Вентиляция и оргтехника
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Вентиляция и оргтехника

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция и оргтехника»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7789Тема: «Вентиляция и оргтехника» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Добрые сутки монстры вентиляции ))
Ситуация. Кабинет площадью 30 кв. Стоит 4 больших копира, аппарат фасовки почты. Войдя в помещение, помимо жары, сильно ощущается запах от работы копировальной техники. Вопрос: можно ли вытяжкой решить эту проблему. Я по темам форума посмотрел подобного не нашел. Если уже эта тема обсуждалась, скажи где, если не затруднит конечно. Заранее спасибо. ;-)
Профиль
E-Mail
#2
Проблема удаления неприятных запахов и тепловыделений как раз вентиляцией и решается :) Только не вытяжной, а приточно-вытяжной - расходы воздуха будут приличными. А приток - это фильтрация и подогрев, как минимум. Ну, и конечно - продуманная система воздухораспределения.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
В паспортных характеристиках копировального оборудования должно быть указано количество выделяющихся вредных веществ в процессе работы. Для копиров обычно это озон (ощущали, небось, 100-кратно усиленный запах а ля "после грозы" копируя халтурку на дом? ;)).
Величина ПДК для озона (по ГН 2.2.5.686-98 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны) 0,1 мг/м3, содержание озона в атмосферном воздухе мизерно - следы - как пишут в литературе.
Вот исходя из ентих циферей и определяется количество вентилирующего воздуха по формуле L=1000G/(Cy-Cп), где G - количество выделяющегося вещества г/ч, Cy - его концентрация в удаляемом воздухе мг/м3, Cп - в приточном мг/м3. Су=СПДК.
Только не забудьте проверить полученный расход на условие компенсации теплоизбытков.
Вроде все :)
Удачи.
Профиль
E-Mail
#4
А противоозонные фильтры на ксероксах вовремя меняют? О количестве выделяемого озона задайте вопрос службе технической поддержки Xerox, мне они отвечали.
Профиль
E-Mail
#5
Доброе....
Спсибо, мужики. Осталось за малым раскрутить заказчика и получить деньги за работу. Просто были сомнения, что не поможет система. Они вообще ставили, как мне сказали, что-то типа озонатора или что-то подобное, но стало хуже. Вот я и думаю, что сделать моно.
Еще раз спасибо!!!!
Профиль
E-Mail
#6
В процессе работы ионизатора тоже выделяется Озон, как и при работе оргтехники.
Профиль
E-Mail

   

 