Установка кондея R410A на трассу от R22
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Установка кондея R410A на трассу от R22

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Установка кондея R410A на трассу от R22»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 51 из 51
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 41003Тема: «Установка кондея R410A на трассу от R22, Необходимо поставить новый кондей на старую трассу» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
Щоб спирт из теплообменника вытек, ниразу не попадали?
Я одному челу дал промывочной попользоваться, на мои уговоры купить прмывочный тот не пошёл, думал спирт испариться, ан нет. Так ещё трассу вместе с внутрянкой "мыл", вот и сверлил потом.
Я не спорю, что спирт помоет, но вопрос, как его оттуда забрать. И воду, которую он с собой припрёт (100% спирта не бывает) На полупром с 15-20 м трассы ушло 15л спирта, а вышло 9,5 л. Вот и вся арифметика.
Отредактировано: azar 21-03-2011 02:13
Профиль
E-Mail
#32
Нет, со спиртом еще не попадал.;) И все таки, пролив жидким 22 с последующим продувом 410 поможет? Или лучше уже такой вариант:
http://www.wigam.com.ua/shop/0003/full/0/339/
http://www.wigam.com.ua/shop/0003/full/0/17/
Отредактировано: aleks_b 21-03-2011 10:43
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
human пишет:
А вообще я планирую с помощью этой технологии производить полный ретрофит систем, с переходом на R407c.

Я с уважением отношусь к энтузиастам и новаторам.
Однако всегда интересно - насколько это оправдано с экономической точки..
Конечно, "шелест орехов" приятен, но желание конкурировать с отлаженной фирменной технологией должно иметь под собой трезвый экономический расчет..
Михаил
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
kord пишет:
Однако всегда интересно - насколько это оправдано с экономической точки..


Конечно проще залить R22 и поставить фильтры осушители, но чего то захотелось секаса :D
Отредактировано: human 21-03-2011 11:46
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
azar пишет:
Щоб спирт из теплообменника вытек, ниразу не попадали?
Да ему трубки промыть только, а мы его тут пугаем почем зря.
Цитата
azar пишет:
На полупром с 15-20 м трассы ушло 15л спирта, а вышло 9,5 л.
Даже на 22 трубе не будет таких потерь, стопудово механики оприходовали и списали на летучесть паров :)
Профиль
E-Mail
#36
Да, мне тупо надо промыть две трубки :) кондей старый живой, рабочий, горшок не горел, стоит пару годков, трубы по размеру подходящие ;) просто зак хочет инвертор на 410
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
aleks_b пишет:
Да, мне тупо надо промыть две трубки

Да не пугаем мы Вас нисколько..
Ежели ждействительно надо "тупо промыть" и свалить с объекта, то проблем вообще никаких - вперед и с песней. и Спирт подойдет и даже ФЭРИ..
А ежели речь идет о ЗАМЕНЕ старого оборудования на новое, да еще и гарантию на новое надо давать - тогда совсем другое дело..
Михаил
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
aleks_b пишет:
Да, мне тупо надо промыть две трубки

Четырёххлористым углеродом замочить на сутки,промыть и продуть азотом.
Там трубок то наверное метра 3-4. смех
А бодягии развели.
Профиль
E-Mail
#39
2 aleks_b
И в чем проблема? Берете 22-й (включив его стоимость в стоимость работ), промываете, ставите новые блоки, вакуумируете. И все.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
human пишет:
Cr700 отключается по току.
Клапан там ядренный, хрен он развалится.

Чёт я подзадержался с ответом. Проблема может возникнуть не в клапане, а в подшипнике шатун-коленчатый вал. Рассыпается сепаратор при гидроударе от перегрузки. Уже проходили.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#41
Цитата
SSA пишет:
Рассыпается сепаратор при гидроударе от перегрузки. Уже проходили.


Качали, ничего не рассыпалось.
Быстрее тупит по току
Реально неубиваемый компрессор, только сальник надо вовремя менять
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#42
скажите, Вы действительно считаете,что если в трубку залить чистый фреон, потом газом под давлением дать , то там останеться критическое содержание минерального масла?
Профиль
E-Mail
#43
Если промыть жидким фреоном, то там НЕ ОСТАНЕТСЯ минерального масла.

2 human
Ну, на счет 700 не знаю, а на 500 пришел северный пушной зверек. Хорошо, что поменял по гарантии.
Отредактировано: SSA 22-03-2011 18:38
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#44
берете полбаллона 22 дакачиваете азотом чтобы давление поднять повыше, переворачиваете коммутируете к трубе, open, wait, close.
Ну или подогреть баллон чтобы шибчее сливался.
Повторяете со второй трубой.
Ставите новое оборудование.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#45
а как же Монреальский Протокол от 1987 г ? :D
Отредактировано: Nikkar 25-03-2011 23:48
Профиль
E-Mail
#46
Протокол не КОЛ, можно и .опу подтереть :D
Профиль
E-Mail
#47
Я так с балоном и 4х хлористым делаю...в балон его, азотиком до 18 сверху и вперед, говно все со свистом летит, не говоря уже просто о масле...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#48
Цитата
SSA пишет:
а на 500 пришел северный пушной зверек. Хорошо, что поменял по гарантии.


Значит станция гавно :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#49
поставьте станцию для промывки , пульните дихлорметилена и будет все ок и секас получится и трасса чистая будет. только метилеом хлористым не дышите, а то я из БЦ Румянцево еле до сокольников доехал надышавщись. глюкало как надо. штука ядовитая.
Профиль
E-Mail
#50
Извините Кирилко, но вы олень, если трассы моете этим гавном. Есть другие отличные станции, ХПП-2Р и ХП-4М работающие на штатном хладагенте.
Отредактировано: human 16-06-2012 06:30
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#51
И как вышел , ни чего ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 51 из 51
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.