Всем привет.
Уважаемые господа, подскажите можно ли на старые трубки от кондиционера с R22 поставить кондиционер с R410 (естественно после промывки, например R11)
Кондиционер с R22 работал всего месяц, компрессор не сгорел.
Просто прихоть заказчика.
Обычно газовая трубка на 410м имеет меньшее сечение при одинаковой мощности по сравнению с 22м - может в зтом и загвоздка :|
При замене по прихоти заказчика оборудования Мицубиши с22го на 410й (MS-18 на MS-50GA)
старые трубки демонтировать не дали - пол офиса громить надо было - пришлось подрезать газовую трубку и напаивать вставки для штуцеров. После испытания азотом на давление и штатного вакуумирования подцепил на старые магистрали новые комплекты (проложил дополнительно только командную линию) все работает уже третий год без проблем...
Хе, у нас тут 3 трассы проложили под инвертора, а ставить пришлось обычные. Так на всех трассах перепаивали 3/8 под 1/2. ....и всё нормуль, токо паять приходилось у стенок с какой-то новомодной пробкой (соединение под блоком) , мильонеры млин...
Экран сгондобили из фольги для гриля, и картона...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.