хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 38567Тема: «хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460 . что для этого потребуется ? какойто трансформатор увелечения напряжения ?
Профиль
E-Mail
#2
неделю сижу ищю информацию и документацию к termokingu онтейнеру с холодильником и не чего не могу найти PC-worker
Профиль
E-Mail
#3
я пытаюсь подключить холодильную установку с контейнера termoking в домашнию вентиляцию. хочу охлаждать и подогревать помещения по погоде но столкнулся с затруднениями по повышению напряжения с 380 до 460 вольт
Профиль
E-Mail
#4
уточнения там написано 380/460 . что это означает что можно использовать и 380 и 460? или я не прав Вопрос
Профиль
E-Mail
#5
litto, это Вы по телефону с кем-то разговариваете?
мы слышим только Ваши реплики.
:-)
Профиль
E-Mail
#6
нет по телефону я не разговариваю
Профиль
E-Mail
#7
подскажите принцип увелечения напряжения и какое для этого требуется оборудования ? :sor
Профиль
E-Mail
#8
litto,
обычно если пишут 380-460 - то можно использовать любое напряжение из этого диапазона, а если 380/460 - то, чаще всего, использование одного из этих напряжений зависит от других каких-либо условий (способ подключения, частота, нагрузка и т.п.)
:-)
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
litto пишет:
неделю сижу ищю информацию и документацию к termokingu онтейнеру с холодильником и не чего не могу найти


Посмотритездесь
Отредактировано: krio 06-12-2009 03:38
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
litto пишет:
подскажите принцип увелечения напряжения и какое для этого требуется оборудования ?


Трёхфазный трансформатор. Аналогично трансформатору Т2 (опция) показанному в электросхеме вышеприведенного мануала для случая, когда источником является сеть с напряжением 230/190 вместо 460/380.

Рисунок
Отредактировано: krio 06-12-2009 03:33
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
litto пишет:
хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460
ей кроме вольт нужны еще и герцы.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
380/460 было написано в паспорте в инете я нашёл к этой машине но на самой машине 460 вольт 50 hz
Профиль
E-Mail
#13
Производитель : Thermo King
Напряжение переменного тока : 380 / 460 вольт
Частоты : 50 / 60 Гц.
Группы типа : CF II M19
Дата производства : 1990 это она моя машинка большая просьба подскажите мне какое напряжения мне подключать 380 или 460 или не имеет значения если 460 то какое оборудования мне дополнительно докупить ?
Рисунок
unit_tk.jpg (32,19 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
litto пишет:
Напряжение переменного тока : 380 / 460 вольтЧастоты : 50 / 60 Гц.

Насколько я понимаю у вас два варианта подключения: 1)380 V, 50 Гц. 2) 460V, 60 Гц. Выбор за вами.Я думаю вам подойдёт первый вариант. Build
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
litto пишет:
380/460 было написано в паспорте в инете я нашёл к этой машине но на самой машине 460 вольт 50 hz
Вопрос

Фото шильдика в студию!
Профиль
E-Mail
#16
фото не могу но текст шильдика напишу
Профиль
E-Mail
#17
TERMO KING CORPORATION
MODEL NO CFII M 19.9
B/M NO 090225
DESIGN RATING 18500 BTU/HR
DEG G 100 DEG F ARI
REFRIGERANT R134A WT 14LBS
PRIME MOVER RATED HP 7.5
VOLTS 460 AMPS 17
FUEL NONE GAL NONE
VNIT WEIGT 1235 LBS
CONTAINE DESIGN DATA
WITH MIN. INSIDE TEMP
-18 C AND MAX
OUSIDE TEMP OF 100F (38 C)
THE REFRIGERATION
EQVIP. RATING (A.R.I.)
184.662 KCAL/HR OR 18.500
BTU/HR OPERATING ON
3 PHASE 440 V 60 HZ
ELEKTRIC POWER
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
litto пишет:
TERMO KING CORPORATIONMODEL NO CFII M 19.9

А это все что написано на шильдике? Где же 380V? think
Профиль
E-Mail
#19
А вы не пробовали к электрику обратится? :D
Профиль
E-Mail
#20
обычно если пишут 380-460 - то можно использовать любое напряжение из этого диапазона, а если 380/460 - то, чаще всего, использование одного из этих напряжений зависит от других каких-либо условий (способ подключения, частота, нагрузка и т.п.)
это точно от этого зависит как написано380-460 или 380/460 а если наоборот 460-380?
Профиль
E-Mail
#21
софт стартер решает все проблемы 8)
типа такого http://kiprigel.ru/d/10138/d/rvs-ax.pdf
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
litto пишет:
3 PHASE 440 V 60 HZ ELEKTRIC POWER


