Низкотемпературный комлект из РД
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Низкотемпературный комлект из РД

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Низкотемпературный комлект из РД»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8866Тема: «Низкотемпературный комлект из РД» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Подумалось...
А можно ведь регулировать давление конденсации используя РД в кол-ве 2 шт. Для высокого настроить на включение и если низкое наоорот настроить на отключать карлсон. Что скажете? Цена вопроса ведь существенно меньше чем всякие там замедлители?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
solonchenko пишет:
Подумалось... А можно ведь регулировать давление конденсации используя РД в кол-ве 2 шт. Для высокого настроить на включение и если низкое наоорот настроить на отключать карлсон. Что скажете? Цена вопроса ведь существенно меньше чем всякие там замедлители?

Принцип действия замедлителя оборотов вентилятора в поддержании температуры конденсации в заданных пределах по какому принципу будут регулировать конденсацию 2 реле давления и почему это будет дешевле регулятора понятно слабо :|
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
Ну вообще-то в промхолоде (ну не так чтобы совсем пром, а Bitzer, Bock и т.д.) так и делается, для работы агрегата зимой добавляют еще одно РД высокого давления для управления вентиляторами.
Профиль
E-Mail
#4
Такая схема (управление 2-мя РД, ограничивающими верх и низ допустимого диапазона давления конденсации) существует уже давно.
Вот только насчет "Цена вопроса ведь существенно меньше чем всякие там замедлители?" Вы сильно ошибаетесь.
А впаивать их в контур живого нар. блока Вам кто будет?
Или Вы оцениваете эти работы в "бесплатно"?

P.S. распространенность РДК на основе эл. регулятора оборотов с накладным термистором обусловлено исключительно простотой монтажа. И тем, что данный способ "ИТОГО" выходит дешевле.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Не могу утверждать на все 100%, но если брать простейшие РД (а не всякие там Danfoss) то можно уложиться в 10$ Цена же регулятора оборотов 70$-100$
Монтировать регулятор конечно же легче - согласен.
Просто на работы по впаиванию и настройке РД закладываем разницу между обоими способами и имеем дополнительный профит :)
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
solonchenko пишет:
е могу утверждать на все 100%, но если брать простейшие РД (а не всякие там Danfoss) то можно уложиться в 10$ Цена же регулятора оборотов 70$-100$ Монтировать регулятор конечно же легче - согласен. Просто на работы по впаиванию и настройке РД закладываем разницу между обоими способами и имеем дополнительный профит С улыбкой

solonchenko - вы видимо слабо представляете работу замедлителя вентилятора если схема будет состоять и 2 реле давления и все то это получится мега порно которое достаточно быстро угробит компрессор и после этого вы поймете сколько будит стоить ваша экономия :). Существуют нормальные замедлители скорости вентилятора типа ALCO FSX-42 который приводится в действие давлением но конструкция там гораздо сложнее ;) .
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#7
Для 410 FSX-43 .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
РД с дифференцалом в 2 бара будет дрочить конденсацию от 16 до 24 примерно, ибо управлет только AC моторчигом. Зимой и на капилярке это будет танец смерти для вашего ума кошелька и наружника. В холодилке так используется ибо там есть ресивер, и на еолебания жидкаря в принципе пох. Так же там ставится KVR+NRD для малого круга на старте и nrv запирающий перетекание из речсивера в конденсатор фреона...

оно вам надо?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#9
в холодилке:
+ ТРВ вместо капиллярки...

Чё-то я не пойму, наверное, совсем старый стал... Мозги не работают... :D
Эвакуировать фреон, заполнить азотом, впаять капиллярку на выходе конденсатора, отвакуумировать, заправить фреоном, смонтировать и подключить реле давления ДЕШЕВЛЕ :o , чем поставить регулятор с датчиком температуры?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
выкинуть фреон, просверлить, впаять капилярку вакуумнуть минут 10...профит. дел то на на час полтора)

ах да забыл залить по давлению на рабочем)
Отредактировано: RusBuka 21-11-2012 13:57
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.