проблемы с кассетой Panasonic
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости проблемы с кассетой Panasonic

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «проблемы с кассетой Panasonic»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 38 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 27647Тема: «проблемы с кассетой Panasonic, не включается на тепло» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
Что касается Panasa, так он сегодня чудесным образом заработал(во всех режимах). Так что думаю, что BIS прав по поводу ПЕРВОГО включения. Погонял на "холод" минут 15 переключил на "тепло" - всё работает. Видимо ,когда меняли плату внешнего блока сразу включили на "обогрев". Вот такой он "хитрый" Panasonic. РЕБЯТА ВСЕМ СПАСИБО!!! Как раньше жили без интернета и "сотовых" Договорились...
Профиль
E-Mail
#32
О как! Век живи - век учись. Надо запомнить, вдруг пригодится ;)
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#33
мучался всю ночь вопросом: "почему первый пуск на охлаждение". с утра пораньше вскрыл блоки двух серий CU-A (2005 г.в.) и CU-B, и как мне кажется, сразу понял в чём дело. у серии B нет ОЖ, а есть аккумулятор. а у серии А наоборот. кстати, в мануале на серию A не нашёл правило первого пуска.

это В:
Профиль
E-Mail
#34
это А:
но тут возникает второй вопрос: почему бы инженерам в серию B не поставить ОЖ?
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
shanetnavigator пишет:
кстати, в мануале на серию A не нашёл правило первого пуска.

Плохо искал :)
Рисунок
A24BB4P.jpg (161,89 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
shanetnavigator пишет:
у серии B нет ОЖ

Серия (B) состоит не только из больших (34,43,50) но и меньшей мощности (18,24,28) и там присутствует отделитель жидкости на компрессоре хотя правило первого включения прежнее на холод - я думаю что дело не в отделителе жидкости.
Рисунок
F24DB4E5.jpg (167,6 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#37
спасибо. значит, просмотрел. действительно, невнимательно искал - руки грязные были. до сих пор стоят разобранные B50 и A34, не охота пачкаться, чтоб их собрать, очень уж они грязные.
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
valve пишет:
там присутствует отделитель жидкости на компрессоре хотя правило первого включения прежнее на холод - я думаю что дело не в отделителе жидкости.

временно соглашусь. но пока рано делать окончательные выводы. дело становится всё запутаннее. hammer