Фанкоил не холодит.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Фанкоил не холодит.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Фанкоил не холодит.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 14939Тема: «Фанкоил не холодит., Канальный блок.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Температура воды перед канальным блоком +12С, после блока +13С.
Температура воздуха в комнате +27С
Температура воздуха из теплообменника +26С.
Фильтр воздушный чистый.
Обороты вентилятора - максимальные.
Не холодит.

Что делать?
Профиль
E-Mail
#2
Трех или двуходовой клапан есть в обвязке?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
либо клапан прикрыт, либо по байпасу вода пошла(если есть такой), может воздух в теплообменнике.а какая температура воды на выходе из чиллера? как по мне, то +12 это как-то многовато.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#4
Вопрос- ответ - правильный.

Штатная работа двухходового клапана - открыт/закрыт в звисимости от термостата - замкнут/разомкнут.
В результате из фанкойла летит скачкообразно меняющаяся Т воздуха +10С либо +30С, что приводит к простудным заболеваниям пользователя.

В связи с этим появилась идея ПЛАВНОЙ регулировки расхода воды шаговым двигателем в зависимости от температуры в помещении (аналог электронного EEV).
Принцип действия.
Выше Т комн => больше расход воды.
Ниже Т комн => меньше расход воды.
Если Т комн = Т уставки, то расход воды средний.
В результате получим стабильную температуру потока воздуха из теплообменника при стабильном теплопритоке в комнате.

Можно ли регулировать усилие мотора штатного двухходового клапана изменением величины переменного напряжения, подаваемого на него?
Т.е. использовать замедлитель вентилятора от зимнего комплекта наружного блока -?
Отредактировано: Тетраэдр 14-06-2012 18:27
Профиль
E-Mail
#5
to Тетраэдр
я что то вас не понял, вы помощи просите в решении проблемы или экзаменуете?
Профиль
E-Mail
#6
То Leningrad - консультируюсь.
Профиль
E-Mail
#7
Толян, блеать. Нету у фанкойла испарителя :D
Там в 99% клапан тупой как тыща кетайцев.
терморасширительная башка, 220 В ШИМ даже если организуешь, то полное время открытия закрытия 2 мин. Ну ты понял
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#8
Serg 82
"либо клапан прикрыт,
либо по байпасу вода пошла(если есть такой),
может воздух в теплообменнике.
а какая температура воды на выходе из чиллера?
как по мне, то +12 это как-то многовато."

Мотор снял - холод пошел.
Вывод - заклинил клапан в закрытом положении.
Решение - понажимал шток, вернул все в исходное состояние.
Как скоро клапан заклинит вновь?
Профиль
E-Mail
#9
Толя , ты человеку позвони по поводу ремонта платы . Я тебе звоню , ты трубку не берешь . Как то не айс получается . Человек согласен не только отремонтировать но и улучшить , а ты молчишь .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Мaleev72
Плата управления внутрянки дохлая - починить можно.
Но ее спалил движок, надо и его менять.

Движок SSA512T081 на складе и в разборке отсутствует официально и не официально.
Другого движка с таким валом и габаритами под рукой нет.

Я видел подобный движок в Панасонике -9, но могу ошибиться.
По проводам точно пойдет, а по габаритам - сомневаюсь.
Профиль
E-Mail
#11
Толь , я понял .. Ты хоть трубку бери иногда .Я завтра созвонюсь с человеком . Ты только возьми трубку .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
смесительный узел и примитивный ПИ регулятор температуры помогут
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#13
Нахер этот родной трехходовой и регулированть температуру воздуха с помощью ответственных людей и скорости вентилятора.
Вы заказчику расскажите, сколько стоить будет смесительный узел с трехходовым и байпасом, контроллер, датчики и привод 0-10V, плюс работа, особенно если фанкойлов штук 100 хотя бы))))
Профиль
E-Mail
#14
Да .... зак сразу отвалится , всем же надо дешево , да что бы ему еще и денег отвалили , за то , что он к вам обратился .