помогите советом
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости помогите советом

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «помогите советом»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15571Тема: «помогите советом» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста!Ситуация такая,при включении кондиционера BALLU ( 7 кВт ) на тепло ,при температуре 0 градусов,после нескольких минут работы компрессор(скрул)начинает трещать.Я так понимаю трещит из-за попадания жидкаря в компрессор.Я прав?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Filuk-03 пишет:
трещит из-за попадания жидкаря в компрессор

:sor давление, перегрев, переохлаждение, ток, расходы воздуха внутре/снаружи, состояние теплообменников, температура внутри?
телепаты и экстрасексы принимают на тнт 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Нагреватель картера имеется?
Если да, то зачем включаете без прогрева?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Подогрев картера компрессора я установил.Обратил внимание что компрессор начинает сильно стучать как только конденсатор покрывается инеем и всасывающая труба компрессора покрывается льдом вплоть до самого компрессора.
Профиль
E-Mail
#5
Собственно, Вы сами на свой вопрос и ответили. Вентилятор наружнего блока крутится на максимуме?
Какая температура на улице?
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Filuk-03 пишет:
Обратил внимание что компрессор начинает сильно стучать как только конденсатор покрывается инеем и всасывающая труба компрессора покрывается льдом вплоть до самого компрессора.


Хорошо что только стучать начинает, а не идет бить морду тому кто его смонтировал think
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#7
Уважаемый exeente ? что вы имели ввиду по поводу монтажа?
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
narkom пишет:
Собственно, Вы сами на свой вопрос и ответили. Вентилятор наружнего блока крутится на максимуме?Какая температура на улице?

Да вентилятор вращается на максимальных оборотах.Температура на тот момент была 0 градусов по цельсию
Профиль
E-Mail
#9
вопрос том почему у тебя жидкарь в компрессор попадает, там ведь жидкоотделитель стоит! приборы поставь на штуцера.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Filuk-03 пишет:
по поводу монтажа

Как правило проблеммы с оборудованием не из за заводского брака 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
exelente пишет:
Как правило проблеммы с оборудованием не из за заводского брака

Не могу не согласиться,но в данный момент мне необходимо найти и устранить неисправность.Единственное что я о нем знаю это то что в работе он четвёртый год.До этого проблем в работе не было.Со слов заказчика кондиционер периодически обслуживался.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
step134 пишет:
вопрос том почему у тебя жидкарь в компрессор попадает, там ведь жидкоотделитель стоит! приборы поставь на штуцера.

К сожелению жидкоотделителя в наружном блоке я не обнаружил.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Filuk-03 пишет:
в работе он четвёртый год

Цитата
Filuk-03 пишет:
кондиционер периодически обслуживался

Может кто-то с фреоном побаловался? Самый распространенный вариант.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
dm101 пишет:
Может кто-то с фреоном побаловался? Самый распространенный вариант.

ВЫ имеете ввиду перезаправка?
Профиль
E-Mail
#15
конечно! если вовремя не обслужили(чистка конденсатора), и заправили, то при следующее чистке конденсатора, весь фреон окажется в компрессоре, и сообветственно если ламели испарителя грязные, то тоже самое произойдет, т.е. "мастеру-ломастеру" проше сначала заправить, а потом почичистить теплообменники gf.
Тебе следует почитать книжку КОТЗАОГЛАВИАН
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
step134 пишет:
Тебе следует почитать книжку КОТЗАОГЛАВИАН

А где бы мне найти это чудо?И ещё вопрос,не может ли это быть связано с тем , что вовремя не срабатывает Датчикоттайки(ну или сама функция оттайки)
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
Filuk-03 пишет:
ВЫ имеете ввиду перезаправка?

Ну конечно.
Цитата
Filuk-03 пишет:
не может ли это быть связано с тем , что вовремя не срабатывает Датчик оттайки(ну или сама функция оттайки)

Если кондиционер перезаправлен, то это вполне может повлиять на функцию оттайки.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#18
дай мыло я тебе перешлю чудо
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
step134 пишет:
дай мыло я тебе перешлю чудо

если можно вышли и мне пожалуйста, моё мыло
korobomka@mail.ru буду очень признателен.
Профиль
E-Mail
#20
Высылаю,заранее благодарю! Filuk-03@mail.ru
Профиль
E-Mail
#21
Всем большое спасибо за советы!!!!!!!!!
Сейчас хотябы есть от чего отталкиваться(благодаря вам)
Профиль
E-Mail
#22
спасибо большое!))
можно вместо библии читать))
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.