обмерзают наружные блоки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости обмерзают наружные блоки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «обмерзают наружные блоки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10426Тема: «обмерзают наружные блоки» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
имею кондюки макквей,все сейчас работают на тепло. у четырех из них обмерзли наружние блоки, на 2 страшно смотреть. по паспорту температура до -8. остальные работают в норме
Профиль
E-Mail
#2
Трассы менее 5 метров, ставили талибы и из инструмента кувалда и зубило. Про зарядную станцию они вообще не слышали. :cry: В лучшем случае магистраль продували газом из наружного блока. :evil:
Найдите нормальных людей и попросите перезаправить, именно перезаправить, так как нужна заправка по весу, а не по давлению.
Фреон уполз... hammer
Профиль
E-Mail
#3
Да ну, ерунда. Обмерзание наружных блоков при таперишной погоде вещь нормальная.
Замерьте высокое давление после старта компрессора и узнаете примерно, что у вас с х.а. в контуре.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
при работе на тепло 15 очков при холодe 2,5 температуpа на улице -4 -5
Профиль
E-Mail
#5
Это после старта или когда уже пошло обмерзание?
А теперь замерьте на "нормально" работающих блоках высокие давления и перепады по температуре на внутреннем блоке в режиме "тепло" в первые 15 мин работы компрессора. Сравните и сделайте выводы.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
air_wave пишет:
Обмерзание наружных блоков при таперишной погоде вещь нормальная.

при минус 10 - ненормальная.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
seza пишет:
по паспорту температура до -8.

Это вовсе не значит, что до -8 блоки обмерзать не должны(при работе на тепло)
Цитата
seza пишет:
остальные работают в норме

Проверьте еще раз, возможно в норме будут совсем другие блоки 8)
Профиль
E-Mail
#8
Процесс обмерзания наружных блоков должен заканчиваться оттайкой. У простых сплитов процесс оттайки происходит по таймеру, т.е. контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет. Если оттайка прошла не полностью, то далее будет лавинообразный процесс превращения наружного блока в глыбу льда (пока не потеплеет на улице). Эффективность оттайки зависит и от тепловой нагрузки в помещении. Возможно, что в тех помещениях, сплиты которых не обмерзли жарче, чем в тех, где обмерзли.

Не поливайте наружные блоки кипятком :D
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Kompas пишет:
У простых сплитов процесс оттайки происходит по таймеру, т.е. контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет.

О как! Даже "старичок" Funai имеет термистор на испарителе и для чего?? :)
Я бы все таки перезаправил(хоть один)
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
SERG_711 пишет:
Даже "старичок" Funai имеет термистор на испарителе

А при чем тут испаритель? :sor
Я бы Вам советовал внимательней прочитать первый пост.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
seza пишет:
имею кондюки макквей

Это "ключевая" фраза?
Цитата
seza пишет:
у четырех из них обмерзли наружние блоки, на 2 страшно смотреть

Что и где (и кто?) должен смотреть? А?
У 4-х из них( из 20~200???)
Я мож и мудила полный, (хотя модель не указана) , с ходу алгоритм работы McQ и не скажу,
но как правило сплиты оттаивают по изменению/не изменению температуры испарителя :sor
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
sergLM пишет:
Фреон уполз...

А мозги*человеческие* pray :sm wall
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
SERG_711 пишет:
но как правило сплиты оттаивают по изменению/не изменению температуры испарителя

Спорить смысла не вижу... Алгоритмы разные, но есть у них общее - ограничение по ВРЕМЕНИ длительности оттайки, и оттаял конденсатор или нет - оттайка будет прервана через определенное время. Все косвенные параметры используемые в алгоритмах управления - работают криво - именно поэтому я и говорю что -
Цитата
Kompas пишет:
контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет

Ключевое слово - РЕАЛЬНО.
У некоторых Самсунгов регулирование давления конденсации происходит по температуре кипения. Я как-то писал к чему это приводит...
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
SERG_711 пишет:
О как! Даже "старичок" Funai имеет термистор на испарителе и для чего??

Видимо, имеется в виду "термистор на конденсоре"(типа на наружнем блоке). Так он отвечает(как верно заметил г-н Kompas) за окончание процесса оттайки. А ежели блок не оттаял - извините. Кончил, не кончил - 3 минуты 8) Время оттайки(максимальное) регламентировано.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
hromoi пишет:
имеется в виду "термистор на конденсоре"(типа на наружнем блоке

Да нет,именно на "испаритель" (Т.О.ВНУТРЕННЕГО блока)(Смею на Этом настаивать!)
Ну что за спич, Мужчины, там дело "пахнет" наличием/отсутствием фреона , ~90% :),
Хотя? Надо ждать,минимум, корректных данных/замеров, А? Вояки!
З.Ы. Всех с наступающим 23-м! :)
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Kompas пишет:
У простых сплитов процесс оттайки происходит по таймеру, т.е. контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет.

В натуре ,я Мудила pray ,это начало оттайки по термистору, прости pray ,давно не брал, я шашки в руки..
Позор на мои седые волосы pray pray
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
SERG_711 пишет:
Надо ждать,минимум, корректных данных/замеров

Не стОит, т.к. они ничего не скажут.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#18
2 Kompas.
Скажут. Если человек,который проводит измерения, понимает как это все работает.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов