2 PULSERa
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости 2 PULSERa

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема « 2 PULSERa»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8865Тема: «2 PULSERa» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
ситуация в следующе-- система вентиляции с канальным нагревателем 6квТ-380в 2фазы . управляется PULSERom

Работает все отлично за исключением низких температур на улице.
Хочу последовательно поставить еще один нагреватель 6кВт(380) со своим PULSERом и посадить на другую фазу.
PULSER один поставить на 5 градусов второй на 20
Вопрос в том что заложен кабель питания 4*2,5. Если просто подключить тены к разным фазам то сечения хватит а вот с PULSER незнаю . Он (PULSER)полупериоды никак не сдвигает? Какой ток будет на общей фазе для 2х нагревателей?
Менять на 3х фазный нагреватель большей мощности и ТТС к нему очень дорого. Хотя надо было проучить за экономию изначальную!
заранее спасибо !
Профиль
E-Mail
#2
Такую схему реализовывали не раз. получается двухступенчатый нагрев, что есть гут.
А вот кабеля может не хватить, особенно при большой протяженности.
Если есть возможность пробросить одну жилу для "земли", то нет проблем.
Совет. Датчик первого калорифера необходимо размещать сразу за ним, а не в общем канале, и устанавливать не вертикально, а параллельно потоку воздуха и еще установить экран от прямого теплового потока. Так что придется по выеживаться.
Удачи.
Профиль
E-Mail
#3
Датчики именно так и хотел разместить, но вот по поводу экрана недумал.
Так всетаки ток но общей фазе возрастает чтоли? хотя не должен по идее.
Щит управления заземлен отсюда вопрос зачем нужна еще одна жила?
Профиль
E-Mail
#4
Ток по общей фазе суммируется.

А оборудование у Вас заземленно?
Если нет и нехотите лишних проблем, то кидайте пятую жилу.

Удачи.
Профиль
E-Mail
#5
Как я понял, вы используете межфазные нагреватели и устанавливаете второй на свободную фазу. В таком случае на "общей" фазе ток вырастет в два раза, отсюда и сечение. А вообще есть немалый опыт по установке автоматического регулятора производительности по температуре наружного воздуха. Актуально когда нет необходимых мощностей, а в теплое время года воздуха хочется по нормам, а в морозы и немного прижать можно. По цене близко будет, что и вариант с вторым нагревателем, но на мой взгляд более универсально. Зачем сатвить нагревателей для работы в одну неделю в году?...
Профиль
E-Mail
#6
В системе стоит регулятор скорости вентилятора.
А ток в трехфазной схеме полюбому не удваивается. Возрастает! но на сколько? Поэтому и спрашивал PULSER полупериоды фаз никак не изменяет?
Профиль
E-Mail
#7
Советую применить вспомогательное устройство Pulser-ADD. Оно будет управляться первым Pulser-ом по тому же даттчику температуры. Но при этом питание на пульзер и с него на нагреватель подается независимо от первого.
Профиль
E-Mail
#8
пулсер полупериоды не меняет.микросхема
т2117 коммутирует по 0 и по четности
Профиль
E-Mail
#9
Если мощность удваивается, то удваивается и ток. И ничего тут не сделаешь. Кабель по хорошему и на такую мощность слабоват.
Профиль