канальник LG LB-F 3061HL
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж канальник LG LB-F 3061HL

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «канальник LG LB-F 3061HL»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7153Тема: «канальник LG LB-F 3061HL» в форуме: Установка и монтаж
#1
Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме:
при работе канальника LG LB-F 3061HL в режиме охлаждения циклит внешний блок(1-2 минуты работает, 2-3 минуты выключен) . При этом tнар.=20град , tпомещ.=27,
Рвсас.=3,7бар - давление на линии всасывания; Ржидк.=7,2-7,8бар - давление на жидкостной линии. В выключенном состоянии давление на обоих штуцерах 7,5бар. В режиме обогрева работает нормально не выключаясь(обе трубы горячие). Предполагаю, что причина в 4-ходовом клапане.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый kogand!
Если сигнал на отключение исходит от наружного блока, проверьте не находится ли термодатчик наружного воздуха в зоне холодного воздуха?
Удачи.
Николай.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Прошу прощения !!!
Очепятка!
Сигнал от внутреннего блока!!!
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Уважаемый kogand!
Аналогичная проблема возникла и у нас,
но с большим канальником(17квт).В нашем
случае дефект проявился через 0,5 года
работы.Причина банальна - ошибки в проектировании воздуховодов(в результате
плохое испарение,датчик температуры труб
внутреннего блока тормозит наружний блок).
Пока теплообменник был чист дефект не проявлялся. Вычисляется же это дело так-
надо полностью откинуть все воздуховоды и оставить внутренний блок "голым"-должен
заработать.Ваши симптомы один в один были
и у нас.
Профиль
E-Mail
#5
Именно так и сделали, откинули с внутреннего блока воздуховоды, температура в помещении значительно изменилась. Всем спасибо за участие.
Может быть подскажет кто-нибудь ссылочку на литературу по расчету такого рода вент.систем. Благодарю заранее.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...