Трансдюссер.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Трансдюссер.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Трансдюссер.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7264Тема: «Трансдюссер., Диагностика.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
В MHI на всасе вместо датчика LP установлен трансдюссер.
Как выполнить диагностику и замену?
Профиль
E-Mail
#2
Легко и просто. С пульта или МентеПС
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
С помощью !двух! разводных ключей и какой-то матери.
Я всегда думал кстати, что Pressure Transducer и датчик давления это одно и то же)))
Доктор, я умру?
Профиль
E-Mail
#4
Толя , снова стегаешь ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
"Что вижу - о том пою"
До меня было 2-3 спецов, сливали - заливали фреон.
Мне ничего не оставалось, как заменить плату (ее у меня не было), либо смоделировать работу трансдюсера.

Диагностика и замена трансдюссера была выполнена с помощью потенциометра 20КОм и двух терморезисторов.
Испытание в течение 5 месяцев в прошлом году с конца июля до декабря завершилось успешно.
Все это время кондиционер работал на холод.

Типичные дефекты трансдюсера:
1- нет напряжения на выходе,
2- ложное напряжение на выходе, не соответствующее реальному давлению,
3- пробой датчика на корпус.

Предупреждение.
Под трансдюссером должен быть клапан Шредера, но совсем не обязательно, что он там есть...

Попутно.
Появилась идея изготовить дешевый и компактный манометр из трансдюсера.
В этом случае шланг не нужен, тестер всегда с собой.
Лостаточно один раз отградуировать выходное напряжение в зависимости от давления.
Используя табличку соответствия фреон-температура-давление легко определить ПО,ПГ.
Отредактировано: Тетраэдр 20-06-2012 15:19
Профиль
E-Mail
#6
А по-подробнее про эмуляцию датчика?
Он ведь не только определяет давление, но и по его показаниям регулируется частота и производится защита по высокому.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Толян, я хуйней не занимаюсь.
Если датчик дохлый, меняю на новый.
Просто нужно знать места, где продается датчик низкого давления для Хэви, когда его нет на складе в Биоконде. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.