МВ семь килловат настенник, не влючается на тепло. Причем в режиме холода работает исключительно (при влкл. в режим тепла открывает жалюзи горит светодиод "фри деф" вент. вн блока не работает, наружник тоже молчит. и так может простоять весь день . Точно ли ошибка прошивки?
mik1471 пишет:
наружник тоже молчит. и так может простоять весь день
Так может он "думает" что в комнате весь день "тепло", и по его ощущениям нет необходимости
включаться в "нагрев"? А в "холод" естественно есть..
Иными словами, прежде чем грешить на "прошивку"- попробуйте поменять датчики.. :D
Так и должно быть если на улице холодно (обычно -8 и ниже)
Вентилятор внут. блока при работе на тепло включается, когда теплообменник прогрелся.
Теплообменник не прогревается потому, что либо блок управления блокировал включение компрессора (т.к. очень холодно), либо из-за ходода и резкого снижения теплопризводительности кондиционер не может прогреть теплообменник внут. блока.
Об этом свидетельствует светодиод "фри деф".
Ну еще бывает такое (у некоторых призводителей), что из-за близкого разположения датчика тем-ры комнатного воздуха к радиатору, при режиме прогрева (который без работы вентилятора) он также нагревается и считает что тепло и дается команда на выключение компрессора. А при выключенном компрессоре в режиме тепло вентилятор тоже не работает. Вот такая есть фича.
P.S. Присмотрелся позже(писал с нетбука) -думал МЕ, а там МВ, то есть медейка. Эта фича про неё.
krio пишет:
Так может он "думает" что в комнате весь день "тепло", и по его ощущениям нет необходимости
включаться в "нагрев"? А в "холод" естественно есть..
Иными словами, прежде чем грешить на "прошивку"- попробуйте поменять датчики..
Датчит темп вн воздуха работает коректно, так как при включ на холод (в помещении 15 градусов) не влючается но реагирует на подогрев ладошкой.
Цитата
k-kont пишет:
Теплообменник не прогревается потому, что либо блок управления блокировал включение компрессора (т.к. очень холодно), либо из-за ходода и резкого снижения теплопризводительности кондиционер не может прогреть теплообменник внут. блока.
Об этом свидетельствует светодиод "фри деф".
На наружном блоке нет датчика температуры воздуха который бы блокировал включение компрессора.
Компрессор не включается вообще (даже не дергается, чтобы начать прогрев.
Ну зря Вы так Лорд.
Много лет работаем с клонами Медеи, ни разу не глючила электроника. Может по каким то высоким материям и гавно, но работает без сбоев (тьфу-тьфу).
2 mik1471.
В общем, ставьте уставку на +30. И она будет на тепло работать. , а если установите +23, то не будет. Такая уж фича.
встречалась такая проблема на Дантексе в режиме "АВТО". тока не всегда, а когда устанавливали температуру в этом режиме 18гр. на 24гр. работал. думаю что виснет на оттайке но почему то не включается компрессор.
Если горит светодиод подогрева, то, по идее, компрессор должен работать. Может стоит ещё проверить приход напряжения от платы управления на пускатель компрессора? Не встречал , что за кондиционеры MB))) , но подгоревшие контакты на промежуточных реле в платах управления кондиционеров попадались...
Но если вы уверенны, что на холод комперссор пускается, то причина конечно же не в этом...
mik1471 пишет:
Датчит темп вн воздуха работает коректно, так как при включ на холод (в помещении 15 градусов) не влючается но реагирует на подогрев ладошкой.
А датчик температуры хладагента (трубный)?
Возможно из-за "ложных"показаний температуры трубы
система активирует функцию защиты от перегрева (путём отключения вентилятора наружного блока и компрессора).
Попоробуйте заменить этот датчик на заведомо исправный, или ... увеличьте его сопротивление на пару килоом...
Вам надо смотреть конкретный сервис манула на данный кондиционер....
Встречал кондиционеры, когда вентилятор запускался через минуту независимо от температуры на испарителе, а есть кондиционеры, вентилятор которых работает лишь по температуре..Всё зависит от заложенной программы, которую каждый производитель как хочет, так и пишет.
Zimowin пишет:
Встречал кондиционеры, когда вентилятор запускался через минуту независимо от температуры на испарителе, а есть кондиционеры, вентилятор которых работает лишь по температуре..Всё зависит от заложенной программы, которую каждый производитель как хочет, так и пишет.
"МВ" Простяцкие кондиц. . Датчиков всего три!! -Внутренние -воздуха и трубный. Наруж.- трубный!
В сервисной докумекнтац. есть только инфа по морганиям светодиодов И типа того "что если не влючается проверти элементы питания на пульте упр.
МВ слеплен из мидеи - один в один и там же(хз, мож еще где) но из тех же деталей. Попробуй вместо "возлухи" :) резус на 10кило воткнуть, ну и это.... батарейки местами переставить(тож из мануалины вычитал)
А тебе обломало? :(
Резистор все таки попробуй, плата пойдет и от мидеи и кериер, ток разница может быть в степ моторах (есть с 1 и есть с 2мя) и подключ внутреннего вента(колодка и пайка).
А тебе обломало? :(
Резистор все таки попробуй, плата пойдет и от мидеи и кериер, ток разница может быть в степ моторах (есть с 1 и есть с 2мя) и подключ внутреннего вента(колодка и пайка).
Цитата
mik1471 пишет:
Иногда ездиим в розетку включать технику (ну не работает!!!! !"впарили гавно!!!" "типа"!!!)
Не путайте только сервис-мануал с инструкцией по эксплуатации пользователя. В инструкции как раз мигание лампочек- максимум что могут написать...ну и батарейки посоветуют сменить.
В том сервис мануале по Мидеа, который есть у меня, указываются алгоритмы работы кондиционера в разных режимах ( к примеру-когда и при какой температуре включится внутренний вентилятор), таблицы рабочих давлений в зависимости от наружной и внутренней температуры воздуха, таблицы зависимости холодопроизводительности от температур воздуха, принципиальная электрическая схема платы управления с номиналами и названиями резисторов и микросхем и многое другое...