Добрый день, уважаемые эксперты,
знакомый по невнимательности (или по рас***ву) заправил R22 в 2 системы предназначенные для R404A.
Первая установка поработала 12ч, вторая в работу не включалась.
Возможно ли обойтись простой перезаправкой нужным фреоном или нужна промывка и осушка системы с заменой компрессора?
Может ли компрессор, проработавший на R22 использоваться по назначению в дальнейшем?
Позвольте узнать ваше мнение по технической стороне вопроса.