канальный кондиционер плюется
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости канальный кондиционер плюется

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «канальный кондиционер плюется»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 17343Тема: «канальный кондиционер плюется» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Здравствуйте! В ночном клубе под потолком установлены 2 кондиционера McQuay 60-е, без сети воздуховодов, просто внутренние блоки. Из зимнего комплекта установлен только регулятор скорости вентилятора, нагреватель картера родной. Проблема в том, что один из кондиционеров брызгается каплями, фильтра чистые. какие есть способы решения проблемы?
Профиль
E-Mail
#2
Снизить расход воздуха и увеличить перегрев.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
работают на минимальной скорости.
Профиль
E-Mail
#4
значит ламели жирные,плохое смачивание...мытьё должно помочь...
Отредактировано: Serg89 08-12-2010 18:15
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Профиль
E-Mail
#5
какое нахрен "смачивание плохое"? (извините, не сдержался :oops: )
У этого канальника поди свободный напор в сеть паскалей эдак 150 (а мож и все 250).
Без сопротивления вент-сети (читай без воздуховодов) расход воздуха больше расчетного, отсюда и идет срыв капель с ламелей (оребрения). Уж очень высока скорость воздуха в сечении теплообменника получается.
Ему нужно дополнительное сопротивление движению воздуха хоть ДО, хоть ПОСЛЕ канальника - и все тут!

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Serg89 пишет:
мытьё должно помочь...


Не помешает- это точно...
Скорее всего здесь воздействие нескольких факторов.
Проблема ведь здесь в том, что в помещении не один, а 2 одинаковых кондиционера. И один из них, зараза, почему-то НЕ ПЛЮЁТСЯ... Вот в этом-то и сложность. :)
Клиенты (Заказчики) в таких случаях почему-то не хотят вникать в сложные обьяснения о несоответствии скоростей, отсутствии смачиваемости, гидрофобных и капиллярных явлениях, а тупо показывают пальцем на соседний кондиционер...
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
roma_2709 пишет:
Проблема в том, что один из кондиционеров брызгается каплями

Возможно у Вас во время работы компрессора испаритель обмерзает а в цикле остановки компрессора начинает быстро оттаивать и плюется.
Температуру (давление) испарения проверьте и дренаж
Профиль
E-Mail
#8
Denni, давай не будеи пиписками меряться,ладно? Договорились... никто не знает что там в реальности... вариаций различных достаточно и твоя не на первом месте...лично я никогда не верю на слово закам...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Serg89 пишет:
Denni, давай не будеи пиписками меряться,ладно?

ладно! :D
Но логика проста, даже с "жирными" ламелями, или еще какими-либо причинами - срыва капель не будет, если скорость воздуха в сечении теплообменника сохранена на уровне расчетной.
Понятное дело, что все посты на форуме - не более, чем попытка "лечить по телефону". Надо ехать и смотреть, а не рассуждать Договорились...

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#10
Объясняй заку , что и второй скоро заплюёться, т.к. стоят не правильно, ставь тиристорные или автотрансформаторные регуляторы скорости на вентиляторы! :-)
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
dr_zlo_66 пишет:
ставь тиристорные или автотрансформаторные регуляторы скорости на вентиляторы!
Лучше ороситель с самонаведением в противоток, будет сбивать капли прямо на выходе из сопла кондея, а если правильно посадить угол, размер и скорость антикапли, то приблуда будет сажать плевки прямо в картер(запатентовано)
Профиль
E-Mail
#12
Уменьшите воздушный поток через испаритель - зальете компрессор, т.к. не весь фреон испарится.
Где-то в приточках попадалась такая штука после испарителя - каплеуловитель.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Там скорее всего либо фреон, либо зимник(более вероятно) пробит. Щас кофе допью, более точный диагноз поставлю :)
Профиль
E-Mail
#14
встречались кондюки плюющие льдом. скорее всего нехватка газа, или сам испаритель забит.
Профиль
E-Mail
#15
Еще вариант, дренаж без сифона. На втором видимо дренаж провис, и образовался естественный сифон. Внутренние блоки высоконапорные, тянут воздух откуда смогут, разряжение в дренажной трубе.
Профиль
E-Mail
#16
Как вариант было что монтажники не правильно подключили межблочку. Компрессор постоянно работает а испаритель включает и выключает клиент., захожу читаю заявку:"С кондиционера идет снег", установлен вчера. Мягко улыбаюсь.

Включаем кондей от туда снег валит как на рождество такой мелкий и приятный., прикольно!
Размораживал с час , кондей без 4х ходового.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#17
А у нас как-то испаритель забился и посасывало из поддона дренажного. Дождило...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
DDAVID пишет: Лучше ороситель с самонаведением в противоток, будет сбивать капли прямо на выходе из сопла кондея, а если правильно посадить угол, размер и скорость антикапли, то приблуда будет сажать плевки прямо в картер(запатентовано)


А по серёдке букет с розами ! Кондюк будет красивыми капельками с одной стороны набрызгивать, а ороситель с другой... Романтично блин! :D
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность