Здравствуйте! В ночном клубе под потолком установлены 2 кондиционера McQuay 60-е, без сети воздуховодов, просто внутренние блоки. Из зимнего комплекта установлен только регулятор скорости вентилятора, нагреватель картера родной. Проблема в том, что один из кондиционеров брызгается каплями, фильтра чистые. какие есть способы решения проблемы?
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
какое нахрен "смачивание плохое"? (извините, не сдержался :oops: )
У этого канальника поди свободный напор в сеть паскалей эдак 150 (а мож и все 250).
Без сопротивления вент-сети (читай без воздуховодов) расход воздуха больше расчетного, отсюда и идет срыв капель с ламелей (оребрения). Уж очень высока скорость воздуха в сечении теплообменника получается.
Ему нужно дополнительное сопротивление движению воздуха хоть ДО, хоть ПОСЛЕ канальника - и все тут!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Не помешает- это точно...
Скорее всего здесь воздействие нескольких факторов.
Проблема ведь здесь в том, что в помещении не один, а 2 одинаковых кондиционера. И один из них, зараза, почему-то НЕ ПЛЮЁТСЯ... Вот в этом-то и сложность. :)
Клиенты (Заказчики) в таких случаях почему-то не хотят вникать в сложные обьяснения о несоответствии скоростей, отсутствии смачиваемости, гидрофобных и капиллярных явлениях, а тупо показывают пальцем на соседний кондиционер...
roma_2709 пишет:
Проблема в том, что один из кондиционеров брызгается каплями
Возможно у Вас во время работы компрессора испаритель обмерзает а в цикле остановки компрессора начинает быстро оттаивать и плюется.
Температуру (давление) испарения проверьте и дренаж
Denni, давай не будеи пиписками меряться,ладно? никто не знает что там в реальности... вариаций различных достаточно и твоя не на первом месте...лично я никогда не верю на слово закам...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Serg89 пишет:
Denni, давай не будеи пиписками меряться,ладно?
ладно! :D
Но логика проста, даже с "жирными" ламелями, или еще какими-либо причинами - срыва капель не будет, если скорость воздуха в сечении теплообменника сохранена на уровне расчетной.
Понятное дело, что все посты на форуме - не более, чем попытка "лечить по телефону". Надо ехать и смотреть, а не рассуждать
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Объясняй заку , что и второй скоро заплюёться, т.к. стоят не правильно, ставь тиристорные или автотрансформаторные регуляторы скорости на вентиляторы! :-)
dr_zlo_66 пишет:
ставь тиристорные или автотрансформаторные регуляторы скорости на вентиляторы!
Лучше ороситель с самонаведением в противоток, будет сбивать капли прямо на выходе из сопла кондея, а если правильно посадить угол, размер и скорость антикапли, то приблуда будет сажать плевки прямо в картер(запатентовано)
Уменьшите воздушный поток через испаритель - зальете компрессор, т.к. не весь фреон испарится.
Где-то в приточках попадалась такая штука после испарителя - каплеуловитель.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Еще вариант, дренаж без сифона. На втором видимо дренаж провис, и образовался естественный сифон. Внутренние блоки высоконапорные, тянут воздух откуда смогут, разряжение в дренажной трубе.
Как вариант было что монтажники не правильно подключили межблочку. Компрессор постоянно работает а испаритель включает и выключает клиент., захожу читаю заявку:"С кондиционера идет снег", установлен вчера. Мягко улыбаюсь.
Включаем кондей от туда снег валит как на рождество такой мелкий и приятный., прикольно!
Размораживал с час , кондей без 4х ходового.
DDAVID пишет: Лучше ороситель с самонаведением в противоток, будет сбивать капли прямо на выходе из сопла кондея, а если правильно посадить угол, размер и скорость антикапли, то приблуда будет сажать плевки прямо в картер(запатентовано)
А по серёдке букет с розами ! Кондюк будет красивыми капельками с одной стороны набрызгивать, а ороситель с другой... Романтично блин! :D