воздуховод имеет 3 сечения-600х300,500х300,400х300,соединение на рейке,толщина 0,7,на каждом сечении 4 200-х диффузора.заказчик хочет на этот воздуховод поставить улитку 4-ку 7,5 кВт на вытяжку,свист его не волнует,а как узнать сложится воздуховод или будет просто свистеть.как заказчику объяснить,что лучше все нормально поменять,чтобы избавиться от головняков в будущем,если сейчас его все устраивает,лишь бы оставить старый воздуховод?
Забавная задача.
Принципиально, наверно, так.
Считаете расход и, соответственно, потери давления в воздуховоде. Сопоставляете с вентилятором. К примеру,получилось потери давления -600 Па. Т.е. 600 ньютонов/ м2 или 60 кг/м2. Выбираете участки воздуховода по 1 м2 и нажимаете на него (оттягиваете) с силой 60кг. Смотрите результат и принимаете решение.
интересный вариант,но проблематичный по исполнению.я пока решил поставить ребра жесткости внутрь воздуховодов в месте присоединения вентилятора,на определенной длине участка.
roma_2709, Не правильно поставлен вопрос : сложится /не сложится? Если знаешь расход воздуха и сечение в/вода , найдешь скорость потока, сопоставишь с нормативом, вот тебе и будет ответ...
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...