Как правильно очистить систему компрессора от кислоты
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Как правильно очистить систему компрессора от кислоты

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как правильно очистить систему компрессора от кислоты»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9194Тема: «Как правильно очистить систему компрессора от кислоты» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла необходимость промывки системы чиллера WESPER SWS W - 2212 компрессор RefComp 134-S-110-L4; Press LP/HP - 13-19 bar; Displacement - 402 m³/h. Сгорел эл. двигатель компрессора, в системе очень много продуктов горения обмотки статора(гарь изоляции и масла). Подскажите пожалуйста каким образом и спомощью каких приспособлений можно очистить ситему от выше указаной грязи и кислоты.
Отредактировано: ShDen 02-10-2013 09:31
Профиль
E-Mail
#2
Спец средствами и знаниями. Стоит дорого. Почему сгорел то?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#3
Причину выхода из строя 100% не установили. Но сгорел при переходе со звезды на треугольник, видимо при пуске сгорела плавкая вставка (предохранитель), в контроллере зарегистрирована ошибка перегрева обмотки эл. двигателя. Возможно пытаись запустить компрессор без предварительного прогрева масла в картере, об этом история умалчивает.
Профиль
E-Mail
#4
Ага , щас , вот так взяли и все выложили ..... 8)
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Идите на холод консультант. там есть похожие темы. У вас стоят там опциональные доп реле по напруге чередованию и количеству фаз?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
Защита от неполнофазного режима установлена в коробке клемника эл.двигателя, тамже установлено реле перегрева обмотки, эта защита в момент того запуска отработала правильно, Но после отключения компрессора как мне объяснили были попыптки повторного запуска при выведенной защите эл. двигателя и непроверенном сопротивлении изоляции обмоток двигателя, плюс на двух фазах.(Есть умельцы) :sor
Отредактировано: ShDen 03-10-2013 08:46
Профиль
E-Mail
#7
Пожалуйста подскажите RusBuka, какую станцию сбора и регенерации применить для очистки данной системы. REFCO PLUS 8 или CPS CR 700 E. Необходимость приобретения такого дивайса рано или поздно всерано возникнет.
Профиль
E-Mail
#8
по описанию CPS CR 700 E это только сбор фреона

http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=2
Профиль
E-Mail
#9
CPS зе бест. Но она сделана только для сбора хреона. Все станции для промывки дроч и мало того что не стоят своих денег, так и еще половину говна оставят в системе.
Яж грю идите на другой форум, там есть целая тема по промывкам, и то за старые года. Щас вам никто ничего не скажет и не напишет. Сериос бизнес, ноу-хау и т.д. никто расписывать не будет свои, всё приобретается опытным путем.

пы.сы. насчет защит я и спрашивал , доукомплектован веспер доп защитами на каждый контур помимо интов?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#10
Станцию иметь мало , надо иметь вещество в голове и хоть маленько представлять то , что собираетесь делать .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#11
А где он сгорел-то?? Не а Адлере случаем?? ))
Профиль
E-Mail
#12
Керхером !!!! Керхером !!!! Или звоните .. в личку не пишите , у меня не работает . Но сказать ни чего не скажу , а вот приехать промыть ... подумать стоит .. Ну , или Артура вызовите . Ценниг только будет высокий , зак может рогом упереться .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 