Ставим СP100 от EscoClima (в Киеве их продает Евроклима-Украина) и Sauermann SI 2750N (они у York как аксессуары к большим канальникам, под другим обозначением и дорого) от серовато-черного поставщика. Приходится обычно для больших (65 TBTU/h) канальников, когда просто не хватает места за потолком (магазины). Работают нормально. Ставили Мини-Оранжи оттуда же к настенникам. Дай бог год протянуть. Очень хорошо, действительно, родные работают в кассетниках. Ну и еще - скорее из разряда курьезов - однажды пристроили автомобильный насос омывателя, в качестве датчика - транзистор. Смешно, но работает три года уже как часики.
Хочу обратить внимание: менять пришлось только Мини и однажды центробежный от старого Трейна. Во всех остальных случаях проблема в залипании поплавка. Соответственно и лечится. И действительно - из-за цветения воды. Обычно - промыли и работает.
Но вот сейчас на одном объекте в подвальном помещении стоят мелкие канальники McQuayAcson. Летом чистили раз в две недели. Даже было предположение (не знаю, насколько ошибочное), что свойства покрытия алюминия тоже влияют. Насколько пока что знаю, "цветение" - не совсем точно, там грибок заводится. Сейчас вот во время январской "спячки" попытаемся чуть разобраться с биологией, определиться с очисткой.
Действительно, к бытовым (настенным) стараемся не ставить. Когда клиенту объясняем плюсы (дизайн) и минусы (деньги и хлопоты) - чаще всего в итоге подставляют пластиковую бутылку ;)))
Особо изысканные (один случай на памяти) - в вазу с цветами :)))))))