AII пишет:
в этом, 2006 году меньше 10 поверьте мне наслово это очень мало! По сравнению с предыдущими годами.
Поддерживаю.
А про все остальное - "доработанных" - процентов 5-10, в очень редкий год до 20.
Проценты соответственно от суммарных продаж сплитов, не включая "обязаловки" по субподрядам.
AII пишет:
лично я противник всех РДД, ноесть политика фирмы, и если есть решение руководства продавать, надо подчиняться!
А я, что, не такой-же?
Где-ж еще пар выпустить, что-б до масс народных идея дошла?
С клиентами поговорить можно, переориентировать на что-нибудь (не скажу на что, а то флуда будет еще больше), но это - индивидуальная работа, меня одного на всех не хватит.
AII пишет:
У Дайкина есть модели RX(K)S25-35C(D) и RX(K)S50-71B
Подождите-подождите, разве это не инверторы на 410 фреоне? Я чего-то совсем перестал соображать - ведь упорно все говорят, что регуляторы давления на инверторы - дикая головная боль, а Вы адаптируете наружный блок до -30 и -40, насколько я понял, именно доустановкой регуляторов....
K_proff пишет:
А если вентилятор гавкнется, что тогда? Перегрев компрессора?
ну на этот счет обычно защита по высокому предусмотрена, а на панасах (7..12BKP,CKE и т.п.) "без доработки" на холод НБ не работает уже при +10С на хорошо проветриваемом месте, а если надо чтобы работал и просто датчик по низкому отрубить, то компрессор "захлебнется" жидкарем за сезон ... поэтому выбирают меньшее из зол :)
Цитата
jetcool пишет:
не понял, а на каком он ДОЛЖЕН работать? На постоянном, что ль?!
просто кондер типа К74, при использовании в качестве гасящего элемента в блоке питания устройства на 220В, за полгодика постоянной работы теряет емкость до 5 раз, точно не знаю что-то с его внутренностью происходит, но есть такая закономерность в результате которой накопилось достаточное количество таких девайсов...
у них есть альтернативная замена рассчитанная именно на работу при переменном токе, только размером она гораздо больше и по стоимости на порядок выше, внутри там два кондера и производитель гарантирует что можно использовать в БП и фильтрах на переменке ...
Цитата
jetcool пишет:
...Насчет проводов....Отваливаются?....Тогда вопрос - а где производят это чудо? Неужто же в Японии? Круто.... Не все китайцы могут "похвастаться" такими барахляными проводами.
а делают его на каком-то московском заводе, который из всех производителей зимних комплектов предложил самую "сладкую" цену...
tytrik пишет:
а делают его на каком-то московском заводе
Для Дайкина??!!! :o
Так. Сведем все в кучу. Дайкины продают кондиционеры, оснащенные интегрированным зимним комплектом. Своим, штатным, я так понимаю. На который дают некую гарантию, ну, не две ж недели, не туфли же... :D В результате обсуждения выясняется следующее:
1. Регулятор давления, устанавливаемый в наружный блок, изготовлен в Москве.
2. Качество регулятора невысокое из-за поганенькой проводки и странноведущих себя комплектующих, а именно, кондёров, которых в лучшем случае хватит на год, после чего потребуется ремонт (замена) регулятора.
3. Установка любого другого оборудования, проверенного и относительно надежного, влечет за собой снятие с гарантии со всеми вытекающими...
Интересная картинка, не правда ли? А делать-то чего? Ведь о том, что в серверные возможно устанавливать вместо прецизионников Дайкины именно из-за адаптации оных к морозам, стало известно уже не только специалистам, но и продвинутым заказчикам. Так сказать, прямой результат пиара.
А тут выясняется, что, в принципе, толком ничем Дайкин от конкурентов и не отличается... Ну, в этом аспекте, ессно...
Коллеги, посоветуйте, куда взор кинуть? все равно какое-то решение принять придется, и это не за горами уж...
Даичи примерно год назад, приняло решение не продавать дилерам отдельно зимние комплекты (ЗК), думаю это их право, на то были причины. Чтобы получить блок с ЗК, его надо заказать и все, при этом гарантия на доработанный блок остается прежней 3 года, в том числе и на ЗК. При этом надо учитывать, что не все блоки дорабатываются.
1. Да, делают их в Москве или рядом.
2. Провода рвуться если их рвать. За семь лет опыта работы с ЗК от Даичи были проблемы (2 года назад) при установке на инвертора, сейчас все ОК. При этом у нас установкой ЗК в блоки занимались 2 человека из сервисной службы, а не монтажники, после доработки и проверки блок уходил в монтаж. Так что на качество не грешим.
3. Даже самостоятельная установка родного ЗК от Даичи в настоящее время, влечет за собой снятие с гарантии, да и Даичи сейчас не продает ЗК отдельно. Кроме того доработка ЗК кондиционеров LG, влечет за собой потерю гарантии, спросите у LGTECH.
K_proff пишет:
А чем, собственно, не устраивают Fasec, ЭРВЕН, ЭРКО-01?
Ну хотябы их габаритные размеры...Я думаю это тоже немаловажный фактор влияющий на выбор того или иног продукта, а о работе и их и настройке уже обсуждалось.
K_proff пишет:
Цитата
tytrik пишет:
ну на этот счет обычно защита по высокому предусмотрена,
Ну, на бытовухе, что панасы, что МЕ никакой защиты по давлению и в помине нет.
если не трудно, назовите хоть одну простую модель, у которой нет биметалической "таблетки" внешней или внутри компрессора, которая отрубает его при температуре >65C ?