Установка внутреннего блока кондиционера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Установка внутреннего блока кондиционера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Установка внутреннего блока кондиционера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7559Тема: «Установка внутреннего блока кондиционера» в форуме: Установка и монтаж
#1
? В 2-х.этажном котедже предлагается вынести (Daikin FHB125F) внутренний блок канальника на неотапливаемый чердак (работает только на холод и только в ТП )
? Вообще разрешается ли это
? Какие есть минусы данной установки (конденсат и т.д.)
Очень прошу поделиться опытом.
Профиль
E-Mail
#2
1. Прокладка электрических коммуникаций в защитной трубе/бронерукаве.
2. Хорошая тепло и отражающая изоляция воздуховодов и самой установки.
3. При наличии пожарной сигнализации подключить кондиционер через пускатель, заведенный на систему пожарной сигнализации.
4. Установить термореле, блокирующее включение кондиционера в режиме охлаждения при выбранном значении наружной температуры.
5. При установке дренажного насоса (типа sauerman) предусмотреть выдачу с него аварийного сигнала на исполнительное или извещающее устройство.


AleXa.
Профиль
E-Mail
#3
Согласно ПУЭ (издание седьмое) пункт 7.1.58. "Устанавливать на чердаке электродигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44". У FHB-IP21
Если Вы всетаки решитесь устанавливать продумайте несколько нюансов,
Так как термистор температуры (которая устанавливается в помещении) установлен во внутреннем блоке принять меры чтобы исключить влияния окружающей температуры на него.
Провести мероприятия связанные с подогревом дренажной системы.


To AleXa
У FHB125F дренажный насос "родной" встроенный и в случае переполнения дренажа кондиционер автоматически остановится на пульте появится код неисправности. Никакой sauermann ставить ненадо.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#4
А лучше сделайте для него маленький кирпичный домик и подведите отопление, лишь бы было. Вот и все проблемы.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Мой знакомый столкнулся с проблемой выпадения конденсата внутри воздуховодов. В зимний период при неработающем кондиционере поднимающийся теплый воздух конденсировался на внутренней стороне воздуховодов (к стати хорошо теплоизолированных). Конденсат оттуда лил здорово, приходилось переодически пускать конд-р в режиме вентиляции для просушки. Чем это все закончилось не знаю, думаю, что намотали немеряно теплоизоляции. Так, что толщину теплоизоляции лучше бы рассчитать заранее и подойти к этому рассчету очень серьезно.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#6
Да здесь на теплоизоля ции экономить не стоит, как говорится - лучше перебдеть чем недобдеть. Еще не помешают обратные клапана типа "бабочка"
устанавливаются как можно ближе от входа воздуховода в помещение, а что касается кирпичного домика, так это для всех воздуховодов домики надо делать.
Профиль
E-Mail

   

 