Подскажите,есть ли у кого опыт консервирования чиллера именно этой марки?
Ищу инфу и пока бесполезно...... Буду рада любой подсказки.Нужно выполнять действия как и при обычном консервировании на зиму чиллеров или же есть особенности.В интсрукции нет данного раздела....
human пишет:
барышни чиллеры на зиму консервируют.
ты ж сам говорил как чиллеры обслуживаются. какая разница какого ты пола ;)
Цитата
nastja-2+2 пишет:
Я жду дельного совета,а не напоминаний,что должна делать женщина в этом мире!
чиллер McQuay конструктивно от остальных чиллеров не отличается. операции по консервированию даже больше затрагивают область обвязки, нежели самой холодильной машины.
можете дать ссылку на консервацию чиллеров,если в этом форуме уже была данная темка, меня больше интересует,что делать после слива гидроагента и чем заправлять и при каком рабочем давлении следует оставить на хранение зимой.СПАСИБО!
nastja-2+2 пишет:
У меня складывается впечатление,что чиллер данной марки кондиционера никто в гала не видел...ау,спецы,вы где?Что неужели не популярна марка?
вы бы для начала объяснили для чего вам это всё. не сами же полезете "гидроагент" сливать)
У меня складывается впечатление,что чиллер данной марки кондиционера никто в гала не видел...ау,спецы,вы где?Что неужели не популярна марка? вы бы для начала объяснили для чего вам это всё. не сами же полезете "гидроагент" сливать)
я же объяснила - консервация кондишена,точнее его чиллера - сервесную службу не хочу вызывать, так как обдерут как липку :sor
я не так глупа,чтобы и самой взяться за работу,ну так что где можно по ссылкам инфу посмотреть...
онсервация кондишена,точнее его чиллера это прекрасно Цитата nastja-2+2 пишет:
я не так глупа,чтобы и самой взяться за работу и это Цитата nastja-2+2 пишет:
сервесную службу не хочу вызывать, так как обдерут как липку обдерут потом еще больше, когда чиллер новый понабиться мощность чиллера-то хоть какая? [/QUOTE]
Наминальная охлаждающая мощность,то есть холодильная мощность составляет 21,7 кВт, а потребляемая мощность , то есть наминальное входное напряжение составляет 9500 Вт. Ну и к чему вопрос?
nastja-2+2 пишет:
Я жду дельного совета,а не напоминаний,что должна делать женщина в этом мире! ИМХО
Это и был дельный совет.
Проблема в том, что рядом с вами нету мужика, который бы избавил от этой головной боли - консервации чиллера на зиму.
Цитата
nastja-2+2 пишет:
можете дать ссылку на консервацию чиллеров,если в этом форуме уже была данная темка, меня больше интересует,что делать после слива гидроагента и чем заправлять и при каком рабочем давлении следует оставить на хранение зимой.СПАСИБО!
nastja-2+2 пишет:
спрашиваю рабочие моменты.Я если я девушка значит всё...
Молодая, симпатичная девушка приходит в церковь, подходит к священнику. При этом, на ней ни макияжа, ни бижутерии, ничего, даже одежда консервативно-строгая. Потупив голову спрашивает: "Батюшка, а как вы понимаете концепцию протеирея Феофана о социально-патриархальном единении души человека с Господом Богом, на основании религиозных воззрений, высказанную для русской проваславной епархии в Париже"?
Батюшка: "Замуж, дура! СРОЧНО ЗАМУЖ!!!"
Цитата
nastja-2+2 пишет:
У меня складывается впечатление,что чиллер данной марки кондиционера никто в гала не видел...ау,спецы,вы где?Что неужели не популярна марка?
Да никто в глаза не видел, мы тут в основных на бытовых сплитах специализируемся.
Развальцевать, отвакуумировать, хреону залить и компрессор поменять.
а шо такое чиллер? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
хоть не танк собираетесь сливать, уже хорошо. если теплоноситель вода, вам в соседней ветке ответили уже что делать. сливать нужно с самой нижней точки и с теплообменника. ну лучше конешно чтобы делали люди, которые этим занимались уже.
