Help! MDV V4+. Error FE + E2.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Help! MDV V4+. Error FE + E2.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Help! MDV V4+. Error FE + E2.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5909Тема: «Help! MDV V4+. Error FE + E2., Выставление адреса внутреннего блока с помощью ИК пульта.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Прошу прощения за офтоп, но поиск результатов не дал. Последнее поколение MDV серии V+ а именно внутряшка MDV-D71Q4N1-D в паре с внешним блоком MDV-V140/SN1 выдают ошибки E2 и FE. Конфликт решается ручным выставление адресов внутряшек, т. к. автоматом адреса не определяются. Свичей на этой модели нет. Чую, что надо выставить вручну с помощью пульту ДУ. Но как- не знаю. Помогите...
Профиль
E-Mail
#2
А че АЯК вам говорит?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
По маркировке внутреннего блока это не бренд MDV, это Midea, поколение V4+.

Ваш внутренний блок совместим с наружным блоком MDV-V140W/DN1, а так же другими блоками серии V4+, и только.

Если у Вас наружный блок именно указанного типа – MDV-V140/SN1, то можно заменить внутренние блоки на MDVi-D71Q4/N1-C. Будет работать.

Если у Вас все же наружный блок MDV-V140W/DN1, то в инструкции по установке внутреннего блока (на любом языке) есть описание процедуры установки адреса с беспроводного пульта ДУ.
Профиль
E-Mail
#4
Посмотрите маркировку внимательно, если после MDV есть i, т.е. вот так - MDVi, то это MDV, нет - Midea, ну и логотип будет соответствующий. И кстати, MIdea от Даичи вообще не так маркируется.
И как вам правильно написали выше, указанные вами блоки не совместимы ни разу. Ибо из разных серий.
А в общем, если наружка как и внутрянка из V4 плюс, то для адресации действуем так:
нажимаем на пульте lock на 5 секунд, потом нажимаем on, потом кнопками больше-меньше ставим адрес, потом нажимаем fan, и снова нажимаем lock. И так с каждой внутрянкой. Короче это ни разу не автоматическая установка, а фейк под нее, не крутишь дип, так нажимаешь кнопки. :D
Кстати, озвучили бы, кто такой подгон босяцкий сделал...
Отредактировано: Crossfire 28-06-2012 16:44