Привет All. имеется такая проблема с кондиционером Daewoo DSB 095Lh не работает на нем вентилятор наружнего блока компрессор включается и срабатывает зашита по перегреву потом начинает мигать лампочка на панели вспышками без остановки кондер проработал 2 дня. что может быть с ним? двигатель и кондецаторы я проверил они работают видать не идет управление с платы у кого есть прошивка (дамп) и коды ошибок? помогите очень нужно!
У меня такое было на LG 07! Тож поработал 1 неделю.
Отключил на внешнем провод управления вентилятором от клеммников и кинул перемычку от фазы компрессора на управление вентилятора. Теперь када включается компрессор, включается и вентик.
Конечно, кустарный метод, но сильно на работу не влияет.
Видел такое подключение на Elenberg-ах, с завода так подключены.
По всей видимости не работает катушка запуска крыльчатки наружного блока ,на плате управления - это чёрная коробочка на плате ,хотя их там много ,но если посидеть ,то не трудно разобраться .
В принцыпе можешь замерить идёт напряжение на наружной блок с платы управления и всё будет понятно !!!!!!!!!!!!!
Klas_79 пишет:
кондер проработал 2 дня. что может быть с ним?
Проверьте подклюние межблочного кабеля. Если перепутать L компрессора и общий N, то плолучится Ваша ситуация. Сто раз за монтажниками такой косяк исправлял 8)
Привет. проверил я реле она работает а также идет питание на 4 клему но винтелятор не запускается првода проверил все правильно соединены. соединил с 4 клемы провод от венилятора на 1 клему компресора вентилятор заработал в месте скомпресором но проблема осталась все равно он вырубается через 1 минуту после пуска компресора. давление проверил все в норме не знаю в чем прикол.
Может вентилятор того?
Или компрессор перегривается - если у него межвитковое ,то он может не сразу вырубаться ,или клапан запал.
Да мы тут компрессор переставляли ,так 2 дня трахались не могли запустить - оказалось запрессовался компрессор и пока клёму пусковую с рабочей не поменяли не могли запустить.
Но мне кажется это плата всё таки !
Что за мазохизм такой - пытаться чинить заведомо неисправную вещь( стоимостью менее 200$) и не предназначенную для работы, и, притом ничего в этом не понимая!!! :sm
Gena Bukin пишет:
Что за мазохизм такой - пытаться чинить заведомо неисправную вещь( стоимостью менее 200$) и не предназначенную для работы, и, притом ничего в этом не понимая!!!
Да! если учесть что он проработал 2 дня всего. и притом букварь тоже когда учили!!!
Klas_79 пишет:
Может вентилятор того?Или компрессор перегривается - если у него межвитковое ,то он может не сразу вырубаться ,или клапан запал.Да мы тут компрессор переставляли ,так 2 дня трахались не могли запустить - оказалось запрессовался компрессор и пока клёму пусковую с рабочей не поменяли не могли запустить.Но мне кажется это плата всё таки !
уже сам не знаю что думать. вентилятор отдельно работает компресор тоже запускается давление в норме кондер начинает дуть холод а потом бац и отрубается спустя минуту компресор вроде не кипяток. я бы его бросил и не стал делать просто очень хорошый знакомый просил. если в прошивке дело было то я думаю он совсем бы не запустился. предпологаю его вырубает тепло зашита на компресоре!
такие симптомы бывают если сгорел соленоид на четырех ходовом.проверить просто по проводу до понжающего трансформатора,если ему каюк,значит и соленоиду капут
Все описанное Вами-следствие,а причина в неисправности вентилятора внутреннего блока( не подается питание на двигатель вентилятора.либо неисправный вентилятор).Кондиционер при этом отключается через 1 минуту и начинает мигать индикатор Operation..
Vlad_mir пишет:
Все описанное Вами-следствие,а причина в неисправности вентилятора внутреннего блока( не подается питание на двигатель вентилятора.либо неисправный вентилятор).Кондиционер при этом отключается через 1 минуту и начинает мигать индикатор Operation..
Что то я не понял он ведь крутится вентилятор внутреннего блока начинает дуть холодный воздух а потом отрубается неужели его не видет проц.
Как можно вывести код ошибки на пульт есть ли у него такая возможность