Проблемы с конденсатными насосами
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Проблемы с конденсатными насосами

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблемы с конденсатными насосами»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5446Тема: «Проблемы с конденсатными насосами» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Коллеги, подскажите если сталкивались. За прошедший сезон мои ремонтники поменяли "вагон" конденсатных насосов.Причем проблема возникает тогда,когда кондюк не работает недели 2,а потом его включают (время которого хватает,что бы "зацвести"воде). Чего только не пробовали-и чистили(хотя это не всегда возможно), и проливали хлоросодержащими растворами, и фильтры ставили...результат тот же. При этом марка насоса роли не играет(во всяком случае тех которые присутствуют на нашем рынке (Латвия).
Профиль
E-Mail
#2
есть единственный способ решения этой проблеммы - никогда не использовать дренажные насосы.
:о)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Если в качестве конденсатных насосов Вы использовали электрические насосы, то могу порекомендовать перейти на специализированный конденсатный насос, работающий на пару или сжатом воздухе (принцип выдавливания конденсата).
Это специализированные устройства для работы в тяжелых условиях. Примерами могут быть различные модели Armstrong, Spirax Sarco или не так давно появившиеся ADCA (португальская "копия" Спиракса). КПД у них ниже, но единственная проблема, о которой я слышал от Заказчиков - это заедание переключающего клапана (но это было только 1 раз), в остальном штуки довольно неприхотливые.
Профиль
E-Mail
#4
LordN
Конечно, мы делаем все,чтобы не ставить дренажных насосов,но ,уважаемый коллега,Вы же понимаете,что это не всегда возможно.
Профиль
E-Mail
#5
Gilepp
Спасибо за совет.Попробуем поискать.
Профиль
E-Mail
#6
Gilepp
Нашел,но сорри,коллега,я говорил о бытовых кондюках.
Профиль
E-Mail
#7
:-)
Профиль
E-Mail
#8
единственный тип дренажного насоса с которыми почти никогда не было проблем - центробежный, производитель ставит в кассетники.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
LordN
Да, с кассетами на памяти один отказ за 12 лет работы.
Профиль
E-Mail
#10
Ставим СP100 от EscoClima (в Киеве их продает Евроклима-Украина) и Sauermann SI 2750N (они у York как аксессуары к большим канальникам, под другим обозначением и дорого) от серовато-черного поставщика. Приходится обычно для больших (65 TBTU/h) канальников, когда просто не хватает места за потолком (магазины). Работают нормально. Ставили Мини-Оранжи оттуда же к настенникам. Дай бог год протянуть. Очень хорошо, действительно, родные работают в кассетниках. Ну и еще - скорее из разряда курьезов - однажды пристроили автомобильный насос омывателя, в качестве датчика - транзистор. Смешно, но работает три года уже как часики.

Хочу обратить внимание: менять пришлось только Мини и однажды центробежный от старого Трейна. Во всех остальных случаях проблема в залипании поплавка. Соответственно и лечится. И действительно - из-за цветения воды. Обычно - промыли и работает.

Но вот сейчас на одном объекте в подвальном помещении стоят мелкие канальники McQuayAcson. Летом чистили раз в две недели. Даже было предположение (не знаю, насколько ошибочное), что свойства покрытия алюминия тоже влияют. Насколько пока что знаю, "цветение" - не совсем точно, там грибок заводится. Сейчас вот во время январской "спячки" попытаемся чуть разобраться с биологией, определиться с очисткой.

Действительно, к бытовым (настенным) стараемся не ставить. Когда клиенту объясняем плюсы (дизайн) и минусы (деньги и хлопоты) - чаще всего в итоге подставляют пластиковую бутылку ;)))
Особо изысканные (один случай на памяти) - в вазу с цветами :)))))))
Best regards
MKl
Профиль