Установка вместо DC FANMOTOR AC FANMOTOR
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Установка вместо DC FANMOTOR AC FANMOTOR

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Установка вместо DC FANMOTOR AC FANMOTOR»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10224Тема: «Установка вместо DC FANMOTOR AC FANMOTOR» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Можно ли вышедший из строя DC FANMOTOR заменить на AC FANMOTOR-?
Профиль
E-Mail
#2
Толик , ё-моё .. ты же электронщик ... Можно ли заменить движок постоянного тока на движок переменного тока ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Или ты решил трольнуть кого нить ....
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Появилась идея = ставить вместо DC мотора АС в случае срочного восстановления работоспособности кондиционера. Для этого, конечно, надо доработать плату управления.

В настоящее время для кондиционерных вентиляторов часто используются DC эл. двигатели:
+300V,
+15V,
GND,
CONTROL +2V...+5V,
FB (от таходатчика, обр. связь - меандр).
Контроллер, расположенный на плате вне вентилятора, плавно регулирует скорость вращения вентилятора, подавая управляющее напряжение +2V...+5V и отслеживает реакцию крыльчатки по импульсам обратной связи от таходатчика (меандр Т=10мс...1 мс).

Пытаюсь понять, нужна ли доработка кому-нибудь.
Профиль
E-Mail
#5
Нужна, если доработка стоит три копейки ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#6
Приблизительно так и получается.
Вместо разъема идущего на DC FANMOTOR устанавливается плата-эмулятор DC FANMOTOR,
а вместо него устанавливается другой - АС FANMOTOR c управлением от доп. платы по температуре конденсации во внешнем блоке или с помощью реостата для внутреннего блока.
Главное, чтобы устанавливаемый АС FANMOTOR соответствовал по мощности, оборотам, направлению вращения и по месту стал.
Отредактировано: Тетраэдр 05-01-2013 17:41
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Тетраэдр пишет:
Приблизительно так и получается. Вместо разъема идущего на DC FANMOTOR устанавливается плата-эмулятор DC FANMOTOR, а вместо него устанавливается другой - АС FANMOTOR c управлением от доп. платы по температуре конденсации во внешнем блоке или с помощью реостата для внутреннего блока. Главное, чтобы устанавливаемый АС FANMOTOR соответствовал по мощности, оборотам, направлению вращения и по месту стал.

Муть какая то :| делать эмулятор доп конденсатор вставлять доп плату, только ищущий приключения на свою з...у будет заниматься подобным временным апгрейдом :(
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#8
Риск = 0.
В крайнем случае выйдет из строя АС вентилятор или доп плата для его управления.
Вероятность этого события - мизерная.

Аналогия - зимний комплект на гоп/стопном кондиционере.
Выход из строя платы зимнего комплекта - чрезвычайная редкость.
Профиль
E-Mail
#9
Толя , а тебе это надо ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Пару раз ставили задачу - увеличить обороты вентилятора внутреннего блока в низконапорном канальнике.
Там на управление DC FANMOTOR приходило +3.4В.
Т.е. до +4.5В можно было увеличить абсолютно безопасно.
Эту задачу я не решил, т.к. процессор обнаруживал увеличение оборотов и снижал управляющее напряжение.

Теперь эту задачу выполнить легко - добавить (убавить) нужное количество оборотов в дополнение к штатному управляющему сигналу DC FANMOTOR .
Отредактировано: Тетраэдр 06-01-2013 10:03
Профиль
E-Mail
#11
"Выход из строя платы зимнего комплекта - чрезвычайная редкость." смех смех смех
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
а зак. не усравал напор или производительность?
Профиль
E-Mail
#13
Анатолий какой раз пытается придумать ноу-хау за свои время-часы и энтузиазм, только соломку сзади совершенно подложить не желает.
Если придумал производитель DC то нех туда пытаться с костылями встатвить что то другое...в любом исходе дела все будут мудаки кроме заказчика.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.