Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста!Ситуация такая,при включении кондиционера BALLU ( 7 кВт ) на тепло ,при температуре 0 градусов,после нескольких минут работы компрессор(скрул)начинает трещать.Я так понимаю трещит из-за попадания жидкаря в компрессор.Я прав?
Filuk-03 пишет:
трещит из-за попадания жидкаря в компрессор
:sor давление, перегрев, переохлаждение, ток, расходы воздуха внутре/снаружи, состояние теплообменников, температура внутри?
телепаты и экстрасексы принимают на тнт 8)
Подогрев картера компрессора я установил.Обратил внимание что компрессор начинает сильно стучать как только конденсатор покрывается инеем и всасывающая труба компрессора покрывается льдом вплоть до самого компрессора.
Filuk-03 пишет:
Обратил внимание что компрессор начинает сильно стучать как только конденсатор покрывается инеем и всасывающая труба компрессора покрывается льдом вплоть до самого компрессора.
Хорошо что только стучать начинает, а не идет бить морду тому кто его смонтировал
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
Как правило проблеммы с оборудованием не из за заводского брака
Не могу не согласиться,но в данный момент мне необходимо найти и устранить неисправность.Единственное что я о нем знаю это то что в работе он четвёртый год.До этого проблем в работе не было.Со слов заказчика кондиционер периодически обслуживался.
конечно! если вовремя не обслужили(чистка конденсатора), и заправили, то при следующее чистке конденсатора, весь фреон окажется в компрессоре, и сообветственно если ламели испарителя грязные, то тоже самое произойдет, т.е. "мастеру-ломастеру" проше сначала заправить, а потом почичистить теплообменники .
Тебе следует почитать книжку КОТЗАОГЛАВИАН