хочу подключить компрессорную установку termoking к питанию 380 вольт но ней требуется 460 . что для этого потребуется ? какойто трансформатор увелечения напряжения ?
я пытаюсь подключить холодильную установку с контейнера termoking в домашнию вентиляцию. хочу охлаждать и подогревать помещения по погоде но столкнулся с затруднениями по повышению напряжения с 380 до 460 вольт
litto, обычно если пишут 380-460 - то можно использовать любое напряжение из этого диапазона, а если 380/460 - то, чаще всего, использование одного из этих напряжений зависит от других каких-либо условий (способ подключения, частота, нагрузка и т.п.)
litto пишет:
подскажите принцип увелечения напряжения и какое для этого требуется оборудования ?
Трёхфазный трансформатор. Аналогично трансформатору Т2 (опция) показанному в электросхеме вышеприведенного мануала для случая, когда источником является сеть с напряжением 230/190 вместо 460/380.
Производитель : Thermo King
Напряжение переменного тока : 380 / 460 вольт
Частоты : 50 / 60 Гц.
Группы типа : CF II M19
Дата производства : 1990 это она моя машинка большая просьба подскажите мне какое напряжения мне подключать 380 или 460 или не имеет значения если 460 то какое оборудования мне дополнительно докупить ?
TERMO KING CORPORATION
MODEL NO CFII M 19.9
B/M NO 090225
DESIGN RATING 18500 BTU/HR
DEG G 100 DEG F ARI
REFRIGERANT R134A WT 14LBS
PRIME MOVER RATED HP 7.5
VOLTS 460 AMPS 17
FUEL NONE GAL NONE
VNIT WEIGT 1235 LBS
CONTAINE DESIGN DATA
WITH MIN. INSIDE TEMP
-18 C AND MAX
OUSIDE TEMP OF 100F (38 C)
THE REFRIGERATION
EQVIP. RATING (A.R.I.)
184.662 KCAL/HR OR 18.500
BTU/HR OPERATING ON
3 PHASE 440 V 60 HZ
ELEKTRIC POWER
обычно если пишут 380-460 - то можно использовать любое напряжение из этого диапазона, а если 380/460 - то, чаще всего, использование одного из этих напряжений зависит от других каких-либо условий (способ подключения, частота, нагрузка и т.п.)
это точно от этого зависит как написано380-460 или 380/460 а если наоборот 460-380?
460 В звезда это 270 В на обмотку. при 380 В в треугольнике будет малавато. Звезда-треугольник отличаются в 1,7 раза. Но не суть.
Ибо на таких компрессорах малой мощности обычно не устанавливается возвожность такой коммутации.
Типа три провода уже выходят из компрессора.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
видел такой аппарат.LordN, прав,его надо переделать с 60 на 50 Гц,и напруга не подходит,на 380 он не предназначен,надо доделывать. грамотный электрик разберется
Двигатель компрессора:
Тип 460-380 Вольт/3 фазы/60-50 Гц
Мощность (л.с.) 10 л.с. – 60 Гц
8.33 л.с. – 50 Гц
Оборотов в минуту 1750 об./мин. – 60 Гц
1450 об./мин. – 50 Гц
Полная амперная нагрузка 13.5 А – 460 В, 60 Гц
13.7 А – 380 В, 50 Гц
Амперная нагрузка заторможенного 77 А – 460 В, 60 Гц
ротора 72.2 А – 380 В, 50 Гц
Двигатель вентилятора конденсатора:
Тип 460-380 Вольт/3 фазы/60-50 Гц
Мощность (л.с.) 1.0 л.с. – 60 Гц, высокая скорость
0.33 л.с. – 60 Гц, низкая скорость
Оборотов в минуту 1725 об./мин. – 60 Гц, высокая скорость
1140 об./мин. – 60 Гц, низкая скорость
Полная амперная нагрузка 1.7 А – 460 В, 60 Гц, высокая скорость
0.93 А – 460 В, 60 Гц, низкая скорость
Амперная нагрузка заторможенного 11.8 А – 460 В, 60 Гц, высокая скорость
ротора 5.6 А – 460 В, 60 Гц, низкая скорость
Двигатель вентилятора испарителя:
Тип 460-400 Вольт/3 фазы/60-50 Гц
Количество 2
Мощность (л.с.) 1.0 л.с. – 60 Гц, высокая скорость
0.25 л.с. – 60 Гц, низкая скорость
Оборотов в минуту 3450 об./мин. – 60 Гц, высокая скорость
1725 об./мин. – 60 Гц, низкая скорость
Полная амперная нагрузка 1.6 А – 460 В, 60 Гц, высокая скорость
0.8 А – 460 В, 60 Гц, низкая скорость
Амперная нагрузка заторможенного 11.5 А – 460 В, 60 Гц, высокая скорость
ротора 4.5 А – 460 В, 60 Гц, низкая скорость
Высокотемпературный термостат:
размыкается 150 +/-5єF (66 +/- 2/8єC)
замыкается 120 +/-5єF (49 +/- 2/8єC)
Соленоид трубопровода всасывания:
сила тока 1.6 A
сопротивление 8 Ом
Соленоид модулирующего клапана:
сила тока от 0 до 3 В (0-0.4А), клапан открыт
от 3 до 7.5 В (0.4-1.0А), клапан начинает
закрываться
выше 7.5 В (1.0А), клапан закрыт
максимальная сила тока, поступающая к
клапану от контроллера: 1.5А
сопротивление 7.6 Ом
litto пишет:
уточнения там написано 380/460 . что это означает что можно использовать и 380 и 460? или я не прав
Это означает, что при подключении к 380 подключаеш треугольником, а при 460 подключаеш звездой, это самый простой ответ, а так почитай, проанализируй, что гуру пишут.....