а шо такое чиллер? [/QUOTE]
вижу с юмором у вас всё в порядке! Но я слишком серьёзная,чтобы смеяться))))) Если Вы не знаете,что такое чиллер,то зачем мне пишите,а жду ответов от специалистов в данной области))))
21,7 кВт хоть не танк собираетесь сливать, уже хорошо. если теплоноситель вода, вам в соседней ветке ответили уже что делать. сливать нужно с самой нижней точки и с теплообменника. ну лучше конешно чтобы делали люди, которые этим занимались уже.
Да,спасибо,в соседней ветке уже прочитала. Я надеялась найти людей тут,которые уже это делали именно по данной марке))))Спасибо за понимание!
nastja-2+2 пишет:
вижу с юмором у вас всё в порядке! Но я слишком серьёзная,чтобы смеяться))))) Если Вы не знаете,что такое чиллер,то зачем мне пишите,а жду ответов от специалистов в данной области))))
а тема такая веселая, отчего не посмеяться? )
Представляю это так. Сидит Настя одна в коттедже, а в понедельник обещают ночью минус. А тут еще у соседа по зиме чиллер разморозили, не дай бог! вот и озадачилась консервацией :)
вижу с юмором у вас всё в порядке! Но я слишком серьёзная,чтобы смеяться))))) Если Вы не знаете,что такое чиллер,то зачем мне пишите,а жду ответов от специалистов в данной области))))
а тема такая веселая, отчего не посмеяться? )
Представляю это так. Сидит Настя одна в коттедже, а в понедельник обещают ночью минус. А тут еще у соседа по зиме чиллер разморозили, не дай бог! вот и озадачилась консервацией чилера
Цитата
bubblegum пишет:
Цитата nastja-2+2 пишет:
21,7 кВт хоть не танк собираетесь сливать, уже хорошо. если теплоноситель вода, вам в соседней ветке ответили уже что делать. сливать нужно с самой нижней точки и с теплообменника. ну лучше конешно чтобы делали люди, которые этим занимались уже.
Да,спасибо,в соседней ветке уже прочитала. Я надеялась найти людей тут,которые уже это делали именно по данной марке))))Спасибо за понимание!
nastja-2+2 пишет:
я же объяснила - консервация кондишена,точнее его чиллера - сервесную службу не хочу вызывать, так как обдерут как липку
я не так глупа,чтобы и самой взяться за работу,ну так что где можно по ссылкам инфу посмотреть...
об этом надо было озаботится до приобретения чиллера, и не иканомить еще тогда, а щас фперед и с песней сливать-наливать воду, покупать консервы на зиму и прочее..
Настя , поймите вы правильно .. Даже если вам дадут полную инструкцию ... Понимаете , люди сначала учатся всем нюансам долго , шишки набивают , руками это всё ворошат и перебирают . Не факт , что у вас всё получится нормально и правильно . Я более 4 -х лет занимаюсь фреоновыми машинами , и то иногда в ступор встаю ... А вы хотите не разу не трогая .. и попасть в дамки . Вам же дали ссылки ... А про глюколь вам сказали правильно . Без инструмента всё равно не справитесь .Попробуйте уговорить Николая Хумана это сделать .В отличии от сервисных служб он вас не будет обдирать как липку и сделает это всё правильно и грамотно .Сами не суйтесь , а то попадёте .. на ... чиллер.
Maleyev72 пишет:
Настя , поймите вы правильно .. Даже если вам дадут полную инструкцию ... Понимаете , люди сначала учатся всем нюансам долго , шишки набивают , руками это всё ворошат и перебирают . Не факт , что у вас всё получится нормально и правильно . Я более 4 -х лет занимаюсь фреоновыми машинами , и то иногда в ступор встаю ... А вы хотите не разу не трогая .. и попасть в дамки . Вам же дали ссылки ... А про глюколь вам сказали правильно . Без инструмента всё равно не справитесь .Попробуйте уговорить Николая Хумана это сделать .В отличии от сервисных служб он вас не будет обдирать как липку и сделает это всё правильно и грамотно .Сами не суйтесь , а то попадёте .. на ... чиллер.
Этот Николай - частное лицо или представитель компании какой-то....?
Штатная инструкция на McQuay. Только не нужно обращать внимание на названия выключателей и т.п.
А вообще конечно лучше чтоб первый раз это сделал специалист. По крайней мере уведете последовательность действий..
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,