а вопрос еще не решен ?.. интересно даже было посмотреть !!!
также было приятно увидеть надпись про компанию , в которой я работаю ))))
.................
делаете перемычку между трассами жид. и газ. внутги помещения ..
а промыть можете или р22 или 4ххлористым углеродом ....
если четыреххлоркой то обязательно вакуумировать хорошо (масло в вакуумнике меняется каждые 20 часов работы !!!!)
берете балон от р22, наливаете туда 4ххлорку - надуваете азотом (10-12 атмосфер ) и дуете жидкостью в трассу - несколько раз повторяете и трасса чистая , продуваете в конце азотом и вакуумируете по ноувакуметру ... ВСЕ !!!
извините за кривость речи, - спать хочу сильно ...
А чего сер LordN молчит?
Для такой проблемы существует спецыальный фильтор. Сделан для сгор. ел.обмотки(так назыв. Born Out),ставится непоср. перед компрессором. Изготовитель Virginia(WSL),ещё есть у Alco. Ставил сам уже много раз, отличьно работает.