Всем привет.
Попался мицик MUH-GE50VB с зимним комплектом и откинутами концами от него.
Плата не родная...доставляли...
Во общем, см.фото.С такой платой ранее не сталкивался.Инфо в Инете по биркам на плате BG76V301G02 ,не нашел.
Помогите,мож кто видел..слышал...
Нужно какое то описалово по наладке платы(перемененное сопротивление,дипы)
Распиновка контактов,что куда идет(нашел только ,куда понижающий транс лепить)
Плата управления в этом МУХе стоит родная,и работает замечательно!А это плата зимнего комплекта,со слов заказчика прошлой зимой усё работало.Потом,кто то в кондеи порылся и вот результат
Во общем надо,всё восстановить.
Плата (фото) зимнего комплекта,походу фирменная,сборка супер.
Да, по внешнему виду и по тому, как установлена - похоже, что родная.
Там, в принципе, на выводах должны быть надписи.
ИМХО, сеть где-то сверху слева, вентилятор(ы) - сверху справа, датчик температуры - на свой разъем.
Что за выводы внизу слева и справа по фото не видно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Зимний комплект МЕ PAC-SK72CT изначально создан для полупрома МЕ на R22 (например для PU-6YJSA), но с успехом применяется и на бытовой М-серии до сих пор :D
И дальше будет применяться :D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Кстати, в описании опций PAC-SK72CT-A Регулятор скорости вентилятора и нагреватель картера компрессора (охлаждение до -5 град) и без pdf-ки :( А тут без нагревателя.
А тут без нагревателя.
"Нагреватель" (накидной хомут) - идет в базовой поставке (в коробке с PAC-SK72CT).
Если здесь на наружке не установлен - значит кто-то его себе оставил (на память, наверное :D )
Выручили.то что надо!Схемка точ.в точ совпадает.
Еще бы... Сам в свое время ее "рисовал" ;)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni, Респект за схему - полагаю многим монтажникам/сервисникам поможет работать с оборудованием MELCO.
А как Вы считаете насколько отличается работа кондиционера с регулятором по ТЕМПЕРАТУРЕ конденсатора от работы кондиционера с регулятором по ДАВЛЕНИЮ ?
А как Вы считаете насколько отличается работа кондиционера с регулятором по ТЕМПЕРАТУРЕ конденсатора от работы кондиционера с регулятором по ДАВЛЕНИЮ ?
При климатических условиях Москвы (до -30 гр. С)
Думаю - если и отличается, то неощутимо. В пределах допустимой погрешности.
Главное:
1.Правильно расположить термодатчик (а то одни грамотеи лепили его на уже выходе х/а из конденсатора, где он измерял не перегретые пары х/а, а переохлажденную жидкость, а потом удивлялись "а чо так хреново работает?!!")
2. Изолировать термодатчик от внешней окружающей среды.
3. Правильно расположить сам наружный блок. Ветер, обдувающий наружный блок = ВРАГ!
4. Правильный подбор необходимой холодильной мощности для данной серверной комнаты. Возьмете с "запасом" и получите частый "старт-стоп" и скорый выход из строя.
P.S.А чем Вам не нравится протокол испытания: тыц указываемый в официальном каталоге? Нежто не верите ему?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
2. Зачем испытания проводились при влажности воздуха 80% ? В серверной комнате такая влажность это предельно допустимое значение.
3. Есть ли у MELCO рекомендованное число запусков компрессора в час ?
Протокол нравится - но вот насколько качественно различаются регулировки по давлению и температуре сравнивать на одном и том же оборудовании не приходилось. Ставим регуляторы Emerson а.к.а. Alco controls
1. Регулятор собирает вот эта организация ?
http://www.ae-nn.ru/ На Украине мы не используем эти регуляторы, так как везти их на Украину не имеет смысла.
Насколько мне известно - регуляторы, с которыми проходили испытания - взяты для примера и не являются "строго рекомендованными".
ИМХО, любой качественно собранный и продуманный регулятор - подойдет.
2. Зачем испытания проводились при влажности воздуха 80% ? В серверной комнате такая влажность это предельно допустимое значение.
Интересный вопрос. Но ответа на него у меня нет.
3. Есть ли у MELCO рекомендованное число запусков компрессора в час ?
Рекомендованного числа - некогда не встречал в документации. А вот максимально число = 10 раз в час.
Скачайте любой каталог на компрессоры SIAM:
(http://www.siamcompressor.com/eng/), там есть эта цифра.
но вот насколько качественно различаются регулировки по давлению и температуре сравнивать на одном и том же оборудовании не приходилось
То, что регуляторы "по давлению" точнее = тут и спорить нечего.
Но стоимость такого регулятора + стоимость работ по его установке - как-то не подходят к "бытовухе".
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Это зависит от производителя НТК. Он мог заложить некоторое температурное смещение от предполагаемой температуры конденсации. Например, указав точку расположения датчика как "труба жидкого хладагента на выходе из конденсатора", производитель понимает, что при необходимой температуре конденсации +45 С (к примеру), в указанной точке должна быть температура +40 градусов (температура переохлажденной на 5К жидкости). На эти "+40С" и настроен данный НТК.
Обычно в инструкции к НТК производитель четко обозначает место расположения термодатчика.
Кто-то рекомендует установку в зоне конденсации (по середине теплообменника или в конце его первой трети), кто-то на выходе жидкости из теплообменника и т.д.
Вот например инструкция к РДК-8:
ТЫЦ Там указано место расположения "середина змеевика теплообменника".
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Дело в том, что регулятор PAC-SK72CTA предназначен для старых моделей (например для PU-6YJSA), в которых в нужном месте предусмотрено посадочное место (гильза) под термистор.
Правильно было бы измерить температуру, которую удерживает этот регулятор и исходя из знания температуры - определить место расположения на новой системе.
Какую именно температуру держит PAC-SK72CTA - мне неизвестно и нет под рукой экземпляра, что бы провести соответствующие опыты.
Исходя из того, что точных данных нет, ставьте в зону конденсации.
Хотя ранее ставили на газовую трубу нагнетания, как можно ближе к входу газа в конденсатор и вроде бы проблем ни у кого не возникало.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.