Химический анализ газа
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Химический анализ газа

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Химический анализ газа»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4309Тема: «Химический анализ газа» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Уважаемое сообщество!

Подскажите, пожалуйста, где можно сделать химический анализ фреона. Есть конкретная проблема, возможно, что в сплите заменили газ R 22 на R134а. Необходимо произвести анализ. Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Регион - Москва.
Профиль
E-Mail
#2
Да замените его на штатный! Эти анализы, если их вообще кто-нибудь делает, Вам или заказчику будут стоить гораздо дороже. А, ваще-то, имея диаграммы состояния 22-го и 134-го, предварительно, можно сделать заключение и самому, имея на руках замеры температуры в помещении, на улице, давления испарения и конденсации (разумеется, при работе на холод - подождите весны:))) ).
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Вот проблема! Сливаете жидкий фреон в специальный баллон. Относите в помещение. Подключаете манометр. Смотрите давление. И сравниваете с R134а и R22.
Но проще, как уже сказал DimaD, травить фреон, вакуумировать и заправлять в жидкой фазе по весам. На все уходит час.
Удачи.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.