А стоит ли????????
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости А стоит ли????????

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «А стоит ли????????»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10322Тема: «А стоит ли????????, Реанимация чиллера» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Доргие коллеги хотел бы посоветоватсо с вами стоит ли брать в реанимацию чиллер TRANE у которого после размораживания Т/О не была перекрыта вода и компрессор который ближе всего к испарителю наполовиу в воде?
Мои сомнения только в пребывании электрической части в воде. По поводу спиралей все нормально ибо вода туда не дошла.
Может у кого было подобное реанимирование???

Заранее огромное спасибо всем сочуствующим мне и оборудованию!!!!
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#2
Если хочешь большого секасу за мелкий прайс, то берись за восстановление Пилите, Шура, пилите...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
А каков этот Трэйн, новый сколько стоит? С первого подхода затопленники не поднимаются, начнешь сегодня, к середине сентября запустишь, если конечно не стахановец.
Цитата
senk2000 пишет:
По поводу спиралей все нормально ибо вода туда не дошла.
Оптимист :D
Профиль
E-Mail
#4
в конденсатор вода если попала то ж..па легче 3 шт других отремонтировать
Профиль
E-Mail
#5
была такая же ситуация. чиллер GC на 200 кВт, настройки контроллера для работы на антифризе. дилеры или конечный потребитель сэкономили и заполнили систему водой. само-собой разморозили водо-фреоновый теплообменник. фреон вышел, в контур попала вода, очень много - первоначально слили отдельно с каждого узла в сумме около 4 вёдер. теплообменник сразу под замену.
пробовали промыть R141b - воду в чистом виде из контура он не поднимает. пробовали распаивать конденсатор - задолбались потом запаивать обратно, стенки трубок толщиной, как бумага. продувка азотом тоже результата не дала - газ воду не поднимает.
далее вакуумированием убрали остатки влаги из контура. вакууммировали с начала декабря до начала февраля с перерывом на каникулы, по восемь часов в день двумя вакуумниками CD300 по очереди. соответственно, через фильтры для вакуумных насосов, и первую неделю каждый день меняли масло в вакуумниках. температура в ангаре поддерживалась +10С.
выдам секрет - привакууммировании в разборных колбах штатных фильтров чиллера находились детские подгузники Haggies, воды в них конденсировалось много.
результат: машину установили и запустили. каждый месяц справляюсь о её здоровье. пока жива.
достаточно красочно расписал?
надеюсь, на вопрос "а стоит ли???" ответите сами.
Профиль
E-Mail
#6
какой то херней страдали ребята из Нимала...
разморозило его не из-за настроек...
А кривых ручек пусконаладчеков...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
senk2000 пишет:
Может у кого было подобное реанимирование???

Могу поделиться опытом реанимации чиллера TRANE RTAD-100 с кожухотрубным испарителем (см тему:Особо чувствительный прибор для диагностики чиллеров).
Правда, в моём случае, воды в жидком состоянии в компрессорах я не обнаружил, хотя фреоновые полости испарителя были залиты.
Идя навстречу пожеланиям Заказчика, был выполнен ремонт кожухотрубного испарителя с заглушением до 40% трубок (в одном ходе) и чиллер запущен в работу (после операций продувки азотом, промывки 141b фреоном и осушки вакууммированием в несколько стадий с промежуточным заполнением азотом. Работает уже около 2-х месяцев... и компрессоры пока живые... :)
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
human пишет:
какой то херней страдали ребята из Нимала...

не скажи! херня херне рознь. это была ОЧЕНЬ дорогая херня!!! а всех трудозатрат - пачка памперсов и сиди следи за вакуумниками. расходник само-собой за счёт дилера.
Профиль
E-Mail
#9
к тому же получен бесценный опыт. а почему вообще взялись за это дело - не наша забота; директор приказал сделать, мы сделали. свои премии получили все.
Цитата
krio пишет:
Особо чувствительный прибор для диагностики чиллеров).

прибор - ВЕЩЬ! покажите его на нашем форуме, не все же из нас сидят в холод-консультанте.
Профиль
E-Mail
#10
Izvinite chto na latinize - pishu s telefona.Sovsem nedavno reanimirovali kitayskiy chiler "TICO" na 100kvt. Razmorogen teploobmennik i obe sistemi nabrali vodi. Etu problemu reshili dnya za 4 (esli schitat chistoe vremya). Mi ego razobrali, vipayali kompressora, snyali kondensatori i zabrali k sebe na bazu. Kompressora razrezali i pologili na solnze, blago leto, kondensatori spayali posledovatelno, na vhod prpayali trubku s kislorodnoy gaykoy i vsu etu konstrukziyu pologili v pech i nagreli do 200grad. Cherez chas produli etu konstruziyu balonom azota bez reduktora, potom proveli esho odin zikl s esho odnim balonom azota. kompressora zavarili nalili svegee maslo, sobrali chiler (teploobmennik postavili noviy) svakumirovali, zapravili i zapustili. Vse. Mashina poshla kak novaya.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.