Экспресс диагностика по портам наружнего блока
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Экспресс диагностика по портам наружнего блока

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Экспресс диагностика по портам наружнего блока»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 53 из 53
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 37096Тема: «Экспресс диагностика по портам наружнего блока, Справедливо ли мнение , что влажные порты наружнего блока исключают нехватку фреона в сплит системе при температуре окружающего воздуха не ниже 15 градусов?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
[QUOTE]LordN пишет:
учите физику мать вашу. при конденсации температура зависит только от давления а не от калача. [/QUOT
полостью согласен - основа компрессор (давление первично)
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
mvv.ua пишет:
полостью согласен - основа компрессор (давление первично)


а компрессор создает высокое давление не потому что ему надо передавить давление в конденсаторе,которое образуется от воздействия наружной температуры?
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
LordN пишет:
учите физику мать вашу. при конденсации температура зависит только от давления а не от калача.


внимательнее пожалуйста, я и написал что совпадет, а не зависит. давление одинаковое по ТО, без учета потерь в трубах, температура хреона, а значит труб (он же по ним перемещается), то есть и калачей ( как составных частей этих труб) неравномерно уменьшается от входа к выходу, и где-то в районе близком к середине совпадет с температурой конденсации, посовпадает и покатит дальше вниз, в зону ПО. пять лет физ-мата всетаки, и не просто посещений 8)

Цитата
exelente пишет:
Так что все что написал, прости, но бред.


Зачем "ругаемся" :o
если это идеальная система, с виртуальным ТО, с равномерным обдувом по всей площади ТО, то кто же спорит, померяйте температуру на работающей системе, особенно в каком-нибудь двух рядном ТО того-же сплита,

в верхней и нижней части теплообменников воздух обдувает не с той же скоростью что в центре, и размеры этих зон пи :censored ец как разнятся...
сам убедился неоднократно отстраивая зимн. коплекты
Отредактировано: Blackfoot 06-09-2009 21:56
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
roma_2709 пишет:
а компрессор создает высокое давление не потому что ему надо передавить давление в конденсаторе,которое образуется от воздействия наружной температуры?

Бред из разряда "солнце светит потому что вокруг темнота" 8)

Цитата
Blackfoot пишет:
где-то в районе близком к середине

Это примерно так 40% теплообменника вверх от середины и 40% вниз. А так конечно, близко к середине. Не спорю все относительно.
И вообще, не спросил. С какой же это точностью надо мерять, чтобы в зоне конденсации неравномерность поля температур понаблюдать? Давление по длинне трубы ТО немного падает и температура конденсации действительно не будет одинаковой..

Цитата
Blackfoot пишет:
в верхней и нижней части теплообменников воздух обдувает не с той же скоростью что в центре

Это тут вообще не при делах.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
exelente пишет:
Бред из разряда "солнце светит потому что вокруг темнота"


а при каком тогда условии клапан открывается?
Профиль
E-Mail
#36
[QUOTE]давление в конденсаторе,которое образуется от воздействия наружной температуры? [QUOTE]
[QUOTE]а при каком тогда условии клапан открывается? [QUOTE]




Н-да, как на форуме жестянщиков, или сапожников, но никак не кондерщиков :( [QUOTE]
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
DDAVID пишет:
как на форуме жестянщиков, или сапожников, но никак не кондерщиков

У сапожников есть клапаны на компрессоре?и тем более компрессор?
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
roma_2709 пишет:
а при каком тогда условии клапан открывается?

Отступись чудовище ужасное :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#39
я хотел бы конкретные доводы услышать,ведь свои слова надо чем-то подкреплять.
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
roma_2709 пишет:
а компрессор создает высокое давление не потому что ему надо передавить давление в конденсаторе,которое образуется от воздействия наружной температуры?


Подкрепляй 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#41
я обосновал свою точку зрения.где ответ:нет,это не так,потому что....?
Профиль
E-Mail
#42
Уважаю за настойчивость :)
Однако пока не набросаешь хотяб кривенькую и простенькую мат модель того треша про который я сказал "подкрепляй", обсуждения не будет.
Правда если модельку построешь сам все поймешь :D
Отредактировано: exelente 07-09-2009 00:02
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#43
Цитата
roma_2709 пишет:
я обосновал свою точку зрения

Это не обоснование, модель давай 8)
Отредактировано: exelente 07-09-2009 00:03
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#44
[QUOTE]которое образуется от воздействия наружной температуры?[QUOTE]


От воздействия наружной температуры давление НЕ ОБРАЗУЕТСЯ, что за крамольные речи, уважаемый
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
DDAVID пишет:
От воздействия наружной температуры давление НЕ ОБРАЗУЕТСЯ, что за крамольные речи, уважаемый

Почему вырастает давление конденсации.Потому что для отвода тепла от конденсатора нужна разность температур.Если повышается наружная температура,давление и температура конденсации остаются теми же?
Профиль
E-Mail
#46
разность температур-движущая сила процесса.
Профиль
E-Mail
#47
Цитата
exelente пишет:
Есть три зоны. Охлаждение перегретого газа, конденсация, переохлаждение.

что такое охлаждение перегретого газа?я думал охлаждение сжатого пара,конденсация,переохлаждение.
Цитата
exelente пишет:
Температура на среднем и последнем калачах конденсатора

почему на среднем,при отклонении наружной температуры от расчетных условий точка с температурой конденсации не смещается?
Профиль
E-Mail
#48
Один про Фому другой про Ерему.
Ну и каша у вас в голове 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#49
Цитата
exelente пишет:
Это тут вообще не при делах.


Но имеет значение: меньший обдув ведет к меньшему теплосъему, следовательно к увеличению геом. площади зоны охлаждения перегр. пара, и увеличению геом. площади зоны ПО относительно геом. площади виртуального равномерно-обдуваемого ТО. Конец зоны конденсации и начала ПО это примерно середина последней трети однорядного ТО, по ходу движения фреона. Надо еще раз поэкспереметировать и точнее найти конец зоны перегретого пара, на работающем, нормальном кондюке, если интересно, отпишусь))) Блин, я флудист :)
Отредактировано: Blackfoot 07-09-2009 10:52
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#50
Цитата
roma_2709 пишет:
точка с температурой конденсации не смещается?

смех

Цитата
Blackfoot пишет:
зоны охлаждения перегр. пара

Эта как раз совсем не значительна по размерам. Разница температур большая, удельная на кг фреона отводимая мощность маленькая.

Цитата
Blackfoot пишет:
если интересно, отпишусь)))

Да, спасибо. Интересно.
Если возможно, то температуру на всех калачах ТО
Интересен особенно фактический размер зоны ПО.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#51
На нынешних кондюках размер каждой зоны(то по ко) плавает из-за того, что китайцам пох, они может о таком вообще не слышали или не хотят слушать, им продукт сдавать надо и шоб он походил хотя бы внешне на что-нибудь приличное, или можно чтоб не походил, ГЛАВНОЕ это гав.. продукт спихнуть. А мы тут то да се, а ну живо пошли по делам, работать надо, а не точки конденсации искать и смещать :D
Профиль
E-Mail
#52
Цитата
DDAVID пишет:
а не точки конденсации искать и смещать

Искать и смещать надо точку J, а при конденсации это не точка, а зона. 8)

Что касается кетайцев, то слабое ПО компенсируется слабым испарителем, так что все ок.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#53
Флудерасты Помедленней, я записываю... (без обиды! :D )
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail