Выбор припоя
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Выбор припоя

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Выбор припоя»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16175Тема: «Выбор припоя, помогите определиться» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какой по вашему мнению, припой
(марка или состав) лучше использовать для соединения медной трубки (D16мм)и латунного вентиля, а также медной трубки и патрубков герметичного компрессора (шов будет испытывать вибрационные нагрузки)?
Пока использую HARRIS с 2% серебра, иногда бывают проблемы с герметичностью :oops:
Наверняка форумчанам с богатым практическим опытом есть что предложить.
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Сам паяю Меднофосфорным Харисом... иногда 5% серебром от хариса с бурой. для пайки в труднодоступном месте Припой ПСР 40% наш отечественный. 20-30 грн пруток... проблем с герметичность нету.
Профиль
E-Mail
#3
я названия не помню, он в зеленой коробке. Стараюсь использовать не менее 15-ти процентов в крайнем случае 5.
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо, kondigz, Zanuda.
Если позволите еще несколько вопросов. Есть много припоя П14 (в офлюсованных прутках)
Хотелось бы услышать, насколько он подходит для вышеописанных целей?

Нашел описание пайки в 2 приема, также хотелось бы узнать мнение форумчан по этому волросу
Еще раз спасибо
Рисунок
101.jpg (28,93 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#5



"Случается, что даже при достаточной чистоте поверхности и хорошем прогреве припой на детали не ложится — это характерно для пайки меди и стали, меди и латуни. Избежать этого можно, если предварительно облудить детали, тогда припой будет контактировать уже с об луженной поверхностью и хорошо накладываться. Повысить качество шва при пайке меди со сталью или стали со сталью можно, применив в дополнение к серебряному припою медно-фосфорный. Наложив серебряный припой, обычно очень текучий и довольно дорогой, получают скелетную пайку, а затем медно-фосфорным припоем накладывают еще один слой поверх серебряного. Медно-фосфорный припой не пригоден для пайки стали, но поверх серебряного припоя он отлично накладывается и является дополнительной гарантией герметичности."

А.А. Полевой.Монтаж холодильных установок и машин
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
refeng пишет:
Медно-фосфорный припой не пригоден для пайки стали
в баллоны из-под 22-го впаиваю штуцера 1/4". паяю меднофосфорным, с бурой он ложится замечательно. серебро на железо без буры тоже хер положишь.

Цитата
refeng пишет:
но поверх серебряного припоя он отлично накладывается и является дополнительной гарантией герметичности
оооочень спорное утверждение. вечный геммор на объекте при перепайке - как всегда припой взяли, а серебро с бурой забыли 8) и начинается...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо, LordN
Что делаете с флюсом на стыке после пайки?
Дествительно ли, если его не убрать, со временем в стыке образуются поры?
Спасибо
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
refeng пишет:
Дествительно ли, если его не убрать, со временем в стыке образуются поры?

8) если образовались дыры - значит не пропаяно. флюс нипричём, он плавает в припое. греть надо, чтоб пропаялось. я экзотикой всякой не пользуюсь. бура при обычных условиях практически не агрессивна. насколь я знаю - флюсовые присадки в припоях тоже. вопщем это какая-то байка, про флюс и поры.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Я бы в дополнение к сказанному посоветовал бы:
1. проявлять особую осторожность при "пайке соединения медной трубки (D16мм)и латунного вентиля" - из-за интенсивного испарения цинка при пайке латуни образуются многочисленные поры в швах - вероятность "запороть" вентиль, если не угадаешь температуру, весьма высока.

2. Медно-фосфорные припои не рекомендуют для пайки сталей из-за образования хрупких фосфидов железа в паяном шве, что приводит к потере пластичности и охрупчиванию соединения.
Цитата
refeng пишет:
Повысить качество шва при пайке меди со сталью или стали со сталью можно, применив в дополнение к серебряному припою медно-фосфорный. Наложив серебряный припой, обычно очень текучий и довольно дорогой, получают скелетную пайку, а затем медно-фосфорным припоем накладывают еще один слой поверх серебряного. Медно-фосфорный припой не пригоден для пайки стали, но поверх серебряного припоя он отлично накладывается и является дополнительной гарантией герметичности."


По всей видимости, имеется ввиду, что при пайке в 2 приёма барьерное покрытие (серебром) будет препятствовать образованию хрупких фосфидных прослоек и таким образом позволяют получить более пластичное соединение чем при пайке только одним медно-фосфорным припоем.

Профиль
E-Mail
#10
2 krio
5% меднофосфорные припои прекрасно соединяют медь и сталь, для этого серебра хватает.
Припоями с 1% серебра или вообще без него, паять невозможно, это правда.
2 LordN
Лев, это не байки. Флюс действительно нельзя оставлять.
Буру на помойку. Лучше ею не пользоваться. Купите специальный флюс в баночке.
Флюсовая присадка в меднофосфорном припое - фосфор. И это не одно и тоже, что кислота во флюсе (см. таблицу Менделеева)
Ни в коем случае нельзя паять медь с медью припоем с флюсом! Потечет как пить дать.
Только медь с латунью, флюс почистить после пайки.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
air_wave пишет:
Лев, это не байки. Флюс действительно нельзя оставлять.
Буру на помойку
вот как на духу - ниразу проблем в пайках не было. и с бурой - тоже.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
5% меднофосфорные припои прекрасно соединяют медь и сталь, для этого серебра хватает.
Припоями с 1% серебра или вообще без него, паять невозможно, это правда.

а подскажите- ТО нержавейку с медными трубками, можно тем же макаром соединять?
заранее благодарен,