Фреон 141В
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Фреон 141В

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Фреон 141В»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5330Тема: «Фреон 141В» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Добрый день, уважаемому форуму. Подскажите,пожалуйста, краткую инструкцию по использованию фреона 141В. Никогда прежде пользоваться не приходилось.
Профиль
E-Mail
#2
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо! Я так понял что, если нет промывочной станции, мне нужно будет заполнить систему этой жидкостью и промывать её под давлением азота? При этом нужно ли разбирать весь контур? И промывать его по частям? Как потом удалить остатки? Достаточно ли будет продувки азотом и вакуумирования, затем использования антикислотного фильтра? Или через какое то время мне нужно будет поменять его (антикислотный фильтр)? Смущает, что поставляется этот фреон в обычных пластиковых канистрах.
Профиль
E-Mail
#4
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо за ответы. Всё понял. Поехал мыть.