При монтаже прецизионного кондиционера с воздушным конденсатором возник вопрос, где устанавливать обратный клапан?
В инструкции к клапану сказано: "на жидкосной линии в непосредственной близости к внутреннему блоку".
А в инструкции к наружному блоку: "обратный клапан должен быть установлен на выходе из конденсатора".
Задача обратного клапана - исключить миграцию фреона в конденсер из аккумулятора. Где вы его установите на линии выход конденсера - аккумулятор не столь важно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Вопрос некорректный.
Неизвестно какая гидравлическая схема у прецизионника.
Где установлены ресиверы, есть ли kvr+nrd либо kvr+kvd и т.п.
Иначе гадание на кофейно гуще.
Гидравлическая схема, простая как хозяйственное мыло.
Внутренний блок - ресивер, фильтр, соленойд, ТРВ, испаритель, компрессор.
Наружный блок - голый конденсатор без KVRа или "грибка".
Зимняя опция включает в себя наличие обратного клапана на жидкостной линии между внутренним и наружным блоком и регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора.
tank-an пишет:
Наружный блок - голый конденсатор без KVRа или "грибка".Зимняя опция включает в себя наличие обратного клапана на жидкостной линии между внутренним и наружным блоком и регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора.
Чё-та мне кажется, ребенок то мертворожденный! В смысле - работать не будет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Перестаньте. Лично знаю десятки кондиционеров прекрасно работающих с такой схемой.
Автору - лучше ставить клапан ближе к ресиверу, но если это неудобно, то не напрягайтесь, ставьте где сможете ( но, разумеется, между конденсатором и ресивером - задача клапана - не пускать фреон из ресивера обратно в конденсатор на стоящем кондиционере).
Akela пишет:
Перестаньте. Лично знаю десятки кондиционеров прекрасно работающих с такой схемой.
Аналогично. Работает. И даже с ресиверами на улице и без обратного клапана. Только небольшой мощности, типа 7-15 кВт.
А для 30-70 кВт возможно одного обратного клапана будет мало.
Нужно еще одну хрень воткнуть.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Уговорили, беру свои слова обратно. Типа: "Мое слово, хочу - даю, хочу - обратно забираю"®
В рекомендациях RC-group такая схема без KVR или "грибка", но с объемом рессивера не менее 2-х объемов заводской заправки фреоном и еще одним соленоидом между компрессором и конденсером.
И еще, если конденсер выше компрессора, то делают "ловушку" для жидкости на входе конденсера - U-колено, только петлей вверх, чтобы петля была выше верхней точки конденсера; ну, и, как обычно, если конденсер выше компрессора, то на входе внутреннего блока и через каждые 3 м U-колено на подаче. Не забудьте про уклон трассы на горизонтальных участках.