Обнаружил на чиллере 100 КW по холоду простейшую схему управления на дин-рейке, без контроллера.
Эта обвязка благополучно отработала 16 лет.
Есть смысл взять ее на вооружение.
Схема включает в себя реле с самоблокировкой, таймер задержки первого включения и контакторы на FAN и компрессор (треугольник) и, конечно, датчики LP, HP, проток, пара термодатчиков сильфонного типа по воде, включенные на обрыв самоблокирующегося реле. Вентилятор и компрессор вкл/выкл одновременно.
Удасться ли установить в этот чиллер контроллер от холодильного оборудования :
"dixell XR60CX"
http://kriofrost.ru/d/197539/d/159202...2007_1.pdf
http://kriofrost.ru/tech_info
Пробовал ли кто-нибудь установить SC-4 (устройство зимнего пуска для кондиционера) в качестве контроллера в чиллер?
http://www.centrumklima.co.uk/en,prod...r-sc4.html
По функциям XR60CX более наворочен, чем SC-4, но эти навороты в данном случае не используются.