Посмотри датчик испарителя.встречался такой дефект конд. работает минут десять потом откл. таймер моргал 6 раз, все проверил ничего не нашел заменил датчик все заработало.
А вот кстати с ME была фишка (неинвертор) тоже просил перевернуть (естественно не прямым текстом) приехал сервисник, перевернул все заработало) Пахнет бредом но тем не менее. Потом встречал эту хрень еще несколько раз, знал как бороться. Думаю причина в том что во многих странах вилки поляризованные, за коим то хреном в плату встроена функция контроля фазы, ну и у нас она по наследству от этих стран... Кстати встречал трехфазники без данной функции, запускается, трясется, но не ругается...
Проблема с заземлением.
Земля отсутствует в эл. щите, либо плохая,
либо соединена с нейтралью.
По теме.
Если провода не попутаны, то выручит осцил.
По линии связи на уровне -15V прекрасно видно импульсы обмена внутрянки и наружки.
Копать элементы в обвязке оптопар, после выяснения, что процессор выдает необходымые импульсы.