Здравствуйте!
Стоят панасоники, инверторы 10 лет. Работают хорошо. За фильтрами следят. Работают хорошо. Дренажи выходят на улицу.
Встречал запахи разной ванючасти и их причины мне были очевидны.
В этом случаи не могу определить причину.
При включении на холод появляется запах, когда кондиционер выходит на режим, запах пропадает, когда переходить в режим пониженной мощности запах опять появляется.
Ваши предположения, что может быть причиной этого запаха?
А за теплообменниками тоже следят?
Бывает фильтр чистый - а на теплообменнике и вентиляторе можно грибы выращивать :-)
Кроме этого - кондишен = самый что ни на есть пылесос! Раз нахватавшись запахов - будет "радовать" букетом еще какое-то время :-) Отмыть все компоненты весьма проблематично. Проще "не запускать".
Alexandr пишет:
Стоят панасоники, инверторы 10 лет.
А вы включите на нагрев.Там такая вонь горелых портянок с дымом пойдёт!!!
На алюминиевых пластинах испарителя уже чёрная корка.Может и фейри не поможет.Тогда раствром спирта с хлоргексидином убивать живность в микропорах корки.
Цитата
Alexandr пишет:
И ещё почему воняет, когда теплообменник ещё "тёплый".
Потому, что при работе на холод слой конденсата плёнкой покрывает пластины.
Включить вентилятор и распылять раствор на радиатор,можно ручным пульверизатором.
а при охлождении почему то запахи притухают как то...знаю по холодильной практике. у самого стоял сплит в комнате, курю много, на второй год при пуске такая вонь из него шла, пепельница отдыхает. отпаривал теплообменник нескоко раз в ванне с кипятком и порошками всякими. с оребрения стока грязи высыпалось-жуть, а так с наружи вроде и незаметно.
Лучше способа (при условии, что заказчик готов оплачивать) демонтировать внутренний и… делай с ним всё что хож. Такие отмачивал и отмывал, после от новых не отличишь.
Цветов и растений нет случайно в помещении , недавно столкнулся с проблемой запаха причиной было цветочное (змеиное) дерево и кактусы.Кондиционер всасал в себя отмершие частички и завонял.
!!!! 10 лет !!!!
если их за это время никто не чистил, то неважно насколько загрязнен теплообменник и вентилятор, их обязательно надо чистить.
И желательно сняв внутр. блоки.
Есть специальные растворы, антибактериальные, правда не дешевые, но
если заказчик готов платить то можно после чистки промыть этими растворами.
ПРО ЗАПАХ можно писать саги величиной в не один том
Поэтому использую "АЛАМИНОЛ" вот такая вещь ну мне помогала всегда
про десять лет - это силно и согласен со всеми пора мыть в стационаре и желательно не один раз с использованием опять же "АЛАМИНОЛ"
Удачи , вдруг да поможет.
Продаётся в аптеке.Но погуглив и почитав на него инструкцию вы узнаете что он как бы ядовит (немножко беременный) при вдыхании аэрозоли и работать с ним надо в противогазе.
Что это не моющее средство а дезинфицирующее и вся грязь останется на месте.
Нет вам то что распылили и ушли а хозяину спать и жить с этим кондиционером.
Нет ничего безопаснее спирта и хлоргексидина при дезинфекции и бытовых моющих растворов для рук при мойке типа фейри.
А отложения водорослей и плесени отмачивать и отскребать в поддоне щелочными средствами для мойки духовок типа Амвея,и тд и простого Крота.
Но это же надо делать 3 операции,обломссс.Если не 4.
Мойка пластин радиатора,мойка белки,дезинфекция пластин радиатора и белки и отдельно мойка поддона отдельными спец средствами.
у меня как-то был случай поставили новый, все норм. а через неделю появился запах и только вечером. ну я выяснил что они его включают только когда приходят с работы. Оказывается окна выходят на запад и когда солнце светит в окно лучи попадают на полочку и из нее выходит запах а через время пропадает когда помещение охлаждается вот какая хорошая мебель. Полку сняли запах пропал
Там же русским по белому написано - в системах централизированного кондиционирования. В сплитах ей попросту негде жить. А разговор, как я понял, о них идёт. В Ситечке от душика больше вероятность её нахождения чем в сплите.
В дренажном поддоне вода постоянно не стоит, в стекает через дренаж. Те остатки что не стекли, испаряются максимум за сутки при комнатной температуре.
Цитата
Главным источником поражения легионеллой является застойная некипяченая вода как в природных водохранилищах типа прудов и каналов, так и в искусственных сооружениях – резервуарах, водных установках, водонагревателях, системах отопления и кондиционирования воздуха (с температурами от 25 до 45 °С)
и когда в поддоне вода с температурой выше 25 С бывает? она же холодная.
\очучение таковское, что многим, не хватает общения.
О чём угодно, только, не по теме.
Alexsandr, сделайте вскрытие вашей техники.
Возможно, что кондиционер, не причём.
Возможно, что, где-то там, во глубине сибирских руд, затаилась зараза; от которой, исходит вонь.
У меня были, такие. 3 случая.
1. Плесень на крыльчатке.
Разобрали. Помыли. Исчез.
2. Ошибка, при монтаже дренажа.
Вода, не стекала на улицу.
Переделали трубку. Запахи исчезли.
3. Воняет, при температуре +25 градусов.
При понижении или повышении t, запах, исчезает.
Причину, не установили.
У мя, вопрос: по окончании сезона, вы осушиваете внутренние блоки, прежде чем, выключить их, на зимний период?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
BIOTHERM re "3. Воняет, при температуре +25 градусов.
При понижении или повышении t, запах, исчезает.
Причину, не установили. "
А что за кондиционер был в этом случае ME ?
При включении на холод появляется запах, когда кондиционер выходит на режим, запах пропадает
Цитата
а при охлождении почему то запахи притухают как то...
У меня то же с мобильным кондиционером. Включаешь, пока работает один вентилятор - идет запах (от жизнедеятельности бактерий). Начинает работать компрессор - от холода они дохнут.
Sey255 пишет:
Начинает работать компрессор - от холода они дохнут.
Нее...они впадают в зимнюю спячку и сосут лапу.А при выключении кондиционера резко оживают,типа.
А фекалии в гидрозатворе унитаза тоже дохнут?
Когда испаритель охлаждается ниже точки росы(и белка тоже)-он покрывается плёнкой воды-конденсата.А через неё запах не проходит и частично смывается.Ну и немного замедляется жизнедеятельность водорослей и плесени.Немного.
Кроме того при температуре +25 +30гр испарение пахучих веществ даже из мёртвой плесени резко выше чем при +5 +12гр.
Нее...они впадают в зимнюю спячку и сосут лапу.А при выключении кондиционера резко оживают,типа.
А фекалии в гидрозатворе унитаза тоже дохнут?
Откуда появляються бактерии? Это философский вопрос... Знал бы, за нобелевкой уже летел бы, а не здесь всем настроение пудрил.
Цитата
Когда испаритель охлаждается ниже точки росы(и белка тоже)-он покрывается плёнкой воды-конденсата.А через неё запах не проходит и частично смывается.
А вент. камера? А лопасти вентилятора?
Цитата
Кроме того при температуре +25 +30гр испарение пахучих веществ ... резко выше чем при +5 +12гр.
В нашем случае запах исчезает, а не ослабевает.
Еслм Вы убеждены, что запах дает плесень (это косвенно следует из Ваших высказываний) и отвергаете бактериальную версию, почему тогда рекомендуете хлоргексидин, у которого в инструкции сказано, что он не действует на грибы, но очень хорош против бактерий.