Daikin без зимнего комплекта.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Daikin без зимнего комплекта.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin без зимнего комплекта.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 46 из 46
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 38927Тема: «Daikin без зимнего комплекта.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#31
Цитата
AII пишет:
в этом, 2006 году меньше 10 поверьте мне наслово это очень мало! По сравнению с предыдущими годами.

Поддерживаю.

А про все остальное - "доработанных" - процентов 5-10, в очень редкий год до 20.
Проценты соответственно от суммарных продаж сплитов, не включая "обязаловки" по субподрядам.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#32
To All
Цитата
AII пишет:
лично я противник всех РДД, ноесть политика фирмы, и если есть решение руководства продавать, надо подчиняться!

А я, что, не такой-же?
Где-ж еще пар выпустить, что-б до масс народных идея дошла?
С клиентами поговорить можно, переориентировать на что-нибудь (не скажу на что, а то флуда будет еще больше), но это - индивидуальная работа, меня одного на всех не хватит.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
AII пишет:
У Дайкина есть модели RX(K)S25-35C(D) и RX(K)S50-71B


Подождите-подождите, разве это не инверторы на 410 фреоне? Я чего-то совсем перестал соображать wall - ведь упорно все говорят, что регуляторы давления на инверторы - дикая головная боль, а Вы адаптируете наружный блок до -30 и -40, насколько я понял, именно доустановкой регуляторов....

Ухх......
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
jetcool пишет:
доустановкой регуляторов....

не только, батенька, не только...

Цитата
jetcool пишет:
все говорят, что регуляторы давления на инверторы - дикая головная боль

и правильно говорят... только про "дикая" - это от недопонимания процессов, хотя про "боль" - правильно...
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
K_proff пишет:
А если вентилятор гавкнется, что тогда? Перегрев компрессора?


ну на этот счет обычно защита по высокому предусмотрена, а на панасах (7..12BKP,CKE и т.п.) "без доработки" на холод НБ не работает уже при +10С на хорошо проветриваемом месте, а если надо чтобы работал и просто датчик по низкому отрубить, то компрессор "захлебнется" жидкарем за сезон ... поэтому выбирают меньшее из зол :)

Цитата
jetcool пишет:
не понял, а на каком он ДОЛЖЕН работать? На постоянном, что ль?!

просто кондер типа К74, при использовании в качестве гасящего элемента в блоке питания устройства на 220В, за полгодика постоянной работы теряет емкость до 5 раз, точно не знаю что-то с его внутренностью происходит, но есть такая закономерность в результате которой накопилось достаточное количество таких девайсов...
у них есть альтернативная замена рассчитанная именно на работу при переменном токе, только размером она гораздо больше и по стоимости на порядок выше, внутри там два кондера и производитель гарантирует что можно использовать в БП и фильтрах на переменке ...

Цитата
jetcool пишет:
...Насчет проводов....Отваливаются?....Тогда вопрос - а где производят это чудо? Неужто же в Японии? Круто.... Не все китайцы могут "похвастаться" такими барахляными проводами.

а делают его на каком-то московском заводе, который из всех производителей зимних комплектов предложил самую "сладкую" цену...
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
tytrik пишет:
ну на этот счет обычно защита по высокому предусмотрена,

Ну, на бытовухе, что панасы, что МЕ никакой защиты по давлению и в помине нет.
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
tytrik пишет:
а делают его на каком-то московском заводе

Для Дайкина??!!! :o

Так. Сведем все в кучу. Дайкины продают кондиционеры, оснащенные интегрированным зимним комплектом. Своим, штатным, я так понимаю. На который дают некую гарантию, ну, не две ж недели, не туфли же... :D В результате обсуждения выясняется следующее:
1. Регулятор давления, устанавливаемый в наружный блок, изготовлен в Москве.
2. Качество регулятора невысокое из-за поганенькой проводки и странноведущих себя комплектующих, а именно, кондёров, которых в лучшем случае хватит на год, после чего потребуется ремонт (замена) регулятора.
3. Установка любого другого оборудования, проверенного и относительно надежного, влечет за собой снятие с гарантии со всеми вытекающими...

Интересная картинка, не правда ли? А делать-то чего? Ведь о том, что в серверные возможно устанавливать вместо прецизионников Дайкины именно из-за адаптации оных к морозам, стало известно уже не только специалистам, но и продвинутым заказчикам. Так сказать, прямой результат пиара.

А тут выясняется, что, в принципе, толком ничем Дайкин от конкурентов и не отличается... Ну, в этом аспекте, ессно...

Коллеги, посоветуйте, куда взор кинуть? все равно какое-то решение принять придется, и это не за горами уж...

С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
jetcool пишет:
Коллеги, посоветуйте, куда взор кинуть?
читать форум, делать выводы, уже стоооолько на эту тему сказано...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#39
Киньте взор в сторону ME Mr.Slim

Зимний комплект у теплых моделей предустановлен на заводе.
Правда цена...
Профиль
E-Mail
#40
А чем, собственно, не устраивают Fasec, ЭРВЕН, ЭРКО-01?
Профиль
E-Mail
#41
To jetcool

Даичи примерно год назад, приняло решение не продавать дилерам отдельно зимние комплекты (ЗК), думаю это их право, на то были причины. Чтобы получить блок с ЗК, его надо заказать и все, при этом гарантия на доработанный блок остается прежней 3 года, в том числе и на ЗК. При этом надо учитывать, что не все блоки дорабатываются.
1. Да, делают их в Москве или рядом.
2. Провода рвуться если их рвать. За семь лет опыта работы с ЗК от Даичи были проблемы (2 года назад) при установке на инвертора, сейчас все ОК. При этом у нас установкой ЗК в блоки занимались 2 человека из сервисной службы, а не монтажники, после доработки и проверки блок уходил в монтаж. Так что на качество не грешим.
3. Даже самостоятельная установка родного ЗК от Даичи в настоящее время, влечет за собой снятие с гарантии, да и Даичи сейчас не продает ЗК отдельно. Кроме того доработка ЗК кондиционеров LG, влечет за собой потерю гарантии, спросите у LGTECH.

Мы довольны, что работаем с этим оборудованием.
__________________________________________________­__

Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его заблуждений.
Рене Декарт
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
Sankrot пишет:
Чтобы получить блок с ЗК, его надо заказать и все, при этом гарантия на доработанный блок остается прежней 3 года, в том числе и на ЗК.


MHI поступают так же. Разница составляет примерно $180-200.
Профиль
E-Mail
#43
Цитата
dunaevsky пишет:
MHI поступают так же. Разница составляет примерно $180-200.


Аналогично.
__________________________________________________­__

Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его заблуждений.
Рене Декарт
Профиль
E-Mail
#44

Цитата
K_proff пишет:
А чем, собственно, не устраивают Fasec, ЭРВЕН, ЭРКО-01?

Ну хотябы их габаритные размеры...Я думаю это тоже немаловажный фактор влияющий на выбор того или иног продукта, а о работе и их и настройке уже обсуждалось.
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
K_proff пишет:
Цитата
tytrik пишет:
ну на этот счет обычно защита по высокому предусмотрена,

Ну, на бытовухе, что панасы, что МЕ никакой защиты по давлению и в помине нет.


если не трудно, назовите хоть одну простую модель, у которой нет биметалической "таблетки" внешней или внутри компрессора, которая отрубает его при температуре >65C ?
Профиль
E-Mail
#46
Цитата
tytrik пишет:
которой нет биметалической "таблетки" внешней или внутри компрессора, которая отрубает его при температуре >65C ?
а вы не путаете датчик по высокому и теплуху компрессора?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 46 из 46
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.