Хочу узнать мнения спецов в отношении станций регенерации х.а. разных производителей.
Появилась возможность приобрести это чудо враждебной техники, и, естественно, хочется потратить деньги с пользой.
Возникла дилема - Refco PLUS-12 или CPS CR700E ?
Кто пользуется, опишите плюсы и минусы сего оборудования ?
Про Рефко пишут, что её можно использовать в качестве промывочной станции, применяя при этом не промывочный фреон, а тот, на котором работает промываемый кондей.
Может ли тоже самое творить CPS ?!
2 года уже работаю по сервису кондиционеров,ни разу станции промывочной не видел.Очень бы хотелось чтоб нам приобрели такую.Вроде уважаемая в городе фирма,крупнейшая даже наверно.филиалы по всей России.а уровень оснащения нулевой.самое дешевое оборудование,инструмент.Работать нечем.Все спецы-самоучки.Руководители принцип работы кондиционера слабо представляют.Вот так.
(может не по теме,но накипело)
У нас тоже нет промывочной станции.
И как то без нее гемора хватает.
А с ней гемора будет в разы поболее.
2 alex-servis
CPS CR700E
Эта машинка у нас есть. Собираем с ее помощью хреон, взвешиваем.
Это не промывочная станция. Для промывки нужен насос, а не компрессор.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Выглядит как сантехнический насос. Где-нибудь было указано, что он подходит для холодилки?
Если там центробежный насос, то R141b он перекачивать не будет.
а всякое гавно сантехническое в контур лить нахнах.
Лева, не ожидал от тебя такого шага.
читай: этот девайс для котлов.
Характерные особенности
• Эффективно очищают любые системы с замкнутым контуром.
• Высокопроизводительный реверсивный кран позволяет удалять
накипь в двух направлениях.
• Идеален для удаления накипи из котлов, теплообменников и
отопительных систем с замкнутым контуром.
• Накипь внутри замкнутого контура существенно уменьшает
производительность. Для удаления накипи предлагается
использовать 2 насоса с целью облегчения обслуживания.
• Оси обоих насосов располагают вертикально для создания
более мощного потока. вообще риджид в основном сантехнический срумент продает
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
ну, прежде чем купить я интересовался подробностями... тут кое-кто из местных такой машинкой пользуется, в острове теплообменку моют... вопщем попробую - скажу.
попробуй.
производитель пишет . что использование любой другой химии убьет машинку. наверное не запугивает.
а что представляет собой родная химия?
И кто же ее посоветовал, если не секрет?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Всё это хорошо! Но позволю себе процитировать материал, который встречал на нескольких сайтах, посвящённых холодилке и кондиционированию:
"Станция сбора и регенерации, которая может быть использована как промывочная станция, существенно упрощает процедуру промывки и снижает трудозатраты.
В качестве промывочной жидкости в этом случае может быть использован фреон, на котором работал кондиционер.
Подготовка компрессорно-конденсаторного блока к промывке заключается в демонтаже компрессора, соединении трубопроводов всасывания и нагнетания, шунтировании расширительного устройства.
Дополнительно к станции необходимо иметь емкость для фреона с газовым и жидкостным кранами и комплект трубопроводов с запорной арматурой."
долго и муторно. станции сбора НЕ ПЕРЕКАЧИВАЮТ ЖИДКИЙ Х.А.. качать придется пары, соответственно производительность никакая + фильтры- шмильтры, времени кучу убьете. с таким же успехом можно чистить контур фильтрами
и с помощью родного компрессора, предварительно промыв кишки R22.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
станции сбора НЕ ПЕРЕКАЧИВАЮТ ЖИДКИЙ Х.А..
А как же это?
"В состав станции CR700 входит уникальный компрессор, разработанный фирмой CPS, обеспечивающий максимальную скорость сбора хладагента как в жидком виде, так и в газообразном."
"Если в процессе сбора хладагента компрессор начинает издавать постукивающий звук, прикройте всасывающий клапан до исчезновения этого звука"
Если Вы реально попытаетесь перекачивать жидкарь, этот звук появится сразу.
мля. у нас есть такой девайс. компрессор обычный безмаслянный, с тефлоновым поршнем. клапан на выходе стоит мощный, гидроударов не боится, НО КОГДА ПРЕТ ЖИДКАРЬ, сначала стук, потом мощности движка не хватает и он клинит и останавливается по току. Понятно?
А собирает он жидкарь из ресивера хорошо и быстро, только толкать его надо парами нагнетания из машинки, а пары брать из баллона.
только пошел разрыв струи и писец. производительность - нуль.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
narkom пишет:
Если Вы реально попытаетесь перекачивать жидкарь, этот звук появится сразу
Я и перекачивал, точнее собирал фреон с кондея. Как раз станцию испытывали :) В начале постукивание действительно появилось, вентиль прикрыли, через пару минут открыли на полную. Стука больше небыло. Удивило то, что в инструкции указаны нереальные скорости сбора х.а. Мы 4,2 кг 22-го собирали около часа!
air_wave пишет:
у нас есть такой девайс. компрессор обычный безмаслянный, с тефлоновым поршнем. клапан на выходе стоит мощный, гидроударов не боится, НО КОГДА ПРЕТ ЖИДКАРЬ, сначала стук, потом мощности движка не хватает и он клинит и останавливается по току. Понятно?
Понятно :(
Значит всё про промывку - байки. Жаль...
Спасибо за ликбез!
alex-servis пишет:
Я и перекачивал, точнее собирал фреон с кондея. Как раз станцию испытывали В начале постукивание действительно появилось, вентиль прикрыли, через пару минут открыли на полную. Стука больше небыло. Удивило то, что в инструкции указаны нереальные скорости сбора х.а. Мы 4,2 кг 22-го собирали около часа!
Такаяже фигня Я расчитывал что это весч, а на самом деле на 13 кг болон надо потратить целый день.
Значит я делаю что-то не так. Мне было лень впаивать в болон клапан шредера и я собирал в балон через штатный вентиль только балон переворачивал в вер ногами.