьшался перегрев. Поэтому я считаю что графики смещены. Либо я не могу понять такую аномалию.
Отредактировано: dm.i3 24-06-2014 10:17
Профиль
E-Mail
#5
Лол...Там дроссель открыт в щи, а гриб трахает всю эту мудозвонь. Копланды довольно долго работают при таком мракобесии, главное что бы нагнетос не улетал.
ПО с конденсатора или после ресивера?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
ПГ 22-30 К - ?
А прибор точно правильно показывает? Другими измерениями (контактным термометром) эти данные подтверждаются?
Профиль
E-Mail
#7
Peregrev ochen bolshoi pri bolee menee normalnom pereohlazgdenii. Davlenie nagnetaniya nychego a davlenie vsasa nizkoe. Vstaet vopros naskolko otkryto trv v nashem sluchae etrv i otcrit etrv v ruchnom regime na bolshee chislo shagov. Chtoby peregrev ponyzit. Etrv rabotaet po datchikam i dolzhen peregrev podderzhivat. Provrit pravilnost znacheniy datchikov na kontrollere i proverit chto etrv ne zaklinilo. I guru Rusbuka prav chto mozhet byt drosselirovanie pered etrv. S uvazheniem
Отредактировано: vlag 26-02-2017 20:44
Профиль
E-Mail
#8
Спасибо всем заглянувшим в тему.
Высокий перегрев свидетельствует о недозаправке.
Кондиционер MHI FDC808HES3 остановился - E57 (низкое давление).
ТРВ во внешнем блоке отсутствует.

Дозаправка 3 кг R22 решила проблему.
Дозаправка велась в газовую трубу с 16-25 до 16-38 порциями по 0.3 кг. Итого в контуре оказалось 18 кг R22.

Продолжение верхнего графика приведено ниже.
Отредактировано: Тетраэдр 28-06-2014 12:16
Профиль
E-Mail
#9
Уважаемые RusBuka, vlag и все желающие.
Предлагаю решить более сложную задачку.

UNIFLAIR TDAR2842А имеет два контура.
По графику, приведенному ниже.
Измерение контура 1 с 14-10 до 14-35
Измерение контура 2 с 14-45 до 15-05

Какой из контуров иногда, при резкой перемене погоды с +25 до +10С в течение 3-5 часов, останавливается по высокому давлению и почему?

Подсказка:
По графику Тул = +17С.
На контуре 1 установлен грибок ALCO CONTROL HP8T5-165 = +30C
На контуре 2 установлен грибок ALCO CONTROL HP8T5-225 = +43C
Отредактировано: Тетраэдр 28-06-2014 13:47
Профиль
E-Mail
#10
Приз какой будет ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#11
В качестве приза должно появиться желание приобрести TESTO 570 или его аналог (есть макет) и возможность поломать голову в изучении кракозяблов на графиках.
Профиль
E-Mail
#12
В таком случае, приз я уже получил, и смотреть график нет необходимости :D
Желание приобрести 570 есть, но денег нет...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#13
Очень скоро у всех желающих появится возможность приобрести упрощенный аналог TESTO 570 за полцены.
Профиль
E-Mail
#14
А нафиг мне упрощенный? Я хочу полный!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#15
Полный TESTO 570 позволяет измерять вакуум, выполнять дозаправку.
В реале эти операции не нужны или опасны для прибора.
От статики, накапливающейся на приборе при заправке фреона может выйти из строя датчик давления.
Для вакуумирования достаточно мановакууметра.
Утечку лучше опрессовки не найти.

Прелесть TESTO 570 в измерении динамики медленно изменяющихся процессов, например при настройке ТРВ или когда непериодический дефект - то ли датчик врет, то ли по гидравлике авария появляется.

Разновидностей фреонов - масса, но в реале используется только R22/410/407.

Упрощенный прибор будет дешевле и надежнее.
Отредактировано: Тетраэдр 28-06-2014 21:14
Профиль
E-Mail
#16
Что за ерунда?
Т.е. надо будет дополнительно с собой таскать вакууметр, манометричку со шлангами для заправки? На кой мне тогда этот дорогущий лапоть?
От статики заземлить можно.
Мне вот еще 134 нужен, кому-то 600...

Чем прибор станет надежнее? У него ручки исчезнут, дабы ни дай бог кто-то не догадался заправлять начать? Другой датчик давления? Программу перепишут?
Это не такие уж кардинальные меры чтобы он стал стоит в два раза дешевле, максимум удешевится на 10тыщ, но и 47 для меня по прежнему много :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#17
И кстати, тесто только сейчас начало задумываться над проблемой статики? Ахахахахаха! Неудачники. Я им три года назад об этом на выставке говорил и миллион человек им об этом наверняка писали.
Продаваны.......
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#18
Профиль
E-Mail
#19
http://www.mprofit.ru/descr8167.htm 43т.р. По характеристикам никакой разницы. Хм...
Отстал от жизни, подешевели...
Но и 35 для меня много :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#20
Пара трансдюссеров - 6 тыр
Пара качественных тестовских термодатчиков с липучками - 10 тыр.
Коллектор - 3-5 тыр
Плата с мозгами + дисплей...
Прибор не может стоить дешевле 20 тыр.
Профиль
E-Mail
#21
20 еще нормально.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#22
Можно и дешевле, но с урезанием функций.
Даталогер двухканальный для измерения температуры - 1.5 тыр.
http://relsib.com/catalog.htm?id=54
Вместо PT100 установить трансдюссер с примочкой и график по давлению готов.

Итого.
За 3 тыр. + пара списанных трансдюссеров получим 4 синхронных графика температуры и давления.
Профиль
E-Mail
#23
Да ..ааааа .. Писда .. джигурда .... Посоны , а у Джона Холмса хуй был все равно длинее .....
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#24
Хто такой этот Джон Холмс, плять?!
Профиль
E-Mail
#25
Известный порноактер с дружбаном в 33 см что ли...у мер от спида...
Датчики у тесто полное говнище, красная цена в базарный день 500 рублей, и то за любовь к эстетике.
Какого хера они перестали делать такие как на 560 серии не понятно.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#26
Вон оно че!
Напрашивается вывод, даже если у тебя ствол крупного калибра, не стоит палить из него почем зря, а тем боле пихать его в сомнительные отверстия. :-)
Профиль
E-Mail
#27
Диагностика UNIFLAIR
Тул = +18С
Забит фильтр ADK-164SPCN: 003618 перед ТРВ.
Трубка 16мм.

Контур C1 – 1435 – 1505 работает нормально.
Контур С2 – 1515 – 1545

1530 – 1545 термодатчик TESTO
перед ТРВ установлен перед фильтром ADK-164S
После переноса термодатчика TESTOпереохлаждение - 4К (^Т фильтра = 18К).
Поэтому:
• Ро= 3Bar
• Pk = 17.5Вar
• Тпг = 33К
• Твсас= +25С
• I=20A
Отредактировано: Тетраэдр 06-09-2014 10:07
Профиль
E-Mail
#28
Толик .. я тобой умиляюсь ... Ты лучше собери все свои зарисовки и защити докторскую ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#29
Володя, большое спасибо.

Появился еще один вариант электронного манометра 0.4...7Бар.
Цена - 390 руб!
http://www.enter.ru/product/doityours...HAqx2fEWid

Осталось изготовить переходник на шланг и подружить его с трансдюссером для увеличения диапазона измерения давления.
Отредактировано: Тетраэдр 22-11-2014 09:46
Профиль
E-Mail
#30
Этот вариант появился давным давно и им измеряют давление в шинах.
Не уверен что все его компоненты дружат с фреоном.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail