Полупром и Зимний Комплект
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Полупром и Зимний Комплект

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Полупром и Зимний Комплект»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11227Тема: «Полупром и Зимний Комплект» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Есть 60 кассета на 410-м газе, две вертушки...
Задача - вкорячить туда регулятор давления. Регулировать пытаемся нижнюю вертушку. Конденсатор, ессесена выполнен с "пауком" - каждая ветка по 3 калача, причем после первого же калача, относительно подачи с паука, жидкость холодная (явно ниже 43`C) - и регулятор SD-1.3AC на такую температуру не срабатывает (фурыкает на одной вертушке)... Если оставить так - даже в жару Тк=40 он набрать как я думаю не успеет - выключиться по высокому.
Есть ли варианты заставить работать именно sd-1.3 или придется брать регулятор с уставкой температуры?



Профиль
E-Mail
#2
Вот! или Вот! попроще! И сразу на две вертушки!
Профиль
E-Mail
#3
2 den223 - спасибо за ответ)
По алкоконтолу - вариан достойный, но лишает гарантии на кондей - впаивать ничего нельзя.
По LG - это практически тоже самое, что и SD-1.3 - также заводская уставка 40 градусов.

Хотелось бы немного дополнить вопрос :
Подскажите плиз допустимое рабочее давление и температуру конденсации 410 газа...
На форуме ничего конкретного не нашел...
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
gee-ar пишет:
Есть 60 кассета
А что за производитель ????
Цитата
gee-ar пишет:
на 410-м газе, две вертушки...
не инвертер ???
Профиль
E-Mail
#5
Haier, не инвертор...
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
gee-ar пишет:
LG - это практически тоже самое

Вот уж не фига! Это единственный прибор с возможностью самому делать уставки. Типа Фасека, только с шунтом от 4-х ходового.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Инструкции нету. Схемы тоже. Ну, короче, я его разгадал - все нормально! Вентилятор включается при +40С на термисторе на МАХ. обороты потом снижает (U=90В) и плавно увеличивает, при увеличении Тконденсации. Плюсом, воспринимается сигнал от 4-х ходового. Короче, спасибо всем, а LG особливо!

Вы же сами написали, что уставка 40 градусов... think
Профиль
E-Mail
#8
Это минимальная уставка. Однажды, настраивая кондей, я установил датчик на выходе из компрессора с таким условием, чтобы фан вращался на МАХ оборотах при Т =90С. Т.к. из конденсатора выходило пять трубок, Т которых не была стабильной. Короче достоинство в том, чтобы можно было самому регулировать уставки и ненужность установки промежуточного реле от 4-х ходового. Опять же не претендую на истину, просто свой опыт. Мне так удобнее.
Профиль
E-Mail
#9
2 den223
А чего Вы добивались, поддерживая температуру нагнетания?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#10
В идеально работающем холодильном контуре Т нагнетания (на выходе из компрессора) должна быть 85...90 градусов.
Профиль
E-Mail
#11
Идеально работающий сферический контур в вакууме?
Наскидку, перегрев около нуля можно увидеть не сразу, а после получаса работы.
Вы выставили 90 град нагнетание, а у него реально 75 град - при конденсации 15 бар и переохлаждении 10 град. Приподняли на 15 град нагнетание, считай увеличили конденсацию до критических 23 -25 бар.
Это я к тому, что не стоит опираться на один параметр и тупо его поддерживать. 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
Согласен! Однако любой стандартный зимний контроллер опирается на один параметр.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
air_wave пишет:
А чего Вы добивались, поддерживая температуру нагнетания?

да, не эт нормальный(или лучше скажу - вполне допустимый), в принципе, метод слежения за давлением конденсации.
единственно, я б таки советовал брать температуру хотябы после одного-двух проходов фреона через конденсатор. иначе вносится лишнее запаздывание, а оно там ни к чему.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
Пасиб всем за ответы, но подскажет мне кто-нибудь максимальное допустимое давление конденсации для R410а :?:
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
gee-ar пишет:
подскажет мне кто-нибудь максимальное допустимое давление конденсации для R410а

берете манометр и смотрите давление соответствующее температуре +40 - это будет близко к номиналу. там где +60 и выше - предел.
С уважением, LordN.