ну и где тут 380/460 и 50 Гц ?
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#23
Попробуйте манипулировать со схемой подключения "звезда - треугольник".
Соответственно, 460В - звезда, 380В - треугольник
Профиль
E-Mail
#24
460 В звезда это 270 В на обмотку. при 380 В в треугольнике будет малавато. Звезда-треугольник отличаются в 1,7 раза. Но не суть.
Ибо на таких компрессорах малой мощности обычно не устанавливается возвожность такой коммутации.
Типа три провода уже выходят из компрессора.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#25
видел такой аппарат.LordN, прав,его надо переделать с 60 на 50 Гц,и напруга не подходит,на 380 он не предназначен,надо доделывать. грамотный электрик разберется
Отредактировано: roeg 07-12-2009 16:44
Профиль
E-Mail
#26
емае..
400/50 = 440/60
для любого АД и даже транса.

едиственно надо понимать кол-во отбираемой мощи в первом и втором случае.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#27
Электрическая система

Двигатель компрессора:
Тип 460-380 Вольт/3 фазы/60-50 Гц
Мощность (л.с.) 10 л.с. – 60 Гц
8.33 л.с. – 50 Гц
Оборотов в минуту 1750 об./мин. – 60 Гц
1450 об./мин. – 50 Гц
Полная амперная нагрузка 13.5 А – 460 В, 60 Гц
13.7 А – 380 В, 50 Гц
Амперная нагрузка заторможенного 77 А – 460 В, 60 Гц
ротора 72.2 А – 380 В, 50 Гц



Двигатель вентилятора конденсатора:
Тип 460-380 Вольт/3 фазы/60-50 Гц
Мощность (л.с.) 1.0 л.с. – 60 Гц, высокая скорость
0.33 л.с. – 60 Гц, низкая скорость
Оборотов в минуту 1725 об./мин. – 60 Гц, высокая скорость
1140 об./мин. – 60 Гц, низкая скорость
Полная амперная нагрузка 1.7 А – 460 В, 60 Гц, высокая скорость
0.93 А – 460 В, 60 Гц, низкая скорость
Амперная нагрузка заторможенного 11.8 А – 460 В, 60 Гц, высокая скорость
ротора 5.6 А – 460 В, 60 Гц, низкая скорость


Двигатель вентилятора испарителя:

Тип 460-400 Вольт/3 фазы/60-50 Гц
Количество 2
Мощность (л.с.) 1.0 л.с. – 60 Гц, высокая скорость
0.25 л.с. – 60 Гц, низкая скорость
Оборотов в минуту 3450 об./мин. – 60 Гц, высокая скорость
1725 об./мин. – 60 Гц, низкая скорость
Полная амперная нагрузка 1.6 А – 460 В, 60 Гц, высокая скорость
0.8 А – 460 В, 60 Гц, низкая скорость
Амперная нагрузка заторможенного 11.5 А – 460 В, 60 Гц, высокая скорость
ротора 4.5 А – 460 В, 60 Гц, низкая скорость


Высокотемпературный термостат:
размыкается 150 +/-5єF (66 +/- 2/8єC)
замыкается 120 +/-5єF (49 +/- 2/8єC)
Соленоид трубопровода всасывания:
сила тока 1.6 A
сопротивление 8 Ом
Соленоид модулирующего клапана:
сила тока от 0 до 3 В (0-0.4А), клапан открыт
от 3 до 7.5 В (0.4-1.0А), клапан начинает
закрываться
выше 7.5 В (1.0А), клапан закрыт
максимальная сила тока, поступающая к
клапану от контроллера: 1.5А
сопротивление 7.6 Ом
Профиль
E-Mail
#28
так здесь вообще нет проблем. цепляй,как есть. для домашнего использования ничего переделывать не надо.гремит только сильно
Профиль
E-Mail
#29
попробую спасибо Drill
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
litto пишет:
уточнения там написано 380/460 . что это означает что можно использовать и 380 и 460? или я не прав

Это означает, что при подключении к 380 подключаеш треугольником, а при 460 подключаеш звездой, это самый простой ответ, а так почитай, проанализируй, что гуру пишут.....