При дозаправки кондиционера даление на всасе не поднимается 3.6 бар через 1 работы трубка на всасе полностью обмерзает в режиме охлаждения ,в режиме обогрева 23 -26бар .сплит 12.фреон 22.норма заправки 700 г заправил уже 900г трубопровод не удленен. при рабате во внутреннем блоке временами слышено как бы потрескивание . кто знает в чем проблема помогите.
serega82 пишет:
норма заправки 700 г заправил уже 900г
Чего вдруг понадобилось дозаправлять А/С? Как ты определил, что перезаправил его до 900г? Какие параметры воздуха в помещении и на улице? Соответствует ли холодопроизводительность А/С теплопритокам в помещении?
давление 4.2 до 4.6 т.к. при этом давлении температура R22 плюсовая и насколько я знаю это нормальное рабочее давление кондея в режеме охлаждения. наружняя температура +32 внутреняя +20.заправлять начал потому что перестал охлаждать и трубки покрывались шубой .900 г это примерно может там и больше короче я внего влил по весам 500 г сколько внем было не знаю но факт в том что рабочее давлени так и осталось 3.6 бар как до
дозаправки так и после .как опредилить норму заправки только на глаз?по переохлаждению не определишь? или проблема в чемто другом?
Слей весь фреон, заправь по весам норму, проверь внутрений блок на грязь, особенно белку, а также на утечку. А евроаир г... полное, вообще 700гр 22 на 12000 маловато даже для китайчонка плешивого, учитывая что компр простой, а не двухроторный. При внимательном осмотре увидишь, что у сего чуда горшок от 9ки
serega82 пишет:
При дозаправки кондиционера даление на всасе не поднимается 3.6 бар через 1 работы трубка на всасе полностью обмерзает...
Был случай с CooperHunter (тоже китаец). Обмерзал весь, перегрев нулевой, давление не больше 2-х бар, монтажники пытались исправить ситуацию, добавляя фреон, но без толку. Оказалось, были перепутаны калачи на теплообменнике внутряка, и реально работало 30% поверхности... Замена внутреннего блока по гарантии всё исправила.
Nikkar пишет:
а я видел живьем человека который при сервисе зимой в Январе ,в Сибири дозаправлял Дайкиновские FT -шки по давлению до любимых 4 бар Широкая улыбка
Прикольно ...
Цитата
Magician пишет:
Был случай с CooperHunter (тоже китаец). Обмерзал весь, перегрев нулевой, давление не больше 2-х бар, монтажники пытались исправить ситуацию, добавляя фреон, но без толку. Оказалось, были перепутаны калачи на теплообменнике внутряка, и реально работало 30% поверхности... Замена внутреннего блока по гарантии всё исправила.