Уважаемые Господа.Конд.отработал 3месяца.Осенью уже тепло не давал.Гарантийщики(они же монтажники)нашли лопнувшую гайку на штуцере внешнего блока-фреон вытек.При полной заправке компрессор перегревался-срабатывала защита.При неполной заправке работал ,но плохо охлаждал.С их слов :4ходовка не переключилась полностью,поэтому компрессор перегружался.Отработал 2месяца и начал выдаватьЕ5.Охлаждения нет.Пусковой ток 2,5а,рабочий-1,6а.Молотит пока теплушка не сработает.Похоже фреона нет.При работе (если нажать на клапан сервисного порта)пшикает масло.Без запаха.Model:AMUHSO1OWR50P;H:27,2\L;5,6bar;9000BTU\hr;R22;2,64kw.Помогите сделать диагностику и найти утечку.Этим горе-мастерам уже не доверяю.Хочу взять их работу на контроль.Всем большое спасибо.
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!Очень хотелось бы получить ответы на следующие вопросы: 1.4х-ходовка неисправна?что можно сделать.кроме замены. 2.утечку искать с помощью мыльной пены или есть варианты?3.похоже повторная вальцовка 12-мм трубки некачественная.герметик?4.компрессор скорее жив,чем мертв?Спасибо.
доброго времени суток,1.что касается утечек то можно использовать спец жидкость-продаётся в магазинах для холодильщиков-если имеется трещинка на гайке то её замени-перевальцуй-утанови отвакумируй-заправиш согласно шильдику на внешнем блоке по весам или колбой,4х-ходовик скорей всего исправен просто залип или катушка вышла из строя-проверить можно включай на холод если две трубочки одинаковой температуры то исправен-переключиш режим дожен перещёлкнуться- будет слышно