Проблема с запуском.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Проблема с запуском.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с запуском.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7642Тема: «Проблема с запуском., нужна помощь» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Помогите. Лыжа инветор вн.блок.ATNH24GPLED нар.блок AUUH246D. Расключино по схеме, коротышей нету, питание приходит, но не отвечает пульт и не запускается кондей. И странная схема 1(L) 2(N) земля 3 4
1(L) 2(N) 3 4(L) 5(N)
И согласно этой схемы земля с наружки уходит на 3 внутрянки, а земля с вн. блока на 3 наружки. Спасите, а то крыша кипит!!!
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Помогите. Лыжа инветор вн.блок.ATNH24GPLED нар.блок AUUH246D


Вас обманули: это не "инветор" : :D
http://www.hawco.co.uk/UserFiles/Medi...Manual.pdf

Цитата
Спасите, а то крыша кипит!!!

Ещё раз проверьте межблочное подключение и восстановите сгоревшие предохранители (над клеммником наружного блока ):
Рисунок
LG UUH246D.png (214,25 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
Вот схема внутрянки с наружки должно приходить 4 провода 123+земля 1(L) и 2(N) на наружке это 12 на внутрянке, земли на основной колодке внутр.бл. нет (она идёт отдельной колодкой) следовательно 3 наружки к 3 внутрянки ну и земля, 4(L) и 5(N) на внутрянке трогать не нужно ! они для управления притоком свежего воздуха и при обычном подключении не задействованы, само собой питание приходит на наружный блок. :)
Рисунок
UT24.jpg (182,06 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.