Вентилятор канальный Корф имеет защиту IP54 вроде как защита от осадков есть. Канальный нагреватель электрический, в каталоге Корфа о классе защиты его нет упоминаний. Кроме того,есть опасения что находясь на улице при атмосферных осадках может через всас затягивать влагу,несмотря на наличие решетки ,впоследствии намокнуть фильтр и передать влагу на электрокалорифер. Думаю,что при этом возможен выход из строя его тэнов. Кроме того,фильтр перед калорифером,думаю не гуд,ибо источник пыли и повышенной пожароопасности. Кто имеет опыт,поделитесь,верны ли мои предположения,нужно ли, и как именно препятствовать попадаию влаги,есть ли смысл ставить калорифер после вентилятора.
Всё под навес. и зону в районе решётки тоже. Если с этим проблемы - то мы например опустили отводом на 30гр. вниз заборную вент-решётку.
Силикон и прочее не спасает, т.к. абсолютно герметично не получиться. И сделать небольшой уклон всей системы в сторону забора. Без "провисов" - они карманы для воды. И не забыть хорошо теплоизолировать всё от жалюзи с эл. приводом и далее, а не только от эл. калорифера. (Мы клеили Пенофол С - самоклейка)
Всё под навес. и зону в районе решётки тоже. Если с этим проблемы - то мы например опустили отводом на 30гр. вниз заборную вент-решётку.
Силикон и прочее не спасает, т.к. абсолютно герметично не получиться. И сделать небольшой уклон всей системы в сторону забора. Без "провисов" - они карманы для воды. И не забыть хорошо теплоизолировать всё от жалюзи с эл. приводом и далее, а не только от эл. калорифера. (Мы клеили Пенофол С - самоклейка)
putiput пишет:
и через две недели все отклеилось скорее всего.
С 2007г. не отклеилось, главное защитить от осадков и солнца, а клеить тоже стараться надо, на женщине учитесь, чем больше гладишь, тем...
Не первый год "женат на вентиляции", проблем с пенофолом-С нет.
....
Цитата
NIKAF1 пишет:
Калорифер не разморозитса а вот холодный воздух "сифонить" будет когда установка выключена.
Только хотел то-же сказать. Не делайте чужих ошибок, не экономьте, мне давно расхотелось экономить. Ставьте и на приток и на вытяжку клапана с эл. приводом (с обратн. пружиной, герметичные, если севернее ЮФО - то с электроподогревом).
Zuk пишет:
Шо..такая есть? Невидел. Можно картинку, а то мы как то в Уральском округе живем.
Не юродствуйте! Уж клапан с подогревом створок Вам не знать? Нам на юге он нах. не нужен, а Вам? Воздушный клапан с электрическим подогревом – ВКп * с площадкой под эл.привод Гуглите наздоровье
Цитата
aqua-land пишет:
можно и обратным клапаном ограничится - "бабочка" или гравитационный.
Можно экономить, когда офис или кафешка, кухонька при ней. Там люди одетые ходят и прочее. А когда частный дом, бассейн, больница и т.д., то "герметичности" бабочки не хватает, также убедился на собственном опыте.
Хотя, для кафешки, иногда делают "сильно эконом" - вообще без клапанов и заслонок. Но это не гут, грозит мозгоебкой. При этих вариантах, лучше согласовать с заком под подпись (его).
Много зависит, как "разведёшь" зака (в хорошем смысле). Если зак совсем скупердяй, то флаг ему в руки. Но вот однажды я сам так сказал - сэкономил много, сдал, приняли, а потом мне на шею влезли, никого не интересует, что тебе мало денег давали, все хотят комфорта и тепла, и чоб воздуховоды не текли. Так что лучше не экономить!
Если водяной калорифер - тем более. Даже в ЮФО умудряються размораживать пять калориферов из пяти при т-ре -1-5С.
aqua-land пишет:
Хотя, для кафешки, иногда делают "сильно эконом" - вообще без клапанов и заслонок. Но это не гут, грозит мозгоебкой. При этих вариантах, лучше согласовать с заком под подпись (его).
И я так делал и на притоке и на вытяжке, но у нас в ЮФО не так это страшно, не так холодно, тем более если это на кухне.
"И я так делал и на притоке и на вытяжке, но у нас в ЮФО не так это страшно"
У нас в Украине где-то так же.
А насчет
"сдал, приняли, а потом мне на шею влезли, никого не интересует, что тебе мало денег давали, все хотят комфорта и тепла" - всегда.
Если не подпишешь ТЗ - всегда крайний. Если подпишешь - где-то в 50%: "Денег у меня мало, лимита электроэнергии даже на технологию нет, давай по экономней, я разберусь". Потом: "Я ж такие деньжища заплатил!".
А с этих "деньжищ" - дешевое оборудование, материалы, з/п и заработка ок. 15%, и мозгоебка. Правда, бывают исключения.
))) Так там на дизайне хитром не экономят,ускоряются: делают вперед отделку,а вы там как-то успевайте,причем оборудование еще большей частью в пути. По ходу пьесы двадцать раз передумывают-то одно всплывет дизайнерское решение,то другое... Проекта нет ни на что.
alex_01_1 пишет:
))) Так там на дизайне хитром не экономят,ускоряются: делают вперед отделку,а вы там как-то успевайте,причем оборудование еще большей частью в пути. По ходу пьесы двадцать раз передумывают-то одно всплывет дизайнерское решение,то другое... Проекта нет ни на что.
Как сказал один дизайнер - мы (СВК) прыщ на носу. Поэтому надо говорить с дизайнерами, общяться, у меня пока получалось, особенно если мадмуазель или мадам. :D