Приод 3-х ходового клапана
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Приод 3-х ходового клапана

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Приод 3-х ходового клапана»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7068Тема: «Приод 3-х ходового клапана» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Нужен ли на 3-х ходовом клапане в обвязке калорифера привод с возвратной пружиной и как работает эта пружина?
Профиль
E-Mail
#2
возвратная пружина - вещь хорошая. в случае аварийного обесточивания способна открыть 3-хходовой вентиль и пустить горячую воду в т/о, т.е. помогает избежать размораживания т/о.
но тут есть другие проблемы - возможный перетоп...

для аварийной защиты т/о при обесточенной автоматике лучше сделать байпас с нормально открытым эл.клапаном + рег.вентиль. вентилем можно выставить минимально необходимый расход для обесточенной системы. когда эл-во есть - клапан будет закрыт.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
"для аварийной защиты т/о при обесточенной автоматике" можно ещё в контроллере выставить уставку минимального закрытия 3-х ходового (если есть такая опция); правда при этом зимой (как сейчас в Питере) при 0*С и выше за бортом, да если ещё график отопления не выдерживается - людям плохеет в помещениях:-(
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Профиль
E-Mail
#4
" в контроллере выставить уставку минимального закрытия 3-х ходового " - а если контроллер обесточен? :о)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо за информацию.

На самом деле я поставил такой привод, но он почему-то при отключении эл-ва перекравает подачу теплоносителя. По этой причине и еще из-за неправильной работы контроллера уже "замерзли" два калорифера в Ханты-Мансийске :(((
Профиль
E-Mail
#6
поставить мало, надо еще это сделать правильно...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
к Andklima

Вам, уважаемый, вначале не с приводом надо разбираться, а со схемой гидравлики и с типом регулирующего клапана. При нормальной схеме и верном клапане при любом приводе всё будет О`КЕЙ.
Профиль
E-Mail
#8
к LordN

Оборудование смонтированно правильно. Это подтвердил специалист фирмы "Корф".

к ss.23

Что значит схема гидравлики? Я применял эту схему и на других объектах и все хорошо работало. По поводу клапана: клапан в нормальном положении закрыт на проход. Привод к этому клапану имеет возвратную пружину и по паспорту открывает клапан на проход при отключении электричества. Может не хватает усилия возвратной пружины для открытия клапана?
Профиль
E-Mail
#9
дело в том, что привод с возвр.пружиной можно настроить и так и эдак.
снимите привод и проверьте, при поданном питании привод должен нормально открываться/закрываться, установите среднее положение, снимите питание с привода и смотрите куда пружина вращает привод.
сообщите, плз, тип привода.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Тип привода Siemens SQS 65.5, но по-моему это привод нельзя настроить так и эдак.
Профиль
E-Mail
#11
с таким приводом сталкиваться не приходилось...
надо поискать инструкцию, почитать, вполне возможно, что нельзя перестроить, тогда только менять на нужный...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Спасибо за помощь.
Профиль
E-Mail