Пайка теплообменика
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Пайка теплообменика

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пайка теплообменика»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 19246Тема: «Пайка теплообменика, не можем починить» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Потек медный теплообменик на приточно-вытяжной вентиляционной установки с рекуперацией! Разобрали но прогреть не модем и запоять не получается! Что посоветуете!
Профиль
E-Mail
#2
Горелку по сильнее возьмите, и пастой по обильнее...
Профиль
E-Mail
#3
2 Zanuda
Паста зубная?
2 Glux
Открыть пробку/кран в нижней точке, слить воду, продуть сжатым воздухом.
Запаять. Собрать. И снова разморозить )))
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Дырка в калаче или в трубке? Сколько дырок?
Профиль
E-Mail
#5
Недавно теплообменник в сплите (на внутреннем блоке) перепаял вырезав половину трубки от калача. Скажите это всегда трубы на теплообменниках, как из папируса?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
Чем тоньше стенка, тем лучше теплоотдача
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#7
RusBuka "папирус" в сплитах, похоже, всегда. Хорошо, пока ещё не алюминиевый. Ваш подопытный какой фирмы и какого года издания был? Внутрь трубки заглядывали? Внутри она гладкая или вдруг микрорельеф какой имеется? Толщину стенки озвучить можете, хотя бы на глаз? Мне для истории :D - пишу :book историю Китая, раздел "сплиты" hammer
Профиль
E-Mail
#8
ту База
перед написанием истории Китая, не плохо бы изучить техпроцесс изготовления теплообменников.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#9
Нутрянка была навивная, кондей Китаец General Climat сборка сто пудов Мидеевская.
Просто криворукие "умельцы" умудрились четверть заломать в 3 местах, и оторвать трубку после дросселя у калача....
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#10
Господин air_wave специалист по разморозкам и паякам теплообменников :D
Профиль
E-Mail
#11
И че? fight
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
Наконец народ зиму почуял

сообщаю
толщина трубок в сплитах 0.24-0,28мм , жто значит ребенок пальцами сгибает в пластинку как жевачка ДИРОЛ
толщина в приточках побольше 0,32-0,35 но это уже девочка лет 18-ти может пальцами сложить в пластинку

у очень щедрых изготовителей (давным давно это было) трубка 0,5-0,45, и это не всякий парень может пальцами сложить в пластинку.

По пайке - паять такой тонкий металл без опыта в неудобном месте НЕполучится совсем.
Опытный пайшик в НЕудобном месте тоже не всегда запаивает.
Вопрос в температуре плавления припоя и виде разрыва.

Стандартный ДЕШЕВЫЙ припой МЕДНО-фосфорный 750С очень тяжело плавится и трубка просто прогорает в месте пайки, ремонт приводит к еще худщим результатам чем было ДО

Более дорогйо припой - серебросодержащий имеет Т плавления до +200С и легче прогревается, риск травмировнаия трубки меньше.

В любом случае такие ремонты- дело очень опытных ребят по пайке - холодильщиков .

Вараинт за бабки всегда понятен - делать новый калорифер, но надоело до жути ...
Профиль
E-Mail
#13
Вопрос задал - ответа не получил, масса флуда и ёрничанья, пишу:
-трещина на калаче - запаиваивайте её не банальным наливом припоя в трещину, а изготовьте накладку из отрезка медной трубы близкого диаметра, припой >15% серебра, горелка №2-3, газ ацетилен+кислород
-трещина в трубке - заглушите данную трубку по соответствующим калачам
-трещина более, чем в одной трубке - меняйте теплообменник, на говне сметаны не соберёте...
Профиль
E-Mail
#14
Если трещина в калаче, это вообще не вопрос: горелку в зубы :D и вперед(без фанатизма конечно) . Если лопнула трубка: очищаем это место от оребрения(фольга снимается достаточно легко), а дальше опять горелка :sor .Лично я пользуюсь обычным медно-фосфорным.
P.S. Ну и конечно сколько трубок порвано, толщина Т/О, а то проще под замену :D
Профиль
E-Mail
#15
2 Тренер дубля
Автор прогреть не может, впервые в жизни теплообменник увидел, а Вы о разрывах и трещинах...
SERG_711 прав! Трещины и без накладок паяются.
Разрыв в трубке - ничего глушить не надо.
Очень редко бывает больше двух-трех разрывов в трубках. Где тонко там и рвется. А тонко - на поворотах.
Да и ацетилен для меди абсолютно не нужен.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Glux пишет:
запоять не получается! Что посоветуете!

Найдите дядьку с .... головой,руками и горелкой :sor
Профиль
E-Mail
#17
Мужики! Клиенты разморозили теплообменник (VTS Clima) на приточке, Причем лопнули ВСЕ!!! калачи. Че мне с ним делать? Паять или легче новый купить? Чего там творится с трубами под оребрением? Есть вероятность что и они лопнули?
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
den223 пишет:
Мужики! Клиенты разморозили теплообменник (VTS Clima) на приточке, Причем лопнули ВСЕ!!! калачи. Че мне с ним делать? Паять или легче новый купить? Чего там творится с трубами под оребрением? Есть вероятность что и они лопнули?

Паять все калачи (минут 10 работы) потом опресовать на предмет, что творится под оребрением.
Припой применять медно-фосфорный Harries. Газ лучше MAPP (желтый балончик).
Если первый раз то надо немного потренироваться на обрезках.
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
den223 пишет:
Че мне с ним делать?

купите новый. а на этом потренируетесь, и продадите им же как запасной ;)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#20
А где узнать стоимость? Кто ими занимается?
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
den223 пишет:
А где узнать стоимость? Кто ими занимается?

а он там какой-то особенный?
вам нужно знать:

реальные темп. по воде подача/обратка на зиму
реальный расход приточки
расчетную темп. на зиму
до скольки греем на выходе из приточки
размеры.

по этим данным и надо искать замену у арктики, корфа, ремака, втс и т.д. и т.п.

но самое главное - надо установить почему разморозился т/о. при каких условиях. что было на улице, что было с водой. фильтры, насосы, привода, автоматика и т.д. и т.п. хорошо если была какая-то нештатная ситуация, а если т/о изначально был неправильно подобран, неправильно собран см.узел, обвязка, автоматика, настройки - тогда будет весело.
т/о поменяли, а он тут же бабах и опять новый надо.

С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
Мега пишет:
Паять все калачи (минут 10 работы) потом опресовать на предмет, что творится под оребрением. Припой применять медно-фосфорный Harries. Газ лучше MAPP (желтый балончик). Если первый раз то надо немного потренироваться на обрезках.

+1
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.