Сообщений: 187
Регистрация: 07-07-2006
Создано:
20-05-2007 22:35
#1
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, о чём может говорить аномально высокое давления всасывания на кондиционере Samsung 24000 btu (9 атмосфер)... кондиционер не вырабатывает холод... Заранее благодарю.
Сообщений: 779
Регистрация: 06-02-2006
Создано:
20-05-2007 22:58
#2
О том что компрессор не работает - 99%.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Сообщений: 994
Регистрация: 05-06-2001
практик
Создано:
21-05-2007 02:19
#3
Скорее всего компрессор поршневой и в нем сработал предохранительный клапан, вот и идет байпасирование нагнетания на всас. Скорее всего компрессор на замену:(
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Сообщений: 253
Регистрация: 21-01-2003
Создано:
21-05-2007 06:37
#4
Если компрессор работает, то может четырёхходовой клапан неисправен.
C уважением, dsa
Сообщений: 187
Регистрация: 07-07-2006
Создано:
21-05-2007 09:17
#5
Спасибо за ответы... на счёт четырехходового - не думаю, так как он или грел или охлаждал бы... кондей работает как вентилятор...
Сообщений: 620
Регистрация: 04-03-2004
Disputant
Создано:
21-05-2007 12:04
#6
Закройте запорный кран на всасе и повесьте туда манометр. Если компрессор не сможет создать вакуум, то скорее всего клапана полетели после зимы.
Сообщений: 779
Регистрация: 06-02-2006
Создано:
21-05-2007 18:10
#7
После зимы или нет не знаю, но знаю что на 18-х и 24-х Гнусмасах компрессора гав..о :censored
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Сообщений: 187
Регистрация: 07-07-2006
Создано:
21-05-2007 22:12
#8
2 shorty
получается закрыть кран надо на подаче, что бы сделать вакуум...
Сообщений: 187
Регистрация: 07-07-2006
Создано:
21-05-2007 22:14
#9
2 kompas
на счёт компрессоров не буду говорить... как по мне, так Самсунги полностью и целиком не очень..... мягко говоря...
Сообщений: 620
Регистрация: 04-03-2004
Disputant
Создано:
21-05-2007 23:28
#10
Цитата rodnin пишет:
получается закрыть кран надо на подаче, что бы сделать вакуум...
Подумайте еще раз ;)
Сообщений: 187
Регистрация: 07-07-2006
Создано:
22-05-2007 09:15
#11
2 shorty
правильно... перекрыта подача, всасывание происходит... в линии постепенно создается вакуум... если я не прав, поправьте меня, где я ошибся....
Сообщений: 620
Регистрация: 04-03-2004
Disputant
Создано:
22-05-2007 10:16
#12
2 rodnin
В случае, если нужно свакуумировать всю систему - правильно.
Если нужно проверить только компрессор - зачем ждать так долго?
Сообщений: 38
Регистрация: 07-11-2005
Создано:
22-05-2007 14:59
#13
По моему четырехходовой глючит
Сообщений: 253
Регистрация: 21-01-2003
Создано:
22-05-2007 21:50
#14
to rodnin
А что будет если клапан в среднем положении?
С уважением, dsa
Сообщений: 187
Регистрация: 07-07-2006
Создано:
23-05-2007 00:51
#15
2 dsa...
подскажите что будет? :oops:
Сообщений: 253
Регистрация: 21-01-2003
Создано:
23-05-2007 06:17
#16
Компрессор будет давить на всасывание.
С уважением, dsa