vovanv пишет:
Уважаемый human! Напряжение питания вентиляторов - 380 В
цифру 380 не заметил...
FSP380 нет в природе. Только FSP340.
Гавно этот TEMPSTAR.
Проще было трехфазный движок на 380 В воткнуть, чем двухфазный с конденсатором.
Вы точно уверены, что на обмотки идет 380 В?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
1 на 380 не получится. Ибо для этого нужно 600 В межфазное.
Скорее всего две фазы 380 через конденсатор. Бред какой то.
Да, трехфазному только заземление. Нейтраль на не нужна.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Мне кажется, что проще кинуть еще один провод, чем вешать конденсатор.
Идея в том, что к блоку подводится три фазы и эемля. Напряжение 24В , необходимое для питания плат управления и включения контакторов, получается трансформатором. Соответственно, все э/д либо трехфазные, либо подключаются между двух фаз, как на схеме уважаемого krio. Это специальные движки, оригинальные запчасти с не менее оригинальной ценой.
narkom пишет:
Это специальные движки, оригинальные запчасти с не менее оригинальной ценой.
судя на мой небогатый опыт и кой-какие знания по этой теме, тот, кто Вам это поведал - явно лукавит. из спецального там только пусковой кондёр на 800-1200В, да и то.. хотя все могет быть :)
Да ладна-а! Кто-то недодумал, а тут специальные прибамбасы со спец ценой. Не ток в совке *опой думали. Во китайцы, повыкидывают с техники массу "ненужных" деталей и вперед, а хош шоб лучше работало тогда покупай и ставь.
narkom пишет:
Это специальные движки, оригинальные запчасти с не менее оригинальной ценой.
чем они специальные , обычные движки только на 380v меняются без проблем на 220v либо любое какое хотите напряжение только ток разный будет по проводам течь, чего специального
vovanv пишет:
Какой регулятор давления конденсации будет с ними работать?
Мне (лично) кажется ,что можно любой использовать там внутри симистор (он там скорее всего вольт так на 600) всё равно развязан с низковольтной частью оптроном, нужно только модифицировать питание самого контроллера, поменять резистор и т.д. надо смотреть конкретную схему, чтобы можно было питать сам контроллер (микросхему с обвязкой) от 380v :)
Видать схренячили, чтоб не заморачиваться на вращении. Чересчур заумно намудрили со схемкой, им бы еще все запитать от 6000,тогда и транс на подстанции не понадобится, прям с кабеля высоковольтного :D, есь еще народ *опой думающий, приятно, заграница *опой думающая.
valve пишет:
чем они специальные Вопрос, обычные движки только на 380v меняются без проблем на 220v либо любое какое хотите напряжение только ток разный будет по проводам течь, чего специального Вопрос
При замене на 220 вы вынуждены использовать землю в качестве рабочего проводника.
Проблема в том, что трудно подобрать аналог не МЕНЯЯ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Кто возит в РФ
GE Commercial Motors? Какой движок от ebmpapst, ziehl-abegg и т.д. подойдет? Без ответов на эти вопросы вы вынуждены обращаться в представительства ерка, трейна...
narkom пишет:
Какой движок от ebmpapst, ziehl-abegg и т.д. подойдет?
любой на 3x400VAC
проверить непросто, а очень просто. берешь любой осевик-трехфазник и цепляешь на две фазы. на третью, через кондер, подать любую из этих двух, уже заюзанных, фаз. т.е. как на схеме.
если не знаешь какой взять кондер = его подобрать довольно просто, по принцыпу С+2С+4С...
на конденсаторе д.б. напруга = межфазной напруге.. короче д.б. равносторонний треугольник напруг и токов. равносторонний, но без фанатизма 8)