Обратный клапан для зимнего комплекта
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Обратный клапан для зимнего комплекта

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обратный клапан для зимнего комплекта»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13553Тема: «Обратный клапан для зимнего комплекта» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
При монтаже прецизионного кондиционера с воздушным конденсатором возник вопрос, где устанавливать обратный клапан?
В инструкции к клапану сказано: "на жидкосной линии в непосредственной близости к внутреннему блоку".
А в инструкции к наружному блоку: "обратный клапан должен быть установлен на выходе из конденсатора".
Профиль
E-Mail
#2
Задача обратного клапана - исключить миграцию фреона в конденсер из аккумулятора. Где вы его установите на линии выход конденсера - аккумулятор не столь важно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Оптимальный вариант - №1 -гарантирует хороший слив из конденсатора и безотказную работу при низких t окр.
Профиль
E-Mail
#4
Вопрос некорректный.
Неизвестно какая гидравлическая схема у прецизионника.
Где установлены ресиверы, есть ли kvr+nrd либо kvr+kvd и т.п.
Иначе гадание на кофейно гуще.
Отредактировано: human 17-01-2010 09:08
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
Гидравлическая схема, простая как хозяйственное мыло.
Внутренний блок - ресивер, фильтр, соленойд, ТРВ, испаритель, компрессор.
Наружный блок - голый конденсатор без KVRа или "грибка".
Зимняя опция включает в себя наличие обратного клапана на жидкостной линии между внутренним и наружным блоком и регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора.
Отредактировано: tank-an 18-01-2010 17:52
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
tank-an пишет:
Наружный блок - голый конденсатор без KVRа или "грибка".Зимняя опция включает в себя наличие обратного клапана на жидкостной линии между внутренним и наружным блоком и регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора.
Чё-та мне кажется, ребенок то мертворожденный! В смысле - работать не будет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
BIS пишет:
В смысле - работать не будет


Перестаньте. Лично знаю десятки кондиционеров прекрасно работающих с такой схемой.
Автору - лучше ставить клапан ближе к ресиверу, но если это неудобно, то не напрягайтесь, ставьте где сможете ( но, разумеется, между конденсатором и ресивером - задача клапана - не пускать фреон из ресивера обратно в конденсатор на стоящем кондиционере).
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Akela пишет:
Перестаньте. Лично знаю десятки кондиционеров прекрасно работающих с такой схемой.


Аналогично. Работает. И даже с ресиверами на улице и без обратного клапана. Только небольшой мощности, типа 7-15 кВт.
А для 30-70 кВт возможно одного обратного клапана будет мало.
Нужно еще одну хрень воткнуть.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
[QUOTE]human пишет:
Нужно еще одну хрень воткнуть.


Какую?
Если кондиционер двухконтурный мощностью 90 кВт, тоесть мощность каждого контура по 45 кВт.
Отредактировано: tank-an 19-01-2010 11:02
Профиль
E-Mail
#10
Уговорили, беру свои слова обратно. Типа: "Мое слово, хочу - даю, хочу - обратно забираю"®
В рекомендациях RC-group такая схема без KVR или "грибка", но с объемом рессивера не менее 2-х объемов заводской заправки фреоном и еще одним соленоидом между компрессором и конденсером.
И еще, если конденсер выше компрессора, то делают "ловушку" для жидкости на входе конденсера - U-колено, только петлей вверх, чтобы петля была выше верхней точки конденсера; ну, и, как обычно, если конденсер выше компрессора, то на входе внутреннего блока и через каждые 3 м U-колено на подаче. Не забудьте про уклон трассы на горизонтальных участках.
Отредактировано: BIS 19-01-2010 12:04
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
BIS пишет:
Не забудьте про уклон трассы на горизонтальных участках.

Он там не нужен.

А в остальном RC-GROUP правы. И еще ресиер д.б. в теплом помещении
Отредактировано: human 19-01-2010 13:13
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
human пишет:
И еще ресиерв д.б. в теплом помещении
:D
Знаю я один Uniflair, рессивер без обогрева под конденсером, "грибок", перепад высот около 14 м, без петель. Пашет, бедный, уже лет 7-8. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
А сколько кВт?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
SUA0331, 9 кВт
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
Дык и я об чем. Мелкокиловаттные работают без всякой шняги и так ;)