Разморозка поддона наружного блока
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Разморозка поддона наружного блока

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Разморозка поддона наружного блока»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10095Тема: «Разморозка поддона наружного блока» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Кто как решает эту проблему,Половина инвенторов хорошо сходит вода, другая не полность., остаеться лед в поддоне. Никогда не сталкивался с таким,может уже кто-то уже эксперементировал
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
karmanzik пишет:
Кто как решает эту проблему

Проблему чего? Появления льда в блоках или оттайки оного из блоков? Откудова там лед-то?

Честно говорю - я своим клиентам сразу оговариваю, что работа кондиционера в режиме охлаждения, не оборудованного зимним комплектом, допускается только до "нуля". На обогрев - до "минус пяти" В таком режиме с обмерзанием наружных блоков не сталкивался. А вот когда звонят и орут, мол, кондюк сегодня сдох, а на улице под двадцатку мороза, то я радостно отвечаю, что они круто попали на деньги..... Мол, потеплеет - приеду, посмотрю.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#3
Что-бы я не говорил, а если в магазин не подведен газ они топят кондерами, а потом греют кто чем поддон ,чтобы крыльчатка не разбилась. Взял сегодня размораживатель дренажа китайский 2 м 100 В Попробую похимичить. Звонят просто жирные клиенты, некоторые по 8 лет греются кондиционерами, И бегают то с чайниками то с фенами, и инвенторам не нарадуються.
Профиль
E-Mail
#4
Идиоты. Обычные электронагреватели становятся экономически более выгодными при минусовых температурах.... Эффективность теплового-то насоса снижается катастрофически.
Мож, убедить особливо жирных таки удасться?
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
jetcool пишет:
Мож, убедить особливо жирных таки удасться?

:D
Зачем же?
"Опасно отнимать у тигрицы тигренка, а у женщины её заблуждение".... видимо, пословица применима не только к "женщинам" :D
Такой "жирный" клиент просто найдет другого поставщика/сервисника кондиционеров... и ВСЕ РАВНО продолжит мучать дорогую технику.
Кроме того, если морозы не велики (например не ниже -10), и установлен лимит на электропотребление - то обогрев кондиционером - очень даже выход.

К примеру:
Инвертер Mitsubishi Electric MSZ-GC35VA / MUZ-GC35VA
При температуре на улице "-10" (по сух. терм) и при температуре внутри в помещении "+21" (по сух. терм.) - теплопроизводительность кондиционера составит 2,4 кВт тепла, при энергопотреблении всего 0,74 кВт.

То karmanzik
Укладывайте нагревательный кабель в поддончик наружного блока.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Расчеты правильные,у одного счетчик модный так он мне переодически докладывает в среднем на 35 0,5-0,8 квт . 50 0,6-1 Квт 71 1,4-1,8


Уже поставил, буду проводить испытание. Что интересно 2 одинаковых кондера стоят разом , у одного с поддона все убегает, а на другом намораживаеться.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
karmanzik пишет:
у одного с поддона все убегает, а на другом намораживаеться.

Зависит от того - насколько велико отклонение в количестве заправленного хладагента.
Банальный недостаток хладагента приводит к снижению температуры кипения.
А может быть, что один из них не совсем по-уровню стоит.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#8
Берёте обыкновенные дренажные обогреватели (2 -3 шт. в зависимости от размера блока) и укладываете в поддон наружки. В северных условиях проверено в течение 4-х лет.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#9
А подключены они все время? (зимнее) Или поставить таймер
Профиль
E-Mail
#10
Если полупроводниковый греющий кабель (Дак такой любит ставить), то напрямую (т.к. если тепло он снижает энергопотребление), если же "обычный" нагреватель - термостат (чувств эл-т разместить там же - в поддоне)...
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
kkr-knez пишет:
Если полупроводниковый греющий кабель

Между прочим уже года три как практикуем. нормально получается, проблема только уложить и закрепить. В основном такие решения, когда внешний блок на балконе стоит, там еще и отвод дренажа от блока, с обогревом приходится делать.