дозаправка врф-ки (410)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости дозаправка врф-ки (410)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «дозаправка врф-ки (410)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4278Тема: «дозаправка врф-ки (410)» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
подскажите, господа, как грамотно дозаправить врф-ку (Р410), если при сервисе выявлена утечка фреона. Трасса подробно незнакома и первоначальная величина заправки неизвестна.при вскрытии наружного блока увидели сильное обмерзание аккумулятора и трубы всасывания до компрессора.
Отредактировано: solo9612 06-05-2009 18:09
Профиль
E-Mail
#2
А причём здесь дозаправка? ищите другую причину.......
Профиль
E-Mail
#3
выключайте срочно и еще срочнее бегом к поставщику данного оборудования. Будете упрямствовать - сломаете, повесят на вас. А если бросать не собираетесь бизнес читайте нашего дорогого Котзаогланиана, пользуйтесь поиском.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#4
Устранять утечку... сливать весь фреон (Без масла!!!)... Если утечка была в трассе, масло не ушло (у VRF, обычно, масло по трассе не бегает)...

естественно запайка под азотом, опрессовка азотом же и вакуумирование..

У поставщика выяснять баз заправку блока (обычно она есть и на шильде НБ) + у поставщика же или по сервис-мануалу выяснять алгоритм дозаправки (на каждый метр жидкой трассы ххх диаметра требуется добавить yyy грамм)...
У Daikin'а и MitsEl в мануалах есть формулы для расчета... что у Вас - не знаю...

Удачи...
Отредактировано: kkr-knez 07-05-2009 12:51
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
solo9612 пишет:
как грамотно дозаправить врф-ку (Р410), если при сервисе выявлена утечка фреона. Трасса подробно незнакома и первоначальная величина заправки неизвестна.при вскрытии наружного блока увидели сильное обмерзание аккумулятора и трубы всасывания до компрессора.

Подключите софт для диагностики. И будет все ясно.
Без софта - гадание на кофейной гуще.
З.Ы. Сервисмэн по VRF без софта - слепой.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.