Антиретрофит
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Антиретрофит

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Антиретрофит»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3609Тема: «Антиретрофит» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Добрый день, уважаемые эксперты,
знакомый по невнимательности (или по рас***ву) заправил R22 в 2 системы предназначенные для R404A.
Первая установка поработала 12ч, вторая в работу не включалась.
Возможно ли обойтись простой перезаправкой нужным фреоном или нужна промывка и осушка системы с заменой компрессора?
Может ли компрессор, проработавший на R22 использоваться по назначению в дальнейшем?
Позвольте узнать ваше мнение по технической стороне вопроса.


Профиль
E-Mail
#2
Ничего компрессору не будет. Полиэфирное масло совместимо с 22 газом. Главное, чтобы масло влаги не схватило из воздуха. Включить ТЭН картера, если есть, и вакуумировать по-взрослому.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, Alexey_S.
Комрессор герметичный, ТЭНа картера нет, система с капиллярной трубкой.
Если надеть на компрессор поясной обогреватель для баллонов и
отвакуумировать до остаточного давления 20Па будет нормально?
Профиль
E-Mail
#4
///
Отредактировано: Alex_S 21-06-2009 20:45