касетник капает, обмёрз льдом. Были сервисмены сказали - надо ванну менять микротрещина. С кондеями приходилось сталкиваться, -почему обмерзает внутренний блок? даже если и ванна дренажная дырявая.
Посмотрел на наружный - трубка немножго согнута (толстая), и холодит то плохо, и вентиляторы на 3-ей скорости слабовато стали. Фильтра чистые.
Касетник на две плитки 40 -ка.
Сервесмены говорят покупай новый. Ванну будешь 3 месяца ждать.
Причём тут ванна, если обмерзает?
ванна не влияет на работу кондиционера...
причина где-то в контуре, тут нельзя сказать однозначно, что не хватает хладагента.
попробуйте выберите другую компанию для проведения сервисного обслуживания...
ах да проверить наличие микротрещины в ванной можно простым способом:
1. выключите кондиционер, что б он полностью оттаял
2. не включая оборудования, пролейте вручную дренаж(рядом с выходом дренажного патрубка должно быть сервисное отверстие, просто лейте туда воду). Если у вас после этого не будет протечки воды, то можете смело посылать в лес тех сервисников.
Смотри наружный блок для начала .Есть ли шуба ... Потом надо разбирать внутренний и смотреть теплообменник ... Есть ли там шуба .А там как дальше ... Город то какой ?
Спасибо, что отозвались на беду.
На наружном блоке -шубы нет. Видно что подвод толстой трубки -небольшой залом -может ли быть в этом причина?
На внутреннем фильтра чистые.
Как до вентилятора -крыльчатки добраться -проверить её чистоту? может есть инструкция разборки касетника - буду благодарен
Высота потолка 3.5 метра - залез дренаж продул
Трещина дренажного поддона - следствие обмерзания испарителя, это вторично. Залом на входе всаса в нар.блок и там не обмерзает, как я понял? Фильтры воздуха чистые, тогда поле температур-давлений в студию
А я вам скажу , уважаемые .. на кассетниках нет шубы во внутреннем блоке , если посмотреть бегло .А вот если его разобрать до скелета ... то другой колленкор . И внутренняя часть испарителя покрывается такими катышками , которые со временем каменнеют и забивают теплообменник .Сколько мне пришлось их перелопатить ... И смотрите какая труба обмерзает - газовая или жидкостная ?
ванна с трещиной - было. Заклеил. вот только если повезет, и ванна пенопластовая попадется - тады беда. а про какую трубку льдом кроет - правильный подход. Толстую - точняк теплообменник загажен внутренний.
Две недели назад столкнулся с аналогичной ситуацией.
Кассетники Панас 112, 7 шт, все льют.
По логике не могут на всех семи вылететь одновременно помпы.
Оказалось всё гараздо просто. в поддонах скопилась грязь и датчики уровня воды в поддоне в этой грязи залипли.
Пришлось разобрать внутренние блоки, снять поддоны и отмыть, после чего всё стало работать.
Ещё один момент на который пришлось обратить внимание, это сливная пробка в поддоне, не знаю как у других производителей, у Панасоников она есть, так вот, учитывая что вышеуказанные кондиционеры были установлены боле 10 лет назад, резиновые пробки в поодонах от времени рассохлись и через них стала сочиться вода, обошлись силиконовым герметиком, конечно при желании можно заморочиться и подобрать обычные сантехнические заглушки подходящего диаметра.
Согласен со всеми кто помогал советом предлагаю проверить еще до кучи ну так ради профилактики контакты и провода катушки на четырех-ходовом, бывает такое что провода или провод обламываются на корпусе катушки и появляется аналогичначая ситуация с обмерзанием :(