Подключение Tadiran TFE-S
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Подключение Tadiran TFE-S

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подключение Tadiran TFE-S»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7225Тема: «Подключение Tadiran TFE-S» в форуме: Установка и монтаж
#1
Добрый день.

Проблема состоит в следующем. Указанному кондиционеру не хватает напряжения для старта. В момент включения происходит просадка напряжения и старт не проодит. Есть мысль запитать наружеый и внутренний блоки с разных фаз. Поможет ли это, а если поможет - как сделать?
Профиль
E-Mail
#2
А смысл-то какой?

Потребляемая мощность внутреннего блока всего-навсего 60-300 Вт в зависимости от типа внутреннего блока кондиционера и его типоразмера.
А вот фазу попытаться найти постабильнее это очень даже полезно.
В конце-концов, можно нагрузку заказчика перекоммутировать и разгрузить "свою" фазу.
Понять какую фазу разгружать помогут токовые клещи.
Ну и в крайнем случае, как вариант делать свой ввод.


С уважением, AleXa.
Профиль
E-Mail
#3
Есть подозрение, что процессор внутреннего блока сбивается при броске напряжения (стабилизатор не справляется со скачком). В случае, если мы подключим его на другую фазу, такого скачка не будет.
Профиль
E-Mail
#4
Здравствуйте!
Мы сталкивались в такой проблемой! Ситуация похожая, в момент пуска компрессора срабатывает защита, через некоторое время повторяестяся попытка кондиционера запуститься и т.д. После, по-моему 6 попыток загорается лампочка индикации (не помню точно какая) и кондиционер больше не "пытается " запуститься. Дело оказалдось в том, что в Тадиранах есть защита по напряжению, при падении напряжения до 196 В кажется, срабатывает защита. Мы сразу не разобрались, поменяли наружный блок, все осталось по прежнему. Затем померяли напряжение в сети и все стало ясно. Посадили кодер на менее "просаженную" фазу и все пошло!
Желаю удачи!
Профиль
E-Mail
#5
Здравствуйте!
Мы решали такие проблемы и есть три способа
1. Решить вопросы с электропитанием (самое лучшее)
2. или, что хуже, Поставить пусковое устройство SPP6 - выпускает фирма в штатах, недорого
3. или, самое плохое - выпаять резистор в контроллере по-моему R31 (самый большой)
